Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ОСУП , подключение металлических трубопроводов к ОСУП (ВК, ОВ)

Snorri
сообщение 2.6.2023, 9:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Добрый день.
Существуют ввода Т, В, К в здание. Их нужно подключить к ОСУП.
Подключаются эти тп к ОСУП только в одной точке ?
Объясню что именно смущает: после вводов стоят разные приборы, арматура и тд, а ведь это всё идет с прокладками и, как правило, окрашено, те металлическая связь может нарушаться.
А подключение к ОСУП осуществляется в одной точке сразу на вводе ?
И ещё вопрос такой: если 2 трубы рядом, то можно сделать между ними перемычку и подключить к ОСУП общим кабелем ?

Сообщение отредактировал Snorri - 2.6.2023, 10:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 2.6.2023, 15:12
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Snorri @ 2.6.2023, 9:38) *
И ещё вопрос такой: если 2 трубы рядом, то можно сделать между ними перемычку и подключить к ОСУП общим кабелем ?


Нет нельзя.




На ОСУП должен быть проект, смотрите в проект и делайте как там нарисовано. Потому что к ОСУП должна быть обязательно ДСУП и все соединения дублируются на концах трубопроводов.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Snorri_*_*
сообщение 2.6.2023, 17:59
Сообщение #3





Гости






Митяй_, вопрос не в том, что делай так или иначе. Мне самому разобраться охото.
Те Вы утверждаете, что:
От каждого трубопровода тянем провод (например ПуГВ) непосредственно до ГЗШ, те сколько труб, столько кабельных линий тп-ГЗШ. Верно?
И ещё пара вопросов:
1. А заземлять нужно непосредственно на Вводах или можно через 10 метров, например?
2. А если сделать контур из стальной полосы от ГЗШ, то к нему тоже нельзя, по вашему подключать провода ОСУП ? (для простоты возьмем сечение провода максимальным - 25мм2 по меди и полосу стальную 5х40)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2023, 18:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Snorri_* @ 2.6.2023, 17:59) *
От каждого трубопровода тянем провод (например ПуГВ) непосредственно до ГЗШ,..
Нет такой необходимости, достаточно одного проводника (магистраль), около труб - ответвления, шинки..
В общем - ответвления должны быть индивидуальными, т.е. при отключении одной трубы остальные должны оставаться подключенными.

Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2023, 18:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Snorri_*_*
сообщение 2.6.2023, 18:54
Сообщение #5





Гости






Олега, вот мнения разделились ровно пополам.
1 вариант: Схема соединения к заземляемым конструкциям, элементам и инженерным сетям здания должна быть радиальной.
Радиальная схема выполняется следующим образом: на каждую заземляемую часть здания приходится свой проводник уравнивания потенциалов.
Соединять PE-проводники уравнивания потенциалов шлейфом строго запрещено.

2 вариант: как Вы предлагаете - "магистраль"
самому интересно с этим разобраться )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2023, 19:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Snorri_* @ 2.6.2023, 18:54) *
Соединять PE-проводники уравнивания потенциалов шлейфом строго запрещено.[/i]
На это я обращал ваше внимание мелким шрифтом.


Цитата(Гость_Snorri_* @ 2.6.2023, 18:54) *
Схема соединения к заземляемым конструкциям, элементам и инженерным сетям здания должна быть радиальной.
Если вводы коммуникаций в разных направлениях от ГЗШ расположены, то безусловно.
А если через длинное здание ко всем вводам (или к нескольким) - нормально один проводник (шину) проложить, ответвлениями подключить.


Цитата(Гость_Snorri_* @ 2.6.2023, 17:59) *
1. А заземлять нужно непосредственно на Вводах или можно через 10 метров, например?
Странный вопрос. Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющего проводника. Кто вам ограничивал длину заземляющего провода до ГЗШ ?

Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2023, 19:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Snorri_*_*
сообщение 2.6.2023, 20:31
Сообщение #7





Гости






Цитата(Олега @ 2.6.2023, 19:07) *
Странный вопрос. Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющего проводника. Кто вам ограничивал длину заземляющего провода до ГЗШ ?

я имею в виду трубы не у ввода заземлять, а через 10 метров, например

Цитата(Олега @ 2.6.2023, 19:07) *
А если через длинное здание ко всем вводам (или к нескольким) - нормально один проводник (шину) проложить, ответвлениями подключить.

какого сечения шина, если сечение проводника ОСУП 25 мм2 по меди ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2023, 21:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Snorri_* @ 2.6.2023, 20:31) *
какого сечения шина, если сечение проводника ОСУП 25 мм2 по меди ?

Такого же, если медь ("или равноценное ему из других материалов"). См. п.1.7.137 ПУЭ.

Цитата(Snorri @ 2.6.2023, 9:38) *
.. после вводов стоят разные приборы, арматура и тд, а ведь это всё идет с прокладками и, как правило, окрашено, те металлическая связь может нарушаться.

1.7.143. "...
Шунтирование водомеров, задвижек и т.п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве ..."
Лично вам-то это все нафига icon_confused.gif Проектировщик все это назубок должен знать, а обывателю любопытствующему можно и ПУЭ скачать в сети..

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 17:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены