УЗО , и три розетки

qwertz
сообщение 2.7.2023, 6:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.7.2023
Пользователь №: 61402



В наличии есть УЗО на три фазы . В гараже будет 3 розетки ,в гараж заходит 1 фаза . Хочу одну фазу разделить на 3 провода перед УЗО и потом уже с УЗО на три розетки отдельные .Картинку нарисовал для наглядности . Гараж стоит отдельно .На входе в доме тоже есть УЗО но там три фазы как положено и это уже будет второе УЗО но в гараже и в нём будет задействована одна фаза как на картинке . Будет ли это корректно работать
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.7.2023, 7:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



будет, только зачем второе?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.7.2023, 7:29
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 2.7.2023, 7:19) *
будет, только зачем второе?

"На входе в доме тоже есть УЗО ..." - возможно там стоит противопожарное, на 300 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwertz
сообщение 2.7.2023, 8:11
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.7.2023
Пользователь №: 61402



Цитата(с2н5он @ 2.7.2023, 8:19) *
будет, только зачем второе?

Досталось бесплатно с ящиком ,это раз .Одна розетка будет снаружи гаража ,на улице ,это два .вторая розетка будет в другом гараже .он железный
на сколько мА я не посмотрел .Надо сравнить показатели . Главное что будет работать ,а лишняя защита не помешает . Читал что люди даже перед ванной комнатой ,если есть возможность ставят дополнительное УЗО . От центрального УЗО в доме до гаража ,где будет стоять второе УЗО примерно 10 метров по кабелю будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.7.2023, 8:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9251
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И что, одни УЗО, автоматов не будет?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2023, 8:43
Сообщение #6





Гости






Чтобы затрахаться по настоящему
рекомендую по выходу трехфазного УЗО поставить три однофазных,
будет чем скоротать свободное время! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwertz
сообщение 2.7.2023, 10:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.7.2023
Пользователь №: 61402



Цитата(Костян челябинский @ 2.7.2023, 9:40) *
И что, одни УЗО, автоматов не будет?

а надо ? Место вообще то есть под автоматы .

Хорошо что про автоматы напомнили .как то это вылетело из головы . А можно автомат до УЗО поставить и на сколько лучше ампер на 10 или 16 ,в доме все на 16 ампер стоят . В коробке будет кстати 2 УЗО одно на три фазы и пойдёт на розетки и будет ещё одно фазное УЗО на свет в обоих гаражах . Что скажете можно автоматы до УЗО ставить или нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2023, 11:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(qwertz @ 2.7.2023, 6:41) *
Картинку нарисовал для наглядности
Прикрепленное изображение
..Будет ли это корректно работать
Сработает (надеюсь, 4-й полюс просто не нарисован). Правда, все полюса вместе отключит и смысла в этой большой калабашке нет (кроме того, что, при наличии места в щитке, в магазин не обязательно бежать)

Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2023, 11:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwertz
сообщение 2.7.2023, 12:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.7.2023
Пользователь №: 61402



Цитата(Олега @ 2.7.2023, 12:11) *
Сработает (надеюсь, 4-й полюс просто не нарисован). Правда, все полюса вместе отключит и смысла в этой большой калабашке нет (кроме того, что, при наличии места в щитке, в магазин не обязательно бежать)

про магазин не понял ?

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Ну вот фото сделал . В принципе что дома что новый на 0,03А .В коробке ещё автоматика есть на 3 фазы ,даже не знал и 1 фазная УЗО просто лежит в коробке ,на фото видно .
Тогда сразу вопрос .В гараж заходит 2 провода отдельных ,один на свет 1,5 квадрата провод и на розетки 2,5 квадрата провод . Если я воспользуюсь автоматиком этим и к одному контакту подключу фазу от света ,другу от розетки ,так можно ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.7.2023, 15:56
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(qwertz @ 2.7.2023, 12:12) *
.В гараж заходит 2 провода отдельных ,один на свет 1,5 квадрата провод и на розетки 2,5 квадрата провод . Если я воспользуюсь автоматиком этим и к одному контакту подключу фазу от света ,другу от розетки ,так можно ?

Так и делают... Просто сложнее.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.7.2023, 19:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(qwertz @ 2.7.2023, 6:41) *
В наличии есть УЗО на три фазы. В гараже будет 3 розетки, в гараж заходит 1 фаза. Хочу одну фазу разделить на 3 провода перед УЗО и потом уже с УЗО на три розетки отдельные. Картинку нарисовал для наглядности...
Уважаемый qwertz! Я Вашу картинку слегка подправил для наглядности:



Цитата(qwertz @ 2.7.2023, 10:00) *
...на сколько лучше ампер на 10 или 16, в доме все на 16 ампер стоят...
Будет лучше, если Вы установите все автоматы с ВТХ типа "В" номиналом не более 10 Ампер. Так надо для Вашей безопасности! На автоматах должно быть обозначение В10А.

Цитата(qwertz @ 2.7.2023, 12:12) *
...и 1 фазная УЗО просто лежит в коробке, на фото видно...
На фото видно четырёхполюсное УЗО и рядом с ним трёхполюсный автомат. Однако, если попробовать вытащить это УЗО из коробки и вместе с ним потянется приаттаченный к нему трёхполюсный автомат - значит это не УЗО, а АВДТ или, как говорят в народе: "диффавтомат".


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2023, 19:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 2.7.2023, 19:00) *
Я Вашу картинку слегка подправил для наглядности..
Раз изобразил, тогда и ответствуй icon_smile.gif Нафига здесь 4-х полюсное УЗО, ведь отключаться будут все три группы вместе.
Не, если нахаляву досталось и место в щитке есть - вопросов нет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwertz
сообщение 2.7.2023, 22:30
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.7.2023
Пользователь №: 61402




Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Спасибо за схему .
На фото видно что автомат на 3 фазы ,но мы же русские люди ,а если я просто из 3 фаз которые вырубаются одновременно сделаю 3 отдельных автомата .то есть просто пропилы сделаю межу общим выключателем ,тогда же просто будет 3 обыкновенных автомат ? я так понимаю ,надеюсь это верно .
Ну и на второй фото ,это 1 фазная УЗО ,открыл коробку что бы убедиться ,я это использую для света

Олега ,ни чего страшного ,если вырубятся все 3 розетки . Ту которая на улице я её буду включать по надобности . Купил специальную розетку 65 класса защиты .

Да ,вот что ещё хотел спросить .Надеюсь будет правильно ,если я совмещу землю с двух кабелей в одну ,та что идёт с проводом на свет и та что с проводом на розетки в одну шину . По сути я так понимаю это даже лучше ,так как в одном проводе земля 1,5 ,а в другом 2,5 квадрата и потом уже когда я соеденю эти две земли в одну шину то и возьму землю уже от туда и на розетки и на лампы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.7.2023, 23:47
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(qwertz @ 2.7.2023, 22:30) *

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Спасибо за схему .
На фото видно что автомат на 3 фазы ,но мы же русские люди ,а если я просто из 3 фаз которые вырубаются одновременно сделаю 3 отдельных автомата .то есть просто пропилы сделаю межу общим выключателем ,тогда же просто будет 3 обыкновенных автомат ? я так понимаю ,надеюсь это верно .
Ну и на второй фото ,это 1 фазная УЗО ,открыл коробку что бы убедиться ,я это использую для света

Олега ,ни чего страшного ,если вырубятся все 3 розетки . Ту которая на улице я её буду включать по надобности . Купил специальную розетку 65 класса защиты .

Да ,вот что ещё хотел спросить .Надеюсь будет правильно ,если я совмещу землю с двух кабелей в одну ,та что идёт с проводом на свет и та что с проводом на розетки в одну шину . По сути я так понимаю это даже лучше ,так как в одном проводе земля 1,5 ,а в другом 2,5 квадрата и потом уже когда я соеденю эти две земли в одну шину то и возьму землю уже от туда и на розетки и на лампы

Дядь, ты в гараже для начала че нить по-проще сделай, а то понакрутишь проводов, понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10, после чего это все начнет срабатывать то от дрели, то от сварочника, то от положения звезд на небе. Сам ты не разберешься, искать за тебя никто не будет, так и выкинешь все эти свои игрушки и оставишь лишь одни обычные автоматы.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.7.2023, 6:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2023, 1:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(qwertz @ 2.7.2023, 22:30) *
Олега ,ни чего страшного ,если вырубятся все 3 розетки .
Да это - "хозяин-барин" (имеете право и в квартире так сделать). Только аналогично все три группы выключит и двухполюсное УЗО. Оно дешевле и места занимает меньше. Я линейкой проверял и ценники сравнил ))
Замечу еще, что ни в каталогах производителя, ни в руководствах пользователя, ни в прочих книжках-раздвижках такая схемотехника мной не замечена.


Цитата(Dimka1 @ 2.7.2023, 23:47) *
.. и оставишь лишь одни обычные автоматы.
.. или адин абычный пробка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 3.7.2023, 7:04
Сообщение #16





Гости






Цитата(Dimka1 @ 2.7.2023, 23:47) *
Дядь, ты в гараже для начала че нить по-проще сделай, а то понакрутишь проводов, понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10, после чего это все начнет срабатывать то от дрели, то от сварочника, то от положения звезд на небе. Сам ты не разберешься, искать за тебя никто не будет, так и выкинешь все эти свои игрушки и оставишь лишь одни обычные автоматы.

+ 5
Поддержу данный тезис
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.7.2023, 9:50
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimka1 @ 2.7.2023, 23:47) *
...понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10...
Давайте не спеша разберёмся с чувствительностью автоматов B10А!
Ток несрабатывания теплового расцепителя такого автомата составляет 1,13 х 10 = 11,3 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 11,3 = 2 599 Вт.
Ток срабатывания теплового расцепителя такого автомата превышает 1,45 х 10 = 14,5 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 14,5 = 3 335 Вт.
Ток несрабатывания электромагнитного расцепителя такого автомата составляет 3 х 10 = 30 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 30 = 6 900 Вт.
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя такого автомата составляет 5 х 10 = 50 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 50 = 11 500 Вт.



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.7.2023, 11:42
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(случайный @ 3.7.2023, 7:04) *
Поддержу данный тезис
И сколько же киловатт Вы предлагаете подключить к одной единственной фазе, включая всю нагрузку от бытовых электроприборов в доме?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2023, 12:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 3.7.2023, 11:42) *
.. в доме?

Цитата(Dimka1 @ 2.7.2023, 23:47) *
.. в гараже..

Разговор о доме или о гараже ?

Цитата(Ваня Иванов @ 3.7.2023, 9:50) *
Ток несрабатывания электромагнитного расцепителя такого автомата составляет 3 х 10 = 30 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 30 = 6 900 Вт.
А с учетом пусковых токов ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.7.2023, 12:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Dimka1)
ты в гараже для начала че нить по-проще сделай, а то понакрутишь проводов, понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10, после чего это все начнет срабатывать то от дрели, то от сварочника, то от положения звезд на небе.
Объективности ради скажу - напрасно вы так говорите господа, т.к. грамотный подбор АВ встречается крайне и крайне редко и это самая частая ошибка.
И в первую очередь это касается частного сектора.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения