Реле напряжения и вводной автомат. , Нужен совет экспертов))

Олега
сообщение 1.6.2023, 15:15
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:01) *
Да уж, блеснул Олега своими познаниями теоретических и практических основ электротехники...
"Блеснул" - это про тебя Ваня, ты как всегда долго не въезжаешь.


Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:01) *
.. я перерыл кучу литературы и методик по расчёту токов КЗ, но только у М.Л.Голубева встретил информацию о влиянии параллельной нагрузки на токи КЗ.
Хорошо бы еще понять, для чего Голубев это писал. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.6.2023, 15:26
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3827
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 1.6.2023, 15:15) *
...Хорошо бы еще понять, для чего Голубев это писал. )
Показываю более наглядную схему (одну фазу L1) для всех, кто ещё не понял, о чём идёт речь у М.Л.Голубева:




--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2023, 15:51
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:01) *
Возможно другие авторы надеялись на более продвинутых читателей, которые должны были сами догадаться об этом...
Что продвинутый теперь Ваня предложит аудитории ?


Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:26) *
Показываю более наглядную схему (одну фазу L1) для всех, кто ещё не понял, о чём идёт речь у М.Л.Голубева:
У Голубева речь о трехфазной сети (L1, L2, L3). Допустимые нормами перекосы (неравномерность) не снизят ток "в разы".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.6.2023, 17:01
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:26) *
Показываю более наглядную схему (одну фазу L1) для всех, кто ещё не понял, о чём идёт речь у М.Л.Голубева:

Теперь в соответствии с этой схемой устрой кз квартире Rezo. Ну и чему теперь будет равен ток КЗ? Чему при этом будет равно напряжение в соседних квартирах? Ты бы схему более реальную нарисовал (с учетом сопротивлений проводов линии), тогда бы можно было понять, что R соседей слабо влияют на ток КЗ, т. к. в реальности их общее сопротивление выбирают из условия Rпотребителей >>r линии.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.6.2023, 19:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.6.2023, 23:30
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3827
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimka1 @ 1.6.2023, 17:01) *
Теперь в соответствии с этой схемой устрой кз квартире Rezo...
По совету уважаемого коллеги Dimka1 пришлось устроить небольшое ОКЗ в квартире не менее уважаемого коллеги Rezo и вот что из этого получилось:

Вариант 1. Параллельные нагрузки отключены - ток ОКЗ в квартире Rezo большой:



Вариант 2. Параллельные нагрузки включены - ток ОКЗ в квартире Rezo небольшой:



Кому не лень, можете выполнить расчёты самостоятельно. Например, средняя мощность нагрузки одной квартиры составляет 5 кВА, следовательно 10 квартир дадут мощность 50 кВА, 20 квартир - 100 кВА и т.д. Мощность питающего трансформатора возьмём, к примеру 400 кВА, т.е. мощность на одну фазу 400/3 = 133,33 кВА (т.к. здесь мы не рассматриваем случай питания от системы с бесконечной мощностью). Кабель от ТП-10/0,4 до МКД возьмём самый обычный: алюминий сечением 95 мм2 и длиной 100 м, внутридомовая разводка по стоякам - медь сечением 25 мм2 длиной 20 м, внутриквартирная электропроводка - медь 2,5 мм2 длиной около 20 м.
Вот теперь и прикиньте, какой ток ОКЗ будет в первом случае (без параллельной нагрузки) и какой ток ОКЗ будет в квартире незадачливого Rezo при включенных параллельных нагрузках суммарной мощностью около 100 кВА...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2023, 6:59
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 23:30) *
Вот теперь и прикиньте..
Не-не Вань, давай сам и прикидывай свой вариант, с учетом перераспределения.., не тормози на условиях )
Почему упорно рисуешь однофазный вариант, у Голубева - трёх.. ? Иль тебе всё одинаково.. Смотри, Михаилу Осиповичу стукану, раз не уважаешь.. ))

Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 23:30) *
средняя мощность нагрузки одной квартиры составляет 5 кВА, следовательно 10 квартир дадут мощность 50 кВА, 20 квартир - 100 кВА и т.д.
Вань. а нафига проектанты смотрят в табличку 7.1 из СП256 ? От глупости ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.6.2023, 7:12
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 23:30) *
По совету уважаемого коллеги Dimka1 пришлось устроить небольшое ОКЗ в квартире не менее уважаемого коллеги Rezo и вот что из этого получилось:

Вариант 1. Параллельные нагрузки отключены - ток ОКЗ в квартире Rezo большой:



Вариант 2. Параллельные нагрузки включены - ток ОКЗ в квартире Rezo небольшой:



Кому не лень, можете выполнить расчёты самостоятельно.. ..

Для первой схемы I кз= U/(Zpen+Zкл+Zт)
Для второго случая тоже самое Iкз=U/(Zpen+Zкл+Zт) т. к. токи потекут через перемычку и сопротивления Zpen Zкл Zт, а не через кввртиры соседних потребителей, а напряжение у всех потребителей упадет до нуля. Запусти симулятор эл схем, например WB, собери схему, присвой числовые значения сопротивлениям, накидай измерительных приборов и посмотри токи и напряжения в момент КЗ.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.6.2023, 7:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2023, 7:20
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 2.6.2023, 7:12) *
а напряжение у всех потребителей упадет до нуля.
И чо. на проводах квартиры (в которой КЗ) ваще не упадет ни фига ? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2023, 7:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.6.2023, 7:31
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Олега @ 2.6.2023, 7:20) *
И чо. на проводах ваще на упадет ни фига ? icon_smile.gif

Упадет, если правильно схему замещения нарисует (добавит r провода в каждую квартиру и между квартирами), но существенно картину распределения тока это не изменит. При КЗ весь ток пойдет через квартиру с КЗ, а у соседей в момент КЗ погаснет свет, ну или существенно притухнет, если в схему добавитт r провода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2023, 7:51
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 2.6.2023, 7:31) *
..ну или существенно притухнет
"Существенность" - в зависимости от близости КЗ в квартире к вводу, от параметров самого ввода. По-любому не "до нуля"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lapttk
сообщение 2.6.2023, 10:29
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.5.2023
Пользователь №: 61280



Так парни мне то что делать можно простым языком? Узнал сечение на вводе у меня десятка. Думаю можно поменять автомат с32 на с25, который отвечает за варочную панель 3 кВт.
А вместо с25 поставить с16 который будет отвечать за духовку до 2.70 кВт.

Если реле оставить то что стоит поменять ??



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.6.2023, 12:07
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 10:29) *
Так парни мне то что делать можно простым языком?

Оставить все, как было вместе с твоим реле. Сгорит, выкинешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.6.2023, 13:28
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3827
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 10:29) *
Так парни мне то что делать...?
Заменить все автоматы с ВТХ типа "С" автоматами с ВТХ типа "В", а реле напряжения можете оставить как памятник собственной глупости, коль уж купили...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.6.2023, 13:30
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов)
....идёт речь у М.Л.Голубева....
Знакомиться с чужими работами всегда полезно (даже, если и спорная статья), но я всегда говорю, что в разговоре лучше исходить из собственных знаний и результатов.
Цитата(Ваня Иванов)
Вот теперь и прикиньте, какой ток ОКЗ будет в первом случае (без параллельной нагрузки) и какой ток ОКЗ будет в квартире незадачливого Rezo при включенных параллельных нагрузках суммарной мощностью около 100 кВА...
Если уж условно коснулись моей личности(квартиры), то задам один вопрос Вам - а сами без Голубева, в состоянии проверить элементарными расчётами?
Вот когда правильно расчитаете, тогда увидите, что:
Цитата(Dimka1)
....R соседей слабо влияют на ток КЗ
К тому же по секрету скажу, что при проектировании и расчёте ОТКЗ вводятся соответствующие понижающие коэффициенты.
Как Вы думаете для чего?

Помните я у Вас спрашивал?
Цитата(Ваня Иванов)
Ваня в спорах на эту тему уже не один ящик коньяку выиграл....
Цитата(Rezo)
Верю!.... А сколько проиграл?
Ответа как всегда не было, так вот..... таким сомневающимся в результатах проверки или расчётов, я лично показывал в реале на практике.
Да, это грубо, но в допустимой погрешности для подтверждения или опровержения - можете попробовать сами....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2023, 14:12
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2023, 13:28) *
Заменить все автоматы с ВТХ типа "С" автоматами с ВТХ типа "В", .. и оставить как памятник собственной глупости...
Ваня, где труды именитых теоретиков (и проектировщиков) на эту тему ? Или ты один жуёшь такую хрень ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сеня_Я
сообщение 2.6.2023, 19:52
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 15.4.2023
Пользователь №: 61180



Внесу и я свои пять копеек к спору. Петля может быть и 0,5 и 2,5 ом.
В средней многоэтажке среднестатистически до 1ом. Даже от здания к зданию могут быть сильное различие.
Резо проверь личн.сообщения. Месяц назад отправил, сейчас еще одно но ответа нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lapttk
сообщение 2.6.2023, 19:54
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.5.2023
Пользователь №: 61280



1) Кто то мне советовал поменять вводной выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63 EKF на 40А или 32А ?? Есть ли смысл ??
3) Можно ли поменять Выключатель нагрузки на автоматический выключатель ?

Сообщение отредактировал lapttk - 2.6.2023, 19:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2023, 20:29
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1) Смысла никакого (даже хуже)
2) Можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.6.2023, 22:35
Сообщение #59





Гости






Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 19:54) *
...
3) Можно ли поменять Выключатель нагрузки на автоматический выключатель ?

Гулять так гулять! Поставьте не АВ, а соответствующий дифавтомат с током утечки 300 миллиАмпер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.6.2023, 0:19
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3827
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 2.6.2023, 14:12) *
Ваня, где труды именитых теоретиков (и проектировщиков) на эту тему ?...
Уже пишу очередной трактат на эту тему с подробными примерами расчётов токов однофазных КЗ с учётом влияния мощных параллельных нагрузок, поскольку данный вопрос в технической литературе (кроме двух работ М.Л.Голубева от 1967г. и 1980г.) больше нигде детально не раскрыт, особенно касательно однофазных потребителей.



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения