обрыв фазы СИП на опоре , подключение частного дома

Олега
сообщение 19.6.2023, 14:12
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 19.6.2023, 6:37) *
увы
Уж как-то вовсе кратенько получилось ))
Чем кроме Гл.7.1 следует руководствоваться в быту (частного дома), не подскажете ?
"СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные.
9.3 …- электроснабжения в соответствии с [10]
9.9 Электроснабжение и электрооборудование в доме следует проектировать в соответствии с [10]. Внутриквартирные электрические сети следует оборудовать УЗО в соответствии с [3], [10], СП 6.13130."
Теперь смотрите, что за десятка такая:
"[10] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)"


Цитата(sasha4312 @ 19.6.2023, 13:13) *
Неуже-ли Вам совсем не интересно по какой причине правила старались обойти систему ТТ стороной?
Думаю мозговитые дядьки делали это обоснованно. К примеру, основной защитный элемент в ТТ - УЗО. Как часто его проверяет на срабатывание бытовой потребитель ? Сможет ли он назвать сопротивление своего ЗУ ? ... По-моему достаточно..

Цитата(sasha4312 @ 19.6.2023, 13:13) *
А я хотел знать конкретно - почему не запрещали, а обходили стороной!
Вам конкретно указали для жилья:
"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3ґ220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Всё однозначно. Втихаря никто ничего не "обходил".

Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2023, 18:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.6.2023, 19:35
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Адепты и ярые сторонники системы ТТ, понимая слабость своих аргументов в её защиту, цепляются за различные второстепенные и случайные доводы, пытаясь уйти от прямого ответа на вопрос о правомочности применения этой опасной системы в жилых домах и зданиях, и в упор не замечая явных требований ПУЭ-7 об обязательности применения системы TN не только в МКД, но и в частном жилом секторе.
В ПУЭ нет явного разделения СЗ для жилых домов и зданий - не придумыывайте.
А вот дальше всё строится на совокупности всех данных, для принятия решения выбора СЗ в частном секторе.
ПО сравнению с Вами, я хоть и не сторонник ТТ, но возможность её применеия в жилом частном секторе не отрицаю и ПУЭ для оценки её применения даёт более, чем конкретные условия, не запрещаяя в то же самое время.
Что касается доводов..... Они у всех разные и кроме мной указанных в моём случае, мне дополнительно было более, чем достаточно после трагического случая (не говоря уже о "предтрагичеких), когда сетевики перепутали на опоре провода, а потом (после звонка о ЧП после их ремонта), мгновенно прибыли и всё исправили.
А вот на момент расследования кромиссией, всё было уже нормально - списали на несчастный случай.
А была бы не TN, а ТТ, тогда всё и обошлось бы.
Цитата(sasha4312)
Хорошо, что СИП придумали! Надеюсь, что с СИПом одна из проблем постепенно уходит!
ДА!.... С СИП очень значительно повысилось качество сети, если говорить конечно в общем.
Цитата(sasha4312)
ТN имеет свои недостатки,
Поэтому и нет одной наилучшей единой СЗ для всех случаев.
У TN один основной недостаток (в смысле эл.безопасности) - она часто становится менее безопасной по сравнению с ТТ, по причине полнейшего бардака в деревенских (скажем так) сетях и беъответственного обслуживания этих сетей и уж тем более индивидуального частника.
Цитата(sasha4312)
Единственный адекватный аргумент я слышал от Вани - УЗО пока довольно ненадёжный прибор!
Поэтому СЗ ТТ и не открыли "полную дорогу", а всего лишь допустили, т.к. СЗ ТТ требует очень тщательный подход и правильную организацию в целом.
По сути - СЗ ТТ, это как бы второй запасной законный вариант.
Но тем не менее интересно - для индивидуального частника требования кардинально ослабили, а СЗ ТТ допустили - с чего бы это?
Уж наверное была явная причина - не так ли?
И думаю, что причина эта кроется в реальности.....

Сообщение отредактировал Rezo - 20.6.2023, 1:19


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2023, 21:49
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 18.6.2023, 0:44) *
А я точно знаю, что что систему ТТ в жилых зданиях МКД применять нельзя.
А в частном можно..
Осталось показать норматив, раз точно можно. Всего и делов-то.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2023, 23:46
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 19.6.2023, 19:35) *
я хоть и не сторонник ТТ, но возможность её применеия в жилом частном секторе не отрицаю и ПУЭ для оценки её применения даёт более, чем конкретные условия, не запрещаяя в то же самое время.
1. Это в "общем" п.1.7.57 использовали TN "как правило" для всех там перечисленных. Понятно, что иное (ТТ и IT) - только с обоснованием (но еще вопрос, каков порядок обоснования и кто подпишет себе приговор о фиговом состоянии сети).
2. Для жилья предусмотрена специальная гл.7.1. и в ней (п.7.1.13) ТТ не предусмотрена вовсе.
3. Хорошо, что есть в ПУЭ пункт 7.1.2. "Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой." Т.е. требование гл. 7.1 (п.7.1.13) является однозначным.

Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2023, 23:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.6.2023, 0:25
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Понятно, что иное (ТТ и IT) - только с обоснованием (но еще вопрос, каков порядок обоснования и кто подпишет себе приговор о фиговом состоянии сети).....требование гл. 7.1 (п.7.1.13) является однозначным.
Однозначным по-умолчанию до того момента, пока не будут явные обоснования с выводами, что в конкретном случае ТТ может быть более надёжной.
А мы знаем, что приоритет на стороне более высшей безопасности.
Ну нет пока однозначной СЗ для всех случаев, нет.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2023, 3:00
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 0:25) *
Однозначным по-умолчанию до того момента, пока не будут явные обоснования с выводами, что в конкретном случае ТТ может быть более надёжной.
Нет, согласно п.7.1.2. требования, изменённые главой 7.1, уже НЕ должны удовлетворять требованиям глав разд.1- 6.
Прочтите не спеша, надеюсь поймёте, что 7.1.2 не просто так написан.


Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 0:25) *
А мы знаем, что приоритет на стороне более высшей безопасности.
Вот именно. Из соображений безопасности ТТ и не включили (не допустили) в п.7.1.13. НЕТ никакого ТТ в главе для жилья, даже упоминания.

Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 0:25) *
Ну нет пока однозначной СЗ для всех случаев, нет.....
Я не про все.. Я только про случаи из гл.7.1 (включая жильё). Там однозначно TN-C-S и TN-S
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 20.6.2023, 11:03
Сообщение #47


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Я так понимаю, что надёжность УЗО сильно падает на частном секторе из-за частых перенапряжений.
А если поставить реле напряжения отсекающее напряжение больше 240в, и УЗО 300 на входе, и УЗО 30 на каждую линию, надёжность системы ТТ многократно увеличится?
Многие современые разъединители нагрузки имеют электронный модуль защиты, они что, тоже не надёжны?
Какое счастье, что у нас до сих пор на подстанциях сохранилась релейная защита!
Олега, Вы куда нас тяните? Не доверять электронной защите?

Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.6.2023, 11:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2023, 11:55
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 20.6.2023, 11:03) *
Олега, Вы куда нас тяните?
Пытаюсь ограничить ваши буйные фантазии на бытовом поприще, не более.
Это вы тяните нас уже и на подстанцию .. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 20.6.2023, 12:09
Сообщение #49


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 20.6.2023, 11:55) *
Пытаюсь ограничить ваши буйные фантазии на бытовом поприще, не более.
Это вы тяните нас уже и на подстанцию .. icon_biggrin.gif

А что, на подстанции электричество другое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2023, 12:17
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 20.6.2023, 12:09) *
А что, на подстанции электричество другое?
Нет, электроустановки другие.. Иль вам до лампы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.6.2023, 12:30
Сообщение #51


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11124
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вот, начали с фазы на опоре. Проехались по ТТ, как кот на хвосте до балкона; теперь въехали в релейную защиту ТП.
Я не предлагаю "вернуться к нашим баранам", ибо ТСу будет обидно.

Помнится, одном из ТТ-страчей было высказано вполне годное мнение, что применение ТТ в быту логически опаснее TN в первую очередь низкой квалификацией обслуживающего персонала, более высокими требованиями к проектированию, монтажу и содержанию.
О надёжности применения УЗО в качестве основной защиты; токовой - в качестве дополнительной, а максимального напряжения - в качестве резервной, не могу ответить за резкое повышение надёжности.
Поставит колхозник УЗО не того типа - и вот оно.
Это не утверждение, а предложение несколько сменить вектор тяги.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2023, 12:59
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 20.6.2023, 12:30) *
ТТ в быту логически опаснее TN в первую очередь низкой квалификацией обслуживающего персонала, более высокими требованиями к проектированию, монтажу и содержанию.
Роман, прошу отметить, я с Вами очень даже согласный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 20.6.2023, 13:09
Сообщение #53


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Не хочется о специалистах плохо!
И TN и ТТ, не обеспечивают сто-процентной защиты.
Моё мнение, среди специалистов каждый должен решать сам, тем более, условия бывают разные.
А, из "неспециалистов", надеяться на квалификацию специалиста, который им попался.
Во всяком случае, пока так! Увы!
Мы для того и спорим, чтобы другие специалисты, могли поиметь свое мнение. Наш сайт им в помощь!
Конечно, когда TN устраивает, лучше TN, но, когда с ТN проблемы, можно подумать и о применении или о не применении ТТ.
ТТ, это всегда запасной, но не всегда лучший вариант!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.6.2023, 13:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2023, 14:31
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 20.6.2023, 13:09) *
И TN и ТТ, не обеспечивают сто-процентной защиты.
К чему трёп ? Кто здесь называл 100%-ную ?


Цитата(sasha4312 @ 20.6.2023, 13:09) *
Конечно, когда TN устраивает, лучше TN, но, когда с ТN проблемы, можно подумать и о применении или о не применении ТТ.
ТТ, это всегда запасной, но не всегда лучший вариант!
И совсем ТТ не показана для жилых домов. См.гл.7.1.

Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2023, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.6.2023, 16:15
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Roman D)
ТТ в быту логически опаснее TN в первую очередь низкой квалификацией обслуживающего персонала
Очень спорно и относительно данное мнение.
А если уж сравнивать, то на конкретном примере и конкретных условиях, исходя из данных и оценки рисков.
Уже не говоря о том, что с опоры после ПУ приходит именно ноль и разделять его на мнимый РЕ, это вступать в нарушение правил разделения РЕН, который должеб быть именно ДО ПУ.
Таким образом сетевики уже по факту подвели частника к СЗ ТТ, а доказать им провести третий защитный проводние с опоры, пока не удалось никому и отправляют заявителя знакомиться с ПУЭ.
Цитата(Олега)
И совсем ТТ не показана для жилых домов. См.гл.7.1.
Попробуйте в этом убедить сетевые организации, которые то же работают по ПУЭ.
Дальше.... А как быть уверенным в качестве соединения РЕ в точке разделения?
А как потом проводить осмотр при ППР?
Всё это разве не относится в вопросам надёжности или уменьшение надёжности TN?
Повторюсь, что в сельской местности масса моментов, которые могут очень значительно снизить надёжность TN и при общем сравнении, ТТ окажется более надёжной.

Сообщение отредактировал Rezo - 20.6.2023, 16:18


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2023, 16:26
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 16:15) *
Попробуйте в этом убедить сетевые организации, которые то же работают по ПУЭ.
Я не сталкивался с сетевыми организациями, навязывающими ТТ. Покажите официальный сайт где это сделано.

Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 16:15) *
А как быть уверенным в качестве соединения РЕ в точке разделения?
При разделении на опоре ? Так же, как при разделении в ТП. Возьмите и посмотрите акты.

Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 16:15) *
А как потом проводить осмотр при ППР?
Осмотр снабжающей организацией ? Да пусть себе смотрит как хочет. Это не вопрос собственника домика.

Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 16:15) *
Всё это разве не относится в вопросам надёжности или уменьшение надёжности TN?
Даже птичий помёт может вызвать коррозию и уменьшить надёжность.
Однако, есть Правила, господа. И нет никакого смысла приводить собственные резоны на форуме (могут снизить, могут повысить...). Это контрпродуктивно.

Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 16:15) *
Повторюсь, что в сельской местности масса моментов, которые могут очень значительно снизить надёжность TN и при общем сравнении, ТТ окажется более надёжной.
Если вас так однозначно "прорезонило", добейтесь третьего варианта СЗ в п.7.1.13, с ТТ. А пока это голимая придумка (отсебятина)..

Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2023, 17:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 20.6.2023, 16:30
Сообщение #57





Гости






Цитата(sasha4312 @ 20.6.2023, 13:09) *
И TN и ТТ, не обеспечивают сто-процентной защиты.

Бери выше
электричество, само по себе, понятие опасное со всех сторон. А вкупе с человеческим фактором так и вообще... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.6.2023, 17:16
Сообщение #58


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11124
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



как жаль, что мне не попадались "Требования по правилам технической эксплуатации и содержанию сети ТТ в бытовых электроустановках (или что там в колхозе)".
Вписал бы ежегодный экзамен для ответственного (или как там у Вас) на уровне надзора - и всё бы как ногой сняло. Ну, и ППР был соответственный - раз в год.

Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 16:15) *
сетевые организации, которые то же работают по ПУЭ.

Вполне вероятно, что они это утверждают.

А отвечают ли за базар, не уверен.

Уверовавшие в ПУЭ получат двойную изоляцию? Или поставят УЗО? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 20.6.2023, 17:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2023, 17:35
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17991
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 20.6.2023, 17:16) *
Вполне вероятно, что они это утверждают.
Забавно вышло.. я и не заметил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.6.2023, 17:53
Сообщение #60





Гости






Цитата(с2н5он @ 18.6.2023, 8:14) *
Ваня, ПУЭ на физиков не распространяется

Тема жёвана-пережёвана! ПУЭ распространяется на электроустановки, а не на физиков и лириков. "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены