Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

3 провода все под фазой

rastamakc
сообщение 12.5.2023, 13:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2023
Пользователь №: 61247



Вопрос профессионалам. Сам не электрик. Физика на уровне школы - знаю лишь основы. Делаю ремонт в комнате, старый панельный дом, столкнулся с со следующей ситуацией.

В потолке, для выхода люстры выходят 3 провода - 2 подключены на люстру, третий просто торчит из потолка. Проверяю отверткой-индикатором все эти 3 провода - показывает, что все 3 фазы на всех 3х проводах. Понимаю, значит, люстра подключена на фазу, а её выключатель стоит на нуле.

Разобрал выключатель. В выключателе тоже 3 провода - 2 идут на выключатель (как я понял, фаза с люстры и ноль из щитка), 3й провода кабеля в выключателе тоже торчит без подключения. На этом 3ем проводе индикатор показывает тоже фазу. Мультиметром проверяю напряжение между первыми двумя проводами (подключёнными к выключателю) - показывает 220 в, проверяю между нулём (из выключателя) и этим третьим проводам - напряжение 0.

Собственно вопросы:
1. Откуда идёт 3й провод на потолке. Для чего он нужен?
2. Откуда идёт 3й провод в выключателе? Это тот же, что и 3й в потолке? Для чего он нужен? Можно ли его использовать как-то? Например, для того, чтобы сделать 2х клавишный выключатель?
3. Почему между 3-им проводом из выключателя и нулём нет напряжения (судя по мультиметру), хотя фаза на 3м проводе отображается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.5.2023, 19:12
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Про "поколение ЕГЭ" молчу; просто система образования не заточена для получения практических знаний.

Три провода в потолке - ноль и два провода, что идут от выключателя.
Три провода в выключателе - фаза и два провода, идущие к светильнику.
Ноль в выключатель не заводится.
"Индикатор" показывает не фазу, а проводник, который может Ё***Ь. То есть не заземлённый. Или никуда не подключенный.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.5.2023, 20:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Возьмём за основу: старый панельный дом (предположим прошлого века) с электрикой от застройщика. Тогда версия, что проводка для рассматриваемого случая сделана с "запасом", то есть, для двухклавишного выключателя и для люстры с двумя группами ламп.
Что заводится на выключатель нам не ведомо (может ноль, может и фаза), ибо индикаторные отвёртки они такие капризные в "умелых" руках... могут что угодно показать. Но коль светится, то вероятность словить удар током есть.
Итак. Собственно ответы:
1. Есть вполне реальная версия, что третий провод на потолке для второго включения (для люстр с двумя группами ламп).
2. Если п.1 имеет место быть, то в выключателе третий провод это второй конец третьего провода с потолка. Нужен для - *см.п.1. Можно использовать - см. текст выше.
3. Загадка... Разгадка зависит от используемых приборов и навыков... Можно забить на этот факт, если просто установить двухклавишник и люстру с двумя группами ламп. Будет работать, если нет иных повреждений... например, третий провод в обрыве.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 13.5.2023, 11:24
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 836
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(rastamakc @ 12.5.2023, 13:11) *
На этом 3ем проводе индикатор показывает тоже фазу.

Судя по вашим "замерам", у вас отвертка с батарейками.
Возьмите без батареек -удивитесь)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rastamakc
сообщение 17.5.2023, 9:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2023
Пользователь №: 61247



Спасибо!