![]() Реле напряжения и вводной автомат. , Нужен совет экспертов)) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Реле напряжения и вводной автомат. , Нужен совет экспертов)) |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да уж, блеснул Олега своими познаниями теоретических и практических основ электротехники... "Блеснул" - это про тебя Ваня, ты как всегда долго не въезжаешь... я перерыл кучу литературы и методик по расчёту токов КЗ, но только у М.Л.Голубева встретил информацию о влиянии параллельной нагрузки на токи КЗ. Хорошо бы еще понять, для чего Голубев это писал. ) |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3827 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Хорошо бы еще понять, для чего Голубев это писал. ) Показываю более наглядную схему (одну фазу L1) для всех, кто ещё не понял, о чём идёт речь у М.Л.Голубева:![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Возможно другие авторы надеялись на более продвинутых читателей, которые должны были сами догадаться об этом... Что продвинутый теперь Ваня предложит аудитории ?Показываю более наглядную схему (одну фазу L1) для всех, кто ещё не понял, о чём идёт речь у М.Л.Голубева: У Голубева речь о трехфазной сети (L1, L2, L3). Допустимые нормами перекосы (неравномерность) не снизят ток "в разы". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Показываю более наглядную схему (одну фазу L1) для всех, кто ещё не понял, о чём идёт речь у М.Л.Голубева: ![]() Теперь в соответствии с этой схемой устрой кз квартире Rezo. Ну и чему теперь будет равен ток КЗ? Чему при этом будет равно напряжение в соседних квартирах? Ты бы схему более реальную нарисовал (с учетом сопротивлений проводов линии), тогда бы можно было понять, что R соседей слабо влияют на ток КЗ, т. к. в реальности их общее сопротивление выбирают из условия Rпотребителей >>r линии. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.6.2023, 19:47 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3827 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Теперь в соответствии с этой схемой устрой кз квартире Rezo... По совету уважаемого коллеги Dimka1 пришлось устроить небольшое ОКЗ в квартире не менее уважаемого коллеги Rezo и вот что из этого получилось:Вариант 1. Параллельные нагрузки отключены - ток ОКЗ в квартире Rezo большой: ![]() Вариант 2. Параллельные нагрузки включены - ток ОКЗ в квартире Rezo небольшой: ![]() Кому не лень, можете выполнить расчёты самостоятельно. Например, средняя мощность нагрузки одной квартиры составляет 5 кВА, следовательно 10 квартир дадут мощность 50 кВА, 20 квартир - 100 кВА и т.д. Мощность питающего трансформатора возьмём, к примеру 400 кВА, т.е. мощность на одну фазу 400/3 = 133,33 кВА (т.к. здесь мы не рассматриваем случай питания от системы с бесконечной мощностью). Кабель от ТП-10/0,4 до МКД возьмём самый обычный: алюминий сечением 95 мм2 и длиной 100 м, внутридомовая разводка по стоякам - медь сечением 25 мм2 длиной 20 м, внутриквартирная электропроводка - медь 2,5 мм2 длиной около 20 м. Вот теперь и прикиньте, какой ток ОКЗ будет в первом случае (без параллельной нагрузки) и какой ток ОКЗ будет в квартире незадачливого Rezo при включенных параллельных нагрузках суммарной мощностью около 100 кВА... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот теперь и прикиньте.. Не-не Вань, давай сам и прикидывай свой вариант, с учетом перераспределения.., не тормози на условиях )Почему упорно рисуешь однофазный вариант, у Голубева - трёх.. ? Иль тебе всё одинаково.. Смотри, Михаилу Осиповичу стукану, раз не уважаешь.. )) средняя мощность нагрузки одной квартиры составляет 5 кВА, следовательно 10 квартир дадут мощность 50 кВА, 20 квартир - 100 кВА и т.д. Вань. а нафига проектанты смотрят в табличку 7.1 из СП256 ? От глупости ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
По совету уважаемого коллеги Dimka1 пришлось устроить небольшое ОКЗ в квартире не менее уважаемого коллеги Rezo и вот что из этого получилось: Вариант 1. Параллельные нагрузки отключены - ток ОКЗ в квартире Rezo большой: ![]() Вариант 2. Параллельные нагрузки включены - ток ОКЗ в квартире Rezo небольшой: ![]() Кому не лень, можете выполнить расчёты самостоятельно.. .. Для первой схемы I кз= U/(Zpen+Zкл+Zт) Для второго случая тоже самое Iкз=U/(Zpen+Zкл+Zт) т. к. токи потекут через перемычку и сопротивления Zpen Zкл Zт, а не через кввртиры соседних потребителей, а напряжение у всех потребителей упадет до нуля. Запусти симулятор эл схем, например WB, собери схему, присвой числовые значения сопротивлениям, накидай измерительных приборов и посмотри токи и напряжения в момент КЗ. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.6.2023, 7:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
И чо. на проводах ваще на упадет ни фига ? ![]() Упадет, если правильно схему замещения нарисует (добавит r провода в каждую квартиру и между квартирами), но существенно картину распределения тока это не изменит. При КЗ весь ток пойдет через квартиру с КЗ, а у соседей в момент КЗ погаснет свет, ну или существенно притухнет, если в схему добавитт r провода |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 ![]() |
Так парни мне то что делать можно простым языком? Узнал сечение на вводе у меня десятка. Думаю можно поменять автомат с32 на с25, который отвечает за варочную панель 3 кВт.
А вместо с25 поставить с16 который будет отвечать за духовку до 2.70 кВт. Если реле оставить то что стоит поменять ?? ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3827 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Так парни мне то что делать...? Заменить все автоматы с ВТХ типа "С" автоматами с ВТХ типа "В", а реле напряжения можете оставить как памятник собственной глупости, коль уж купили...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) ....идёт речь у М.Л.Голубева.... Знакомиться с чужими работами всегда полезно (даже, если и спорная статья), но я всегда говорю, что в разговоре лучше исходить из собственных знаний и результатов.Цитата(Ваня Иванов) Вот теперь и прикиньте, какой ток ОКЗ будет в первом случае (без параллельной нагрузки) и какой ток ОКЗ будет в квартире незадачливого Rezo при включенных параллельных нагрузках суммарной мощностью около 100 кВА... Если уж условно коснулись моей личности(квартиры), то задам один вопрос Вам - а сами без Голубева, в состоянии проверить элементарными расчётами?Вот когда правильно расчитаете, тогда увидите, что: Цитата(Dimka1) ....R соседей слабо влияют на ток КЗ К тому же по секрету скажу, что при проектировании и расчёте ОТКЗ вводятся соответствующие понижающие коэффициенты.Как Вы думаете для чего? Помните я у Вас спрашивал? Цитата(Ваня Иванов) Ваня в спорах на эту тему уже не один ящик коньяку выиграл.... Ответа как всегда не было, так вот..... таким сомневающимся в результатах проверки или расчётов, я лично показывал в реале на практике.Цитата(Rezo) Верю!.... А сколько проиграл? Да, это грубо, но в допустимой погрешности для подтверждения или опровержения - можете попробовать сами.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2023 Пользователь №: 61180 ![]() |
Внесу и я свои пять копеек к спору. Петля может быть и 0,5 и 2,5 ом.
В средней многоэтажке среднестатистически до 1ом. Даже от здания к зданию могут быть сильное различие. Резо проверь личн.сообщения. Месяц назад отправил, сейчас еще одно но ответа нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 ![]() |
1) Кто то мне советовал поменять вводной выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63 EKF на 40А или 32А ?? Есть ли смысл ??
3) Можно ли поменять Выключатель нагрузки на автоматический выключатель ? Сообщение отредактировал lapttk - 2.6.2023, 19:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1) Смысла никакого (даже хуже)
2) Можно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#59
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3827 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваня, где труды именитых теоретиков (и проектировщиков) на эту тему ?... Уже пишу очередной трактат на эту тему с подробными примерами расчётов токов однофазных КЗ с учётом влияния мощных параллельных нагрузок, поскольку данный вопрос в технической литературе (кроме двух работ М.Л.Голубева от 1967г. и 1980г.) больше нигде детально не раскрыт, особенно касательно однофазных потребителей. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2025, 21:07 |
|
![]() |