Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2023 Пользователь №: 61402 ![]() |
В наличии есть УЗО на три фазы . В гараже будет 3 розетки ,в гараж заходит 1 фаза . Хочу одну фазу разделить на 3 провода перед УЗО и потом уже с УЗО на три розетки отдельные .Картинку нарисовал для наглядности . Гараж стоит отдельно .На входе в доме тоже есть УЗО но там три фазы как положено и это уже будет второе УЗО но в гараже и в нём будет задействована одна фаза как на картинке . Будет ли это корректно работать
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
будет, только зачем второе?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2023 Пользователь №: 61402 ![]() |
будет, только зачем второе? Досталось бесплатно с ящиком ,это раз .Одна розетка будет снаружи гаража ,на улице ,это два .вторая розетка будет в другом гараже .он железный на сколько мА я не посмотрел .Надо сравнить показатели . Главное что будет работать ,а лишняя защита не помешает . Читал что люди даже перед ванной комнатой ,если есть возможность ставят дополнительное УЗО . От центрального УЗО в доме до гаража ,где будет стоять второе УЗО примерно 10 метров по кабелю будет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И что, одни УЗО, автоматов не будет?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Чтобы затрахаться по настоящему
рекомендую по выходу трехфазного УЗО поставить три однофазных, будет чем скоротать свободное время! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2023 Пользователь №: 61402 ![]() |
И что, одни УЗО, автоматов не будет? а надо ? Место вообще то есть под автоматы . Хорошо что про автоматы напомнили .как то это вылетело из головы . А можно автомат до УЗО поставить и на сколько лучше ампер на 10 или 16 ,в доме все на 16 ампер стоят . В коробке будет кстати 2 УЗО одно на три фазы и пойдёт на розетки и будет ещё одно фазное УЗО на свет в обоих гаражах . Что скажете можно автоматы до УЗО ставить или нет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сработает (надеюсь, 4-й полюс просто не нарисован). Правда, все полюса вместе отключит и смысла в этой большой калабашке нет (кроме того, что, при наличии места в щитке, в магазин не обязательно бежать)
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2023, 11:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2023 Пользователь №: 61402 ![]() |
Сработает (надеюсь, 4-й полюс просто не нарисован). Правда, все полюса вместе отключит и смысла в этой большой калабашке нет (кроме того, что, при наличии места в щитке, в магазин не обязательно бежать) про магазин не понял ? Тогда сразу вопрос .В гараж заходит 2 провода отдельных ,один на свет 1,5 квадрата провод и на розетки 2,5 квадрата провод . Если я воспользуюсь автоматиком этим и к одному контакту подключу фазу от света ,другу от розетки ,так можно ? |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
.В гараж заходит 2 провода отдельных ,один на свет 1,5 квадрата провод и на розетки 2,5 квадрата провод . Если я воспользуюсь автоматиком этим и к одному контакту подключу фазу от света ,другу от розетки ,так можно ? Так и делают... Просто сложнее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
В наличии есть УЗО на три фазы. В гараже будет 3 розетки, в гараж заходит 1 фаза. Хочу одну фазу разделить на 3 провода перед УЗО и потом уже с УЗО на три розетки отдельные. Картинку нарисовал для наглядности... Уважаемый qwertz! Я Вашу картинку слегка подправил для наглядности:![]() ...на сколько лучше ампер на 10 или 16, в доме все на 16 ампер стоят... Будет лучше, если Вы установите все автоматы с ВТХ типа "В" номиналом не более 10 Ампер. Так надо для Вашей безопасности! На автоматах должно быть обозначение В10А. ...и 1 фазная УЗО просто лежит в коробке, на фото видно... На фото видно четырёхполюсное УЗО и рядом с ним трёхполюсный автомат. Однако, если попробовать вытащить это УЗО из коробки и вместе с ним потянется приаттаченный к нему трёхполюсный автомат - значит это не УЗО, а АВДТ или, как говорят в народе: "диффавтомат". -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2023 Пользователь №: 61402 ![]() |
Спасибо за схему . На фото видно что автомат на 3 фазы ,но мы же русские люди ,а если я просто из 3 фаз которые вырубаются одновременно сделаю 3 отдельных автомата .то есть просто пропилы сделаю межу общим выключателем ,тогда же просто будет 3 обыкновенных автомат ? я так понимаю ,надеюсь это верно . Ну и на второй фото ,это 1 фазная УЗО ,открыл коробку что бы убедиться ,я это использую для света Олега ,ни чего страшного ,если вырубятся все 3 розетки . Ту которая на улице я её буду включать по надобности . Купил специальную розетку 65 класса защиты . Да ,вот что ещё хотел спросить .Надеюсь будет правильно ,если я совмещу землю с двух кабелей в одну ,та что идёт с проводом на свет и та что с проводом на розетки в одну шину . По сути я так понимаю это даже лучше ,так как в одном проводе земля 1,5 ,а в другом 2,5 квадрата и потом уже когда я соеденю эти две земли в одну шину то и возьму землю уже от туда и на розетки и на лампы |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#14
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Спасибо за схему . На фото видно что автомат на 3 фазы ,но мы же русские люди ,а если я просто из 3 фаз которые вырубаются одновременно сделаю 3 отдельных автомата .то есть просто пропилы сделаю межу общим выключателем ,тогда же просто будет 3 обыкновенных автомат ? я так понимаю ,надеюсь это верно . Ну и на второй фото ,это 1 фазная УЗО ,открыл коробку что бы убедиться ,я это использую для света Олега ,ни чего страшного ,если вырубятся все 3 розетки . Ту которая на улице я её буду включать по надобности . Купил специальную розетку 65 класса защиты . Да ,вот что ещё хотел спросить .Надеюсь будет правильно ,если я совмещу землю с двух кабелей в одну ,та что идёт с проводом на свет и та что с проводом на розетки в одну шину . По сути я так понимаю это даже лучше ,так как в одном проводе земля 1,5 ,а в другом 2,5 квадрата и потом уже когда я соеденю эти две земли в одну шину то и возьму землю уже от туда и на розетки и на лампы Дядь, ты в гараже для начала че нить по-проще сделай, а то понакрутишь проводов, понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10, после чего это все начнет срабатывать то от дрели, то от сварочника, то от положения звезд на небе. Сам ты не разберешься, искать за тебя никто не будет, так и выкинешь все эти свои игрушки и оставишь лишь одни обычные автоматы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.7.2023, 6:11 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега ,ни чего страшного ,если вырубятся все 3 розетки . Да это - "хозяин-барин" (имеете право и в квартире так сделать). Только аналогично все три группы выключит и двухполюсное УЗО. Оно дешевле и места занимает меньше. Я линейкой проверял и ценники сравнил ))Замечу еще, что ни в каталогах производителя, ни в руководствах пользователя, ни в прочих книжках-раздвижках такая схемотехника мной не замечена. .. и оставишь лишь одни обычные автоматы. .. или адин абычный пробка. ![]() |
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Дядь, ты в гараже для начала че нить по-проще сделай, а то понакрутишь проводов, понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10, после чего это все начнет срабатывать то от дрели, то от сварочника, то от положения звезд на небе. Сам ты не разберешься, искать за тебя никто не будет, так и выкинешь все эти свои игрушки и оставишь лишь одни обычные автоматы. + 5 Поддержу данный тезис |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10... Давайте не спеша разберёмся с чувствительностью автоматов B10А! Ток несрабатывания теплового расцепителя такого автомата составляет 1,13 х 10 = 11,3 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 11,3 = 2 599 Вт. Ток срабатывания теплового расцепителя такого автомата превышает 1,45 х 10 = 14,5 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 14,5 = 3 335 Вт. Ток несрабатывания электромагнитного расцепителя такого автомата составляет 3 х 10 = 30 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 30 = 6 900 Вт. Ток срабатывания электромагнитного расцепителя такого автомата составляет 5 х 10 = 50 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 50 = 11 500 Вт. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Поддержу данный тезис И сколько же киловатт Вы предлагаете подключить к одной единственной фазе, включая всю нагрузку от бытовых электроприборов в доме?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. в доме? .. в гараже.. Разговор о доме или о гараже ? Ток несрабатывания электромагнитного расцепителя такого автомата составляет 3 х 10 = 30 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 30 = 6 900 Вт. А с учетом пусковых токов ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Dimka1) ты в гараже для начала че нить по-проще сделай, а то понакрутишь проводов, понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10, после чего это все начнет срабатывать то от дрели, то от сварочника, то от положения звезд на небе. Объективности ради скажу - напрасно вы так говорите господа, т.к. грамотный подбор АВ встречается крайне и крайне редко и это самая частая ошибка.И в первую очередь это касается частного сектора. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |