![]() Греется контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Греется контур заземления |
![]()
Сообщение
#121
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.5.2023 Из: Краснодар Пользователь №: 61230 ![]() |
Привет народ. Вызвал лабу, проверили контур ТП, всё в порядке. Примерно нашёлся "негодяй" который всё мутит.
Нашли один ЩО входящий кабель которого отличается от исходящего на этот щит. Есть подозрение, что наращивали и перепутали или объединили N и PE. В общем разбираюсь дальше... |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#122
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...наращивали и перепутали или объединили N и PE... Скажите спасибо, что не объединили L и PE! На своём веку таких рукожопых монтажников я встречал очень часто и много...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#123
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#124
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А автомат или предохранитель как же? Или в деревне с такими мелочами не заморачиваются? Защита от дурака существует. Только от неизобрететельного. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#125
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.5.2023 Из: Краснодар Пользователь №: 61230 ![]() |
Всё ребятушки!!! Нашёл. По итогу сработала совокупность многих "НО".
"Перепутали" в наращённом кабеле питания ШО N и PE. А там в сумме почти 5кВт потребления. Далее почитав разные статьи (надеюсь умные). Выяснил, что N от транса до ячеек 0,4кВ выполненный из стали, не плох для трансов мощность не более 400КВА, а у меня 1000КВА. Озадачил сетевую, поменять сталь на алюминий. Ну и отсутствие отдельного контура на здании было завершающей точкой в этом деле. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#126
|
Гости ![]() |
Всё ребятушки!!! Нашёл. ... Выяснил, что N от транса до ячеек 0,4кВ выполненный из стали, не плох для трансов мощность не более 400КВА, а у меня 1000КВА. ... На пенсии уже, а не встречался со стальным N от трансформатора до ячеек РУ 0,4 кВ! Век живи -век учись, и дураком помрёшь ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#127
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.5.2023 Из: Краснодар Пользователь №: 61230 ![]() |
На пенсии уже, а не встречался со стальным N от трансформатора до ячеек РУ 0,4 кВ! Век живи -век учись, и дураком помрёшь ... Сам не встречался. Привык везде алюминий. А тут стальная полоса и к ячейкам приварена. На пенсии уже, а не встречался со стальным N от трансформатора до ячеек РУ 0,4 кВ! Век живи -век учись, и дураком помрёшь ... Вычитал, что вариант со сталькой хорош для потребителей в виде машин-механизмов. Это прям типо рекомендация. Но НТД по этой рекомендации никто подсказать не смог. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |