Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo) Попробуйте в этом убедить сетевые организации, которые то же работают по ПУЭ. Я не сталкивался с сетевыми организациями, навязывающими ТТ. Покажите официальный сайт где это сделано. Сетевая с опоры, после ПУ заводит на крюки потребителя 2-жильный СИП (фаза и ноль), что уже само-собой подразумевает ТТ, а если разделить на вводе потребителя приходящий ноль для TN, то сразу входите в противоречие с правилами разделения РЕН. Что остаётся по факту без нарушений? Конечно же использование ТТ. Цитата(Олега) Цитата(Rezo) А как потом проводить осмотр при ППР? Осмотр снабжающей организацией ? Да пусть себе смотрит как хочет. Это не вопрос собственника домика. Вы много видели, когда по плану СО проводила на каждой опоре ППР ко контактным соединениям и тем более проколам? А выданная бумага мне лично не внушает доверия в плане реальности. Знаю массу примеров (и сам получал), когда требуюмую бумажку подобного рода получить не проблема. Или попробуйте получить бумажку, что со стороны СО сеть и все повторки в норме, а в реале ихпрактически попросту нет./При этом человек принимающий решение в пользу TN должен будет верить написанному, а не фактическому, при этом "подставляя" своё ЗУ, которое почти единственное на улицу как со стороны ВЛ, так и со стороны прочих потребителей. Это нормально? А если ещё и учесть при этом зону растекания своего заземлителя (особенно в аварийном режиме)? Мне лично такое совершенно не нужно, тем более, что по участку бегают дети. Ну если кто-то приходит к выводу, что это нормально, тогда его право принять и организовать у себя TN. Я так не считаю, тем более, что с большой петлёй фаза-ноль, в режиме КЗ или на корпус, СЗ TN точно также не сможет способствовать отработки ЭМ расцепителя АВ, как и в СЗ ТТ. Ну и так далее..... Говорил уже, что только взвесив все риски в том или ином случае, можно переходить к выбору СЗ в частном секторе. И если будет видно, что в данном случае TN оказывается менее надёжной, то выбор СЗ ТТ нарушением считаться не будет, т.к. быбран вариант более безопасный для данного случая. И пока не знаю прецендентов, где обоснованный (ключевое) выбор ТТ считался бы нарушением. Моя безопасность, это как "спасение утопающего, дело рук самого утопающего", поэтому о своей безопасности отношусь самым серъёзным образом, взвесив всё даже до незначительных мелочей, которые в совокупности так или иначе влияют на электро и общую безопасность. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3909 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Предлагаю почитать, что говорят по данному вопросу более грамотные специалисты (перейти по ссылке, выбрать файл, скачать и изучить)
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
а если разделить на вводе потребителя приходящий ноль для TN, то сразу входите в противоречие с правилами разделения РЕН. Неужели нет памяти совсем, ведь разбирались с этим. Нет никаких противоречий и в этом случае.Тоесть.... организовывать TN не имея уверенности в надёжности в точке разделения? А если разделение в ТП, то Rezo и в ТП будет рваться, проверять надёжность ![]() А выданная бумага мне лично не внушает доверия в плане реальности. А кому-то это доверие требуется ?Говорил уже, что только взвесив все риски в том или ином случае, можно переходить к выбору СЗ в частном секторе. Из числа предложенных в п.7.1.13 ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Неужели нет памяти совсем, ведь разбирались с этим. Нет никаких противоречий и в этом случае. В реале не помню такого - ткните в тему, если есть возможность.Цитата(Олега) А если разделение в ТП, то Rezo и в ТП будет рваться, проверять надёжность А мы разве говорим о СЗ TN-S?Не нужно никаких придумок типа "если", зная где и как должно быть выполнено разделение PEN (цитировать ПУЭ и ГОСТ не стану). Цитата(ВАня Иванов) Предлагаю почитать, что говорят по данному вопросу более грамотные специалисты (перейти по ссылке, выбрать файл, скачать и изучить) Не могу скачать. Сейчас не дома.Перезалей на файлообменник. Сообщение отредактировал Rezo - 20.6.2023, 19:13 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И если будет видно, что в данном случае TN оказывается менее надёжной, то выбор СЗ ТТ нарушением считаться не будет,.. Как только поймут, что можно не слабо заработать, появится воздействие, обязательно.И пока не знаю прецендентов, где обоснованный (ключевое) выбор ТТ считался бы нарушением. В реале не помню такого - ткните в тему, если есть возможность. Я темы не регистрирую, искать лениво.А мы разве говорим о СЗ TN-S? Не нужно никаких придумок типа "если", зная где и как .. Приём утрирование использован для вашего же понимания, не более. Если точка разделения не на вашей территории (по границам обслуживания в договоре), то нечего вам на чужой территории (на опоре) делать. За счетчиком, состоянием контактов приглядит ЭСО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и вы таки думаете что это всё понадобится ТС?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Если точка разделения не на вашей территории (по границам обслуживания в договоре), то нечего вам на чужой территории (на опоре) делать. За счетчиком, состоянием контактов приглядит ЭСО. Вот и я о том же - с нашим обслуживанием и ППР (которого по факту нет) надеяться на "авось там всё впорядке" как раз и уменьшает надёжность TN уже на этапе оценки рисков.Иначе когда обнаружится непорядок, может быть уже поздно - собственно реальный пример 7-летней давности здесь уже приводил. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |