![]() ОСУП , подключение металлических трубопроводов к ОСУП (ВК, ОВ) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ОСУП , подключение металлических трубопроводов к ОСУП (ВК, ОВ) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Добрый день.
Существуют ввода Т, В, К в здание. Их нужно подключить к ОСУП. Подключаются эти тп к ОСУП только в одной точке ? Объясню что именно смущает: после вводов стоят разные приборы, арматура и тд, а ведь это всё идет с прокладками и, как правило, окрашено, те металлическая связь может нарушаться. А подключение к ОСУП осуществляется в одной точке сразу на вводе ? И ещё вопрос такой: если 2 трубы рядом, то можно сделать между ними перемычку и подключить к ОСУП общим кабелем ? Сообщение отредактировал Snorri - 2.6.2023, 10:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
И ещё вопрос такой: если 2 трубы рядом, то можно сделать между ними перемычку и подключить к ОСУП общим кабелем ? Нет нельзя. На ОСУП должен быть проект, смотрите в проект и делайте как там нарисовано. Потому что к ОСУП должна быть обязательно ДСУП и все соединения дублируются на концах трубопроводов. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Snorri_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Митяй_, вопрос не в том, что делай так или иначе. Мне самому разобраться охото.
Те Вы утверждаете, что: От каждого трубопровода тянем провод (например ПуГВ) непосредственно до ГЗШ, те сколько труб, столько кабельных линий тп-ГЗШ. Верно? И ещё пара вопросов: 1. А заземлять нужно непосредственно на Вводах или можно через 10 метров, например? 2. А если сделать контур из стальной полосы от ГЗШ, то к нему тоже нельзя, по вашему подключать провода ОСУП ? (для простоты возьмем сечение провода максимальным - 25мм2 по меди и полосу стальную 5х40) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
От каждого трубопровода тянем провод (например ПуГВ) непосредственно до ГЗШ,.. Нет такой необходимости, достаточно одного проводника (магистраль), около труб - ответвления, шинки..В общем - ответвления должны быть индивидуальными, т.е. при отключении одной трубы остальные должны оставаться подключенными. Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2023, 18:37 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Snorri_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Олега, вот мнения разделились ровно пополам.
1 вариант: Схема соединения к заземляемым конструкциям, элементам и инженерным сетям здания должна быть радиальной. Радиальная схема выполняется следующим образом: на каждую заземляемую часть здания приходится свой проводник уравнивания потенциалов. Соединять PE-проводники уравнивания потенциалов шлейфом строго запрещено. 2 вариант: как Вы предлагаете - "магистраль" самому интересно с этим разобраться ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Соединять PE-проводники уравнивания потенциалов шлейфом строго запрещено.[/i] На это я обращал ваше внимание мелким шрифтом.Схема соединения к заземляемым конструкциям, элементам и инженерным сетям здания должна быть радиальной. Если вводы коммуникаций в разных направлениях от ГЗШ расположены, то безусловно.А если через длинное здание ко всем вводам (или к нескольким) - нормально один проводник (шину) проложить, ответвлениями подключить. 1. А заземлять нужно непосредственно на Вводах или можно через 10 метров, например? Странный вопрос. Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющего проводника. Кто вам ограничивал длину заземляющего провода до ГЗШ ?
Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2023, 19:12 |
![]() |
|
Гость_Гость_Snorri_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Странный вопрос. Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющего проводника. Кто вам ограничивал длину заземляющего провода до ГЗШ ? я имею в виду трубы не у ввода заземлять, а через 10 метров, например А если через длинное здание ко всем вводам (или к нескольким) - нормально один проводник (шину) проложить, ответвлениями подключить. какого сечения шина, если сечение проводника ОСУП 25 мм2 по меди ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
какого сечения шина, если сечение проводника ОСУП 25 мм2 по меди ? Такого же, если медь ("или равноценное ему из других материалов"). См. п.1.7.137 ПУЭ. .. после вводов стоят разные приборы, арматура и тд, а ведь это всё идет с прокладками и, как правило, окрашено, те металлическая связь может нарушаться. 1.7.143. "... Шунтирование водомеров, задвижек и т.п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве ..." Лично вам-то это все нафига ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 17:29 |
|
![]() |