![]() Поиск замыкания между рабочим и защитным нулем в проводке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Поиск замыкания между рабочим и защитным нулем в проводке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2021 Пользователь №: 58867 ![]() |
Где-то в линии (около 50м общая длина) замкнуты проводники рабочего и защитного нуля, либо повреждение, либо ошибка коммутации в распаечной коробке. Выяснилось после установки УЗО, ранее на этой линии его не было.
Нагрузка вся отключена, со стороны щита провода отключены, мультиметром звонится КЗ между нулем и защитным нулем. Проводка внутри деревянных стен, но есть отвод под землю к насосу. Свежая медь в гофре, все стены вскрывать не хотелось бы. Насколько реально прибором Mastech MS6818 выявить место КЗ либо хотя бы линию максимально близкую к КЗ (если это подземная линия к насосу, есть прямой доступ со стороны насоса)? Сообщение отредактировал xfoma - 19.5.2023, 12:58 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Если есть возможность разъединить в распредкоробках линию на участки, будет проще, делите линию на отдельные участки, определяете участок с кз нуля и заземления и дальше пробуете сначала визуально определить место замыкания, а потом прибором тыкайте. Я с таким прибором не работал никогда, но по характеристикам вроде можно найти место кз, я бы предложил сначала потренироваться на
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Подать на КЗ участок ток 1..5А от внешнего источника и пройтись с компасом, если есть, если нет - в плошку с водой положить иголку - говорят, работает)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Подать на КЗ участок ток 1..5А от внешнего источника и пройтись с компасом, если есть, если нет - в плошку с водой положить иголку - говорят, работает) А ещё лозоход может помочь -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Подать на КЗ участок ток 1..5А от внешнего источника и пройтись с компасом, если есть, если нет - в плошку с водой положить иголку - говорят, работает) Да, работает, только надо вести компас совсем близко к кабелю. В месте кз стрелка резко в сторону дергается, на скрытой проводке хз, получится или нет. Насчет MS6818 не могу сказать, не работал с ним, а "Лис-М" такие дефекты находит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Там в комплекте передатчик есть.
Гасишь сеть, разбираешь ноль и землю на вводе, всё из розеток, передатчик - к ним - и пошёл по трассе. Где коротыш - сигнал пропадёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2021 Пользователь №: 58867 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Можно найти точку кз старым методом:
1. измерить R кз с одной и с другой стороны, 2. по относительности этих R кз определяется относительность кз по длине. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Можно найти точку кз старым методом: Отключить землю РЕ, и подать на неё фазу. ![]() _______ RTFM ,кстати. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 20.5.2023, 12:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 0:31 |
|
![]() |