Греется контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется контур заземления |
5.6.2023, 10:25
Сообщение
#121
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.5.2023 Из: Краснодар Пользователь №: 61230 |
Привет народ. Вызвал лабу, проверили контур ТП, всё в порядке. Примерно нашёлся "негодяй" который всё мутит.
Нашли один ЩО входящий кабель которого отличается от исходящего на этот щит. Есть подозрение, что наращивали и перепутали или объединили N и PE. В общем разбираюсь дальше... |
|
|
|
6.6.2023, 14:37
Сообщение
#122
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...наращивали и перепутали или объединили N и PE... Скажите спасибо, что не объединили L и PE! На своём веку таких рукожопых монтажников я встречал очень часто и много...-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.7.2023, 16:47
Сообщение
#123
|
Гости |
|
|
|
5.7.2023, 17:53
Сообщение
#124
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А автомат или предохранитель как же? Или в деревне с такими мелочами не заморачиваются? Защита от дурака существует. Только от неизобрететельного. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
17.7.2023, 13:05
Сообщение
#125
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.5.2023 Из: Краснодар Пользователь №: 61230 |
Всё ребятушки!!! Нашёл. По итогу сработала совокупность многих "НО".
"Перепутали" в наращённом кабеле питания ШО N и PE. А там в сумме почти 5кВт потребления. Далее почитав разные статьи (надеюсь умные). Выяснил, что N от транса до ячеек 0,4кВ выполненный из стали, не плох для трансов мощность не более 400КВА, а у меня 1000КВА. Озадачил сетевую, поменять сталь на алюминий. Ну и отсутствие отдельного контура на здании было завершающей точкой в этом деле. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.7.2023, 13:48
Сообщение
#126
|
Гости |
Всё ребятушки!!! Нашёл. ... Выяснил, что N от транса до ячеек 0,4кВ выполненный из стали, не плох для трансов мощность не более 400КВА, а у меня 1000КВА. ... На пенсии уже, а не встречался со стальным N от трансформатора до ячеек РУ 0,4 кВ! Век живи -век учись, и дураком помрёшь ... |
|
|
17.7.2023, 17:39
Сообщение
#127
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.5.2023 Из: Краснодар Пользователь №: 61230 |
На пенсии уже, а не встречался со стальным N от трансформатора до ячеек РУ 0,4 кВ! Век живи -век учись, и дураком помрёшь ... Сам не встречался. Привык везде алюминий. А тут стальная полоса и к ячейкам приварена. На пенсии уже, а не встречался со стальным N от трансформатора до ячеек РУ 0,4 кВ! Век живи -век учись, и дураком помрёшь ... Вычитал, что вариант со сталькой хорош для потребителей в виде машин-механизмов. Это прям типо рекомендация. Но НТД по этой рекомендации никто подсказать не смог. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:40 |
|