Переодичнось проверки контура заземления ОПО Газовая котельная |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переодичнось проверки контура заземления ОПО Газовая котельная |
4.8.2023, 14:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Добрый день.Подскажите пожалуйста читал ПТЭЭП 2023 сроки проведения электроизмерений где говорится ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОМЫШЛЕННО ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА) — 1 раз в год.
Правильно я понимаю что в котельных которые работают на газообразном топливе.Сопротивления контура заземления должно проверятся один раз в год? 2.Какое сопротивление должен иметь отдельный контур заземления ? Согласно ПТЭЭП в приложении 3.1, таблице 36 сказано: Что к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного». Получается так как у нас имеется отдельный контур заземления не связанный с глухозаземленной нейтрали трансформатора.То наш отдельный контур заземления должен иметь сопротивления не более 30 Ом?У нас на территории стоит ТП 6/0,4кв. |
|
|
red3377 Переодичнось проверки контура заземления ОПО Газовая котельная 4.8.2023, 14:52
с2н5он Цитата(red3377 @ 4.8.2023, 14:52) Согласн... 4.8.2023, 15:43
red3377 Цитата(с2н5он @ 4.8.2023, 15:43) Вы смотр... 6.8.2023, 18:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 7:23 |
|
|
|
|