сообщение 5.6.2023, 10:25
Сообщение #121


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Привет народ. Вызвал лабу, проверили контур ТП, всё в порядке. Примерно нашёлся "негодяй" который всё мутит.
Нашли один ЩО входящий кабель которого отличается от исходящего на этот щит. Есть подозрение, что наращивали
и перепутали или объединили N и PE. В общем разбираюсь дальше...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.6.2023, 14:37
Сообщение #122


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Андрей07 @ 5.6.2023, 10:25) *
...наращивали и перепутали или объединили N и PE...
Скажите спасибо, что не объединили L и PE! На своём веку таких рукожопых монтажников я встречал очень часто и много...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.7.2023, 16:47
Сообщение #123





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2023, 14:37) *
Скажите спасибо, что не объединили L и PE!


А автомат или предохранитель как же? Или в деревне с такими мелочами не заморачиваются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.7.2023, 17:53
Сообщение #124


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 4.7.2023, 15:47) *
А автомат или предохранитель как же? Или в деревне с такими мелочами не заморачиваются?

Защита от дурака существует. Только от неизобрететельного.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей07
сообщение 17.7.2023, 13:05
Сообщение #125


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Всё ребятушки!!! Нашёл. По итогу сработала совокупность многих "НО".
"Перепутали" в наращённом кабеле питания ШО N и PE. А там в сумме почти 5кВт потребления.
Далее почитав разные статьи (надеюсь умные). Выяснил, что N от транса до ячеек 0,4кВ выполненный из стали,
не плох для трансов мощность не более 400КВА, а у меня 1000КВА.
Озадачил сетевую, поменять сталь на алюминий. Ну и отсутствие отдельного контура на здании было завершающей точкой в этом деле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.7.2023, 13:48
Сообщение #126





Гости






Цитата(Андрей07 @ 17.7.2023, 13:05) *
Всё ребятушки!!! Нашёл. ... Выяснил, что N от транса до ячеек 0,4кВ выполненный из стали,
не плох для трансов мощность не более 400КВА, а у меня 1000КВА. ...

На пенсии уже, а не встречался со стальным N от трансформатора до ячеек РУ 0,4 кВ! Век живи -век учись, и дураком помрёшь ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей07
сообщение 17.7.2023, 17:39
Сообщение #127


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2023, 13:48) *
На пенсии уже, а не встречался со стальным N от трансформатора до ячеек РУ 0,4 кВ! Век живи -век учись, и дураком помрёшь ...

Сам не встречался. Привык везде алюминий. А тут стальная полоса и к ячейкам приварена.


Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2023, 13:48) *
На пенсии уже, а не встречался со стальным N от трансформатора до ячеек РУ 0,4 кВ! Век живи -век учись, и дураком помрёшь ...

Вычитал, что вариант со сталькой хорош для потребителей в виде машин-механизмов.
Это прям типо рекомендация. Но НТД по этой рекомендации никто подсказать не смог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 5 6 7
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 19:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены