Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Переодичнось проверки контура заземления ОПО Газовая котельная

red3377
сообщение 4.8.2023, 14:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Добрый день.Подскажите пожалуйста читал ПТЭЭП 2023 сроки проведения электроизмерений где говорится ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОМЫШЛЕННО ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА) — 1 раз в год.
Правильно я понимаю что в котельных которые работают на газообразном топливе.Сопротивления контура заземления должно проверятся один раз в год?
2.Какое сопротивление должен иметь отдельный контур заземления ?
Согласно ПТЭЭП в приложении 3.1, таблице 36 сказано:
Что к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного».
Получается так как у нас имеется отдельный контур заземления не связанный с глухозаземленной нейтрали трансформатора.То наш отдельный контур заземления должен иметь сопротивления не более 30 Ом?У нас на территории стоит ТП 6/0,4кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2023, 15:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(red3377 @ 4.8.2023, 14:52) *
Согласно ПТЭЭП в приложении 3.1, таблице 36 сказано:

Вы смотрите недействующие правила, в новых этого нет.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 6.8.2023, 18:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(с2н5он @ 4.8.2023, 15:43) *
Вы смотрите недействующие правила, в новых этого нет.

Спасибо за ответ а на какие требования периодичности проверки контура заземления ориентироваться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:34
Rambler's Top100     