Всем доброго здравия.
Есть помещение. В нём установлено 9 светильников на потолке. В каждом светильнике стоит две люминесцентные лампы мощностью 36вт каждая. На одной стене установлено 3 выключателя. Один включает 4 светильники, второй 4, а третий 1 светильник. Выше над ними(выключателями) есть распределительная коробка. На другой стене напротив есть двойная розетка без заземления. От неё в кабель канале подключен провод к ближайшему светильнику на потолке. От этой розетки работает 4 маленькие бытовые швейные машины в пластмассовом корпусе, для каждой машины отдельный деревянный стол. Мощность одной около 150вт, а может и того меньше, не помню. Получается, что пока не включишь свет одним выключателем, розетка не заработает. Приходила служба измерять сопротивление в нашей организации и оказалось, что в этой розетке, которая подключена от светильника, сопротивление фаза-ноль превышено в 10 раз. Меня тогда не было и я не присутствовал при этих замерах. Но со слов начальника, проверяющие сказали, что надо переделать. Я перелопатил некоторые ТКП и интернет и не нашёл прямого запрета на подключения розетки от светильника. Также я не нашёл требования вести отдельную линию для такого слабого оборудования. Нашёл только обязательные требования проводить для розетки отдельную линию с заземляющим контуром и УЗО для электроплит, электрокипятильников, духовых шкафов, водонагревателей, т.е. мощного оборудования. Это мне понятно. У меня опыта мало в данной сфере.Прокладывать от распределительной коробки для машин отдельную линию? Это решит мою проблему? Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3945 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Приходила служба измерять сопротивление в нашей организации и оказалось, что в этой розетке, которая подключена от светильника, сопротивление фаза-ноль превышено в 10 раз. Меня тогда не было и я не присутствовал при этих замерах. Но со слов начальника, проверяющие сказали, что надо переделать... У меня опыта мало в данной сфере.Прокладывать от распределительной коробки для машин отдельную линию? Это решит мою проблему? Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации? Покажите протокол измерения. |
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2023 Пользователь №: 61322 ![]() |
Покажите протокол измерения. Смогу только завтра, если он есть. У меня начальник -- женщина и она очень далека от этой всей "кухни" в плане электрики. После того, что ей проверяющие сказали, она пометила у себя в блокноте вот так: "сопротивление "фаза-ноль" - замер, превышение в 10 раз ! Не защищено. Переделать". Встречный вопрос: Кто вы по должности в этой проблеме? Электромонтер 3-го разряда. И ещё хочу добавить. Вся эта система была сделана до меня другим электромонтером. Я бы до такого не додумался сам, подключать розетку от светильника. Сообщение отредактировал Danila555 - 4.6.2023, 20:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3945 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
..Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации? Какое сечение имеет кабель, которым подключена розетка к светильнику и какое сечение имеет кабель, которым подключен светильник и выключатель к распределительной коробке? Проверьте надежность контактов в розетке, выключателе, распредкоробке и самом светильнике. Обгоревших быть не должно. Если все норм, то возьмите тройник и утюг. Воткните тройник в розетку и замерьте напряжение. После подключите утюг к тройнику и замерьте напряжение в тройнике при включенном утюге. Отключите утюг, измерьте его сопротивление и напишите что получилось. Я по этим данным посчитаю сопротивление петли фаза-ноль. И про протокол не забудь. Надо глянуть что намерили. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.6.2023, 21:24 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...оказалось, что в этой розетке, которая подключена от светильника, сопротивление фаза-ноль превышено в 10 раз... Уважаемый Danila555! Ваша начальница, как человек далёкий от электротехники, скорее всего неверно трактует выводы электротехнической лаборатории, выполнявшей измерения цепи "фаза-ноль". Данные измерения выполняются для определения тока однофазного короткого замыкания (ОКЗ) в данной цепи и сопоставления величины этого тока с током уставки электромагнитного расцепителя (ЭМР) автоматического выключателя, защищающего данную цепь, с целью проверки его соответствия требованиям п.1.7.79 ПУЭ-7.Согласно п.1.7.79 в случае возникновения однофазного замыкания в проверяемой цепи ЭМР автоматического выключателя, защищающего данную цепь, должен сработать и разомкнуть повреждённую цепь в течение времени не более 0,4 секунды. Например, проверяемая цепь защищена автоматом типа С50А, а ток ОКЗ, определённый на основе выполненных измерений, составляет всего 50 А (такое бывает в случае очень длинных цепей из алюминия небольшого сечения, имеющих множество разборных контактных соединений и даже скруток). Таким образом, требуемый п.1.7.79 ток ОКЗ для автомата С50А должен быть не менее 500 А, а измеренное или рассчитанное значение этого тока составляет всего 50А, т.е. в 10 раз меньше. Умные испытатели никогда не дают никаких конкретных рекомендаций касательно методов и способов устранения выявленного несоответствия. Они лишь констатируют факт выявленного несоответствия, а как его исправить - вопрос хозяина электроустановки. Например, можно заменить автомат С50А автоматом В10А и всё будет соответствовать. Однако такой автомат может иногда срабатывать при пусках швейных машин, поэтому требуется более серьёзная реконструкция с привлечением грамотных проектировщиков и не менее грамотных электромонтажников (но таких специалистов, как показывает печальная статистика, ужасно мало)... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |