Andrei1988
сообщение 9.7.2023, 9:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2023
Пользователь №: 61425



Здравствуйте. Нужен генератор для бара с авр. Я подсчитал все оборудование в баре и кухне вышло 35 квт + 20 процентов на пусковые итого примерно нужен 50 квт генератор, но он очень большой и дорогой, поэтому было принято решение купить генератор на 10 квт и запитать самое необходимое - свет, компьютер, пару холодильников, пару вентиляторов и один кондиционер.

Вопрос:
Как подключить генератор так, что бы он запускал только самое необходимое(выше перечисленное) , а мощное оборудование на кухне(грили, чайники микроволновки) обошел стороной?

На вводе там 380 вольт далее идут провода на 50 киловатный стабилизатор фаз, а из него на распределительный щит. Я честно говоря не знаю, что тут делать, первый раз сталкиваюсь с таким.

Сообщение отредактировал Andrei1988 - 9.7.2023, 10:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2023, 9:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Пригласите того кто делал


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.7.2023, 10:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



схему проводки давайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrei1988
сообщение 9.7.2023, 10:28
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2023
Пользователь №: 61425



Цитата(с2н5он @ 9.7.2023, 11:14) *
схему проводки давайте

Схема пока еще неизвестна. в ближайшее время постораюсь узнать. но там вообще нет схем в щитах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 9.7.2023, 19:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Andrei1988)
генератор для бара с авр..... принято решение купить генератор на 10 квт и запитать самое необходимое.
Я честно говоря не знаю, что тут делать
Через АВР запитать самое необходимое.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 10.7.2023, 13:16
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Если проводка общая во всём заведении и нет отдельного автомата на каждую розетку - то грустно, придётся прокладывать кабели к важным потребителям отдельно.
По-моему, вопрос был в этом.

Паспорт у генератора есть? Интересно, как он с пусковыми токами справляется, не глохнет ли..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrei1988
сообщение 10.7.2023, 20:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2023
Пользователь №: 61425



Цитата(zoog @ 10.7.2023, 14:16) *
Если проводка общая во всём заведении и нет отдельного автомата на каждую розетку - то грустно, придётся прокладывать кабели к важным потребителям отдельно.
По-моему, вопрос был в этом.

Паспорт у генератора есть? Интересно, как он с пусковыми токами справляется, не глохнет ли..

да именно в этом.

Генератор еще не куплен. думаем взять на 9 квт. сегодня столкнулся с новым сорпризом - открыл щит и начал щелкать - искать какой автомат за что отвечает. и в итоге когда включаешь один автомат на 25 ампер(остальные автоматы в положении выкл. поднят только вводной), то начинает работать полностью бар и кухня с мощным оборудованием.... а от этого автомата отходит провод сечением около 2.5. Я так полагаю, что это питание на контактор большой.... не может же от одного автомата целое заведение работать . уже не знаю ,что и думать. при этому больше щитов нет. Индия страна чудес.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2023, 23:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3911
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Andrei1988 @ 9.7.2023, 9:08) *
...
Вопрос:
Как подключить генератор так, что бы он запускал только самое необходимое(выше перечисленное) , а мощное оборудование на кухне (грили, чайники микроволновки) обошел стороной?
...Я честно говоря не знаю, что тут делать, первый раз сталкиваюсь с таким.

Цитата(Andrei1988 @ 9.7.2023, 10:28) *
Схема пока еще неизвестна...

Уважаемый Andrei1988! Набросал для Вас примерную упрощённую схему подключения генератора для питания от него части потребителей мощностью до 10 кВт при исчезновении питания от сети:




--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrei1988
сообщение 11.7.2023, 17:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2023
Пользователь №: 61425



Цитата(Ваня Иванов @ 11.7.2023, 0:59) *
Уважаемый Andrei1988! Набросал для Вас примерную упрощённую схему подключения генератора для питания от него части потребителей мощностью до 10 кВт при исчезновении питания от сети:

[img][/img]



Спасибо за схему! А какой лучше ставить однофазный или трехфазный? И можно ли использовать однофазный, когда сеть на 380? Мне самое главное ,что бы был авр и желательно встроенный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2023, 18:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrei1988 @ 11.7.2023, 17:36) *
можно ли использовать однофазный, когда сеть на 380?
Можно, поставьте перемычки на переключателе со стороны генератора, всего и делов. Ну и сечение проводников соответствующее..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 12.7.2023, 14:09
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Andrei1988 @ 10.7.2023, 21:01) *
провод сечением около 2.5. Я так полагаю, что это питание на контактор большой.... не может же от одного автомата целое заведение работать . уже не знаю ,что и думать. при этому больше щитов нет. Индия страна чудес.

И что, 2,5 на 25А - это ещё вполне рабочий вариант, не совсем надёжный, но рабочий. У нас в чуркестане илектрики через такой провод (а там ещё недолив) пускали по 40-50А, т.е. в 4 раза больше, это жесть, на 20 метрах от ввода до стабилизатора падало 20В.

Сообщение отредактировал zoog - 12.7.2023, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 15:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены