![]() Падает вольтаж в сети до 150-160В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Падает вольтаж в сети до 150-160В |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Ничего не понятно.....
Цитата(Олега) Токи кз по факту нормальные указаны (значит ВЛ "тянет") Откуда данные токов, если протокола 9,4 так и нет перед нами и нив одном документе я не увидел линию до опоры границы раздела.Цитата До 2020 года на ЛЭПе весели провода не СИПовские без изоляции. По их требованию пришлось купить СИП и заплатить 15т за прокладку кабеля по столбам. А тот кабель без изоляции так и весит на столбах. Какой смысл проводить СИП от ТП, если имеющаяся ВЛ "тянет"?Странно всё это! Автор утверждает, что в 20 году, по требованиям СО, купил СИП не только до опоры раздела, а и для замены ВЛ от ТП - почему, если вроде бы всё в норме было? То что автора в этом случае "нахлобучили" - понятно, но не могла же СО понимать, что будет при такой мощности на таком расстоянии. Авто выполгил все требования ТП и "хотелки" СО - теперь в полном законном праве требовать нормальное напряжение на вводе своей ЭУ. Странно всё это..... Возможно СО понимала, что один раз "обули", значит появляется ещё раз такая возможность, когда потребитель обратиться со своим вопросом по низкому напряжени. Странно всё.... странно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Откуда данные токов.. От Вани:Судя по данным протоколов испытаний и измерений у Вас 12 лет назад были неплохие результаты! С учетом, что магистраль ВЛ - 25мм2(#37), уже логично. Возможно, она и более..Например, токи ОКЗ по группам составляли 230 А и 198 А. Какой смысл проводить СИП от ТП, если имеющаяся ВЛ "тянет"? Думаю, что этого не было ни разу. Нигде в Актах нет и намёка, все грамотно изложено, от опоры №21 СИП 2х16 25м. Если автор действительно передал конторе 475(?)м СИПа - пусть у неё и интересуется, куда дели СИП.. Правда, для этого Акт передачи надо сыскать.. хотя бы.. Но это уже другая история. Я так понимаю - на рисунке в акте изображено реальное состояние. В противном случае см. #2 и 4 Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2023, 3:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2023 Пользователь №: 61396 ![]() |
Вполне возможно, что исходные данные ТС были слегка неточные. Во-первых, длина СИП могла быть не точно 500 м, а немного меньше. Во-вторых, сечение СИП могло быть не 16 мм2, а 25 мм2. Я вроде писал что длина СИПа примерная. Зная результаты измерений, можно определить реальную длину и сечение СИП, которые составляют: длина 438 м; сечение 25 мм2. В этом случае результаты расчётов будут близки к результатам измерений, которые тоже могут иметь некоторую погрешность. Нет, сечение кабеля который я купил и протянул от трансформатор до дома 16мм, есть ведь надпись на самом СИПе Чтобы не пришлось горько сожалеть о неверном выборе типа аппаратов защиты, не увлекайтесь бездумным применением автоматов с ВТХ типа "С"! У меня только один вводной автомат на весь дом С50 Откуда данные токов, если протокола 9,4 так и нет перед нами и нив одном документе я не увидел линию до опоры границы раздела. Извинюсь, думал что все фото добавил ![]() Какой смысл проводить СИП от ТП, если имеющаяся ВЛ "тянет"? Странно всё это! Автор утверждает, что в 20 году, по требованиям СО, купил СИП не только до опоры раздела, а и для замены ВЛ от ТП - почему, если вроде бы всё в норме было? Мне сказали, что это указ с верху, что по всей рф будут заменять на СИП, мол чтоб не воровали См. Договор электроснабжения. Ваша заявка на 15 кВт и три фазы не прошла. На всякий случай напишу для уточнения россетям через их оф.сайт Ps Благодарю всех за оказанную помощь Сообщение отредактировал Igori5 - 10.7.2023, 15:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Это не протокол, а "липа".
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет, сечение кабеля который я купил и протянул от трансформатор до дома 16мм, есть ведь надпись на самом СИПе И что, сам лазил и тянул, от ТП ? Где в документах это отражено ? Или хотя бы на фотках ?У меня только один вводной автомат на весь дом С50 Забавный случай иметь единственный АВ С50 при 500м СИПа 2х16 от ТП. Вернее, грустный весьма.
Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2023, 21:18 |
![]() |
|
Гость_N_* |
![]() ![]()
Сообщение
#46
|
Гости ![]() |
Это не протокол, а "липа". Да, похоже что липа!...Попробуем грубо прикинуть величину тока однофазного КЗ без учёта переходных сопротивлений контактов, сопротивления дуги, индуктивных сопротивлений и прочей мелочёвки. Рассчитаем только активное сопротивление цепи фаза-ноль для алюминиевого провода СИП сечением 16 мм2. Активное сопротивление "фаза-ноль" провода СИП длиной 2 х 500 = 1000 м: R = ρ*L/S = 0,028 х 1000 / 16 = 1,75 Ом Полное сопротивление одной фазы трансформатора мощностью 400 кВА: ZT/3 = 0,019 Ом - справочная величина для группы Δ/Yн; IОКЗ = UФ/(ZT/3+R) = 230/(0,019+1,75) = 230/1,769 = 130 А Для такого тока ОКЗ подойдёт автоматический выключатель с ВТХ типа "С" номиналом не более: IНОМ = IОКЗ / (1,1 х 10) = 130/11 = 11,81 А Это означает, что у ТС в доме должны быть автоматические выключатели с ВТХ типа "С" номиналом не более 10 А !!! И это без учёта "мелочёвки", о которой я говорил выше! Либо подойдут автоматические выключатели с ВТХ типа "В" номиналом не более: IНОМ = IОКЗ / (1,1 х 5) = 130/5,5 = 23,63 А , т.е. ближайший меньший стандартный номинал 20 А или ниже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А где протокол свежее, в котором 500м 2х16 ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Aleks_) Цитата(Rezo) Это не протокол, а "липа". А повнимательнее? Это как так? А нового протокола вообще нет...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2023 Пользователь №: 61396 ![]() |
И что, сам лазил и тянул, от ТП ? Где в документах это отражено ? Или хотя бы на фотках ? Ну конечно нет.Я ранее писал что мне его протянули за 15т Забавный случай иметь единственный АВ С50 при 500м СИПа 2х16 от ТП. Вернее, грустный весьма. Чуть позже позову электрика и сделает по уму, надеюсь А где протокол свежее, в котором 500м 2х16 ? Нету, и на сколько знаю не было |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну конечно нет.Я ранее писал что мне его протянули за 15т Вам Ant29 уже в #4 написал, почему этого не должно быть при прокладке 500м СИПом 2х16. Вникните наконец в смысл сказанного.Чуть позже позову электрика и сделает по уму, надеюсь Что электрик вам сделает ? провод толще ? трассу короче ? автомат снимет ?Нету, и на сколько знаю не было А у вас почему вопросов до сих пор не возникло, как у владельца электроустановки, и тем более как у спонсора (добровольца) ВЛ на 500м ?Вы же видели как оформлены предшествующие документы.. Почему решили, что новые не нужны и не потребовали ? Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2023, 13:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Igori5) Я ранее писал что мне его протянули за 15т Без каких-либо документов или приложений к договору?Значит юридически, ничего Вы не протягивали за свои деньги - получается так! Ваше только от опоры до дома. И ещё... А почему только сейчас это Вас коснулось? Не поверю, что все эти 3 года с напряжением было всё в порядке, при разрешённой нагрузке 10 кВт. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2023 Пользователь №: 61396 ![]() |
Что электрик вам сделает ? провод толще ? трассу короче ? автомат снимет ? Нормальную щитовую с группами А у вас почему вопросов до сих пор не возникло, как у владельца электроустановки, и тем более как у спонсора (добровольца) ВЛ на 500м ? Вы же видели как оформлены предшествующие документы.. Почему решили, что новые не нужны и не потребовали ? ХЗ почему не потребовал. Теперь поздно пить боржоми или можно потребовать? Без каких-либо документов или приложений к договору? Значит юридически, ничего Вы не протягивали за свои деньги - получается так! Ваше только от опоры до дома. Да,без документов. Отсюда у меня следующий вопрос: Если я соберу все документы на трех фазную линию, сколько они обязаны по закону (если такой есть) потребовать с меня метров кабеля? И ещё... А почему только сейчас это Вас коснулось? Не поверю, что все эти 3 года с напряжением было всё в порядке, при разрешённой нагрузке 10 кВт. Я приобрел сварочный аппарат и духовой шкаф, а в будущем планирую установить электро котел Сообщение отредактировал Igori5 - 12.7.2023, 19:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нормальную щитовую с группами Да хоть фендипёрсовую.. От этого толку не прибавится. ![]() .. Теперь поздно пить боржоми или можно потребовать? Это бабушки гадают.. Надо изложить внятно (с расчетом линии, с копией чека на кабель, работы, лучше бы фотки, записи разговоров иметь...) и зарегистрировать заявление (второй экземпляр, со штампиком о принятии, оставить себе). Пусть смекают, что ответить. На крайняк судом пригрозить..Диктофон (а то и камеру) - это вообще с самого начала при себе таскать нужно включенным. Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2023, 23:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
"Олега" - это же Ставропольский край!
Реально ему требовать нормальное напряжение хотя бы на опоре, где обозначена граница раздела. Это единственно реальный документ на руках. Всё остальное может оказаться не в его пользу, да ещё и в дураках оставить, что собственн один раз уже сделали. Ну вот скажут, что мол, что принёс, то и протянули - тебе же срочно нужно было и ты не стал ждать модернизацию всей лиии. Не всё нам известно, что осталось "за кадром устного разговора" и договора. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну вот скажут, что мол, что принёс, то и протянули Он не по собственному разумению принёс, именно это следует отжать (получить) из разговоров с представителями сетевой... тебе же срочно нужно было и ты не стал ждать модернизацию всей лиии. В формуле определения необходимого сечения проводника такой параметр как "срочность" отсутствует.Реально ему требовать нормальное напряжение хотя бы на опоре,.. .. при разрешенной мощности потребления. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#57
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Евгеньевна_* |
![]()
Сообщение
#58
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Протянули СИП 2x16 в частный дом. Трансформатор находиться примерно в 500м от дома . По документам мне разрешено использовать 10квт. При нагрузке в 4квт просядает напряжение до 150-160в и греются кабеля находящиеся дома под нагрузкой, а если подключить еще какую технику, то она отказывается включаться. Подскажите что можно сделать? Всем здравствуйте. Имеем схожую проблему: при работе коптильни 5Квт входное падает до 150, учитывая что стоит стабилизитор выбивает сеть, приходится стоять у счётчика от начала до конца процесса. Подскажите пожалуйста, что следует сделать/переделать, чтобы устранить проблему? С уважением, Евгеньевна. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#60
|
Гости ![]() |
Гость_Евгеньевна,
Обратиться с проблемой, по месту жительства, пробовали? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |