Здравствуйте. Возможно ли подключение трансформаторов тока к амперметру через переключатель по нижеследующей схеме. И если нет, то почему.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВС_*
сообщение 28.6.2008, 22:19
Сообщение #2





Гости






Помнится учили меня, что трансформатор тока должен быть всегда закорочен по вторичной обмотке. В Вашей схеме - два трансформатора в разрыве.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 28.6.2008, 22:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Вовка электрик @ 28.6.2008, 22:06) *
Здравствуйте. Возможно ли подключение трансформаторов тока к амперметру через переключатель по нижеследующей схеме. И если нет, то почему.

Амперметр подключается на одну из фаз,а две другие закорачиваются- в случае если нагрузка симметричная. По Вашей схеме нельзя подключать амперметр через переключатель.
Надо найти такой переключатель, который переключает цепи не разрывая их.
Вместо буквы N в схеме должен быть символ знака "Земля".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 29.6.2008, 1:26
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



Во-первых работа по вашей схеме это нарушение ТБ:
» Показать... «

Во-вторых, если вы не знаете чем вызвано такое требование ТБ, то советую почитать эту книгу из серии «Библиотека электромонтера» выпуск №203 «Трансформаторы тока» которую можно скачать по этой ссылке http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem203.djvu - размер 2,3 мБ., формат-DjVu

Ну если в двух словах, то……
При размыкании вторичной цепи силовой трансформатор или трансформатор напряжения переходит в режим холостого хода, что не представляет для негo какой-либо опасности, тогда как размыкание вторичной цепи. трансформатора тока недопустимо. Это объясняется тем, что при разомкнутой вторичной цепи исчезает размагничивающее действие вторичного тока и весь первичный ток становится током намагничивания, в связи с чем во мнoгo раз возрастает магнитный поток и э. д. с. Е 2 . Величина э. д. с. при этом может достигать нескольких киловольт, что представляет опасность для изоляции трансформатора тока и eгo вторичных цепей (находящихся до места обрыва под высоким напряжением), а также для обслуживающего персонала.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 29.6.2008, 2:49


--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вовка электрик
сообщение 29.6.2008, 3:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



Ретро РЗиА, большое спасибо за столь подробный и развернутый ответ. Особая благодарность за книжицу. Нечто подобное и хотел найти по трансформаторам тока.
Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nailbolgari2
сообщение 1.7.2008, 17:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 11255



Цитата(Вовка электрик @ 28.6.2008, 22:06) *
Здравствуйте. Возможно ли подключение трансформаторов тока к амперметру через переключатель по нижеследующей схеме. И если нет, то почему.
icon_biggrin.gif Закоротить ТТ обязательно! Только вот для этого пакетники можно применить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 9.7.2008, 22:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(nailbolgari2 @ 1.7.2008, 16:29) *
icon_biggrin.gif Закоротить ТТ обязательно! Только вот для этого пакетники можно применить.

Не видел такой схемы в практике icon_eek.gif . Схема не должна допускать разрыва цепи ни на мгновение. Логически процесс переключения должен быть двухступенчатым: сначала коммутация амперметра в нужную фазу, затем размыкание закорачивающей ТТ перемычки. А надёжность?
Думаю, что реализация такой схемы будет дороже, чем три амперметра. Или один. icon_smile.gif
Уж коли нам интересен один фазный ток, а не все три, то хватит и одного непереключаемого амперметра. Обычно так при симметричной нагрузке и делают.
А уж если из каких-то меркантильных побуждений интересны токи в каждой фазе, то три амперметра и ставят.
А за превышением этоих токов параллельно с нами следит максимальная токовая защита.