Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
Здравствуйте. Возможно ли подключение трансформаторов тока к амперметру через переключатель по нижеследующей схеме. И если нет, то почему.
![]() |
![]() |
|
|
Гость_ВС_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Помнится учили меня, что трансформатор тока должен быть всегда закорочен по вторичной обмотке. В Вашей схеме - два трансформатора в разрыве.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Здравствуйте. Возможно ли подключение трансформаторов тока к амперметру через переключатель по нижеследующей схеме. И если нет, то почему. Амперметр подключается на одну из фаз,а две другие закорачиваются- в случае если нагрузка симметричная. По Вашей схеме нельзя подключать амперметр через переключатель. Надо найти такой переключатель, который переключает цепи не разрывая их. Вместо буквы N в схеме должен быть символ знака "Земля". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Во-первых работа по вашей схеме это нарушение ТБ:
Во-вторых, если вы не знаете чем вызвано такое требование ТБ, то советую почитать эту книгу из серии «Библиотека электромонтера» выпуск №203 «Трансформаторы тока» которую можно скачать по этой ссылке http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem203.djvu - размер 2,3 мБ., формат-DjVu Ну если в двух словах, то…… При размыкании вторичной цепи силовой трансформатор или трансформатор напряжения переходит в режим холостого хода, что не представляет для негo какой-либо опасности, тогда как размыкание вторичной цепи. трансформатора тока недопустимо. Это объясняется тем, что при разомкнутой вторичной цепи исчезает размагничивающее действие вторичного тока и весь первичный ток становится током намагничивания, в связи с чем во мнoгo раз возрастает магнитный поток и э. д. с. Е 2 . Величина э. д. с. при этом может достигать нескольких киловольт, что представляет опасность для изоляции трансформатора тока и eгo вторичных цепей (находящихся до места обрыва под высоким напряжением), а также для обслуживающего персонала. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 29.6.2008, 2:49 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
Ретро РЗиА, большое спасибо за столь подробный и развернутый ответ. Особая благодарность за книжицу. Нечто подобное и хотел найти по трансформаторам тока.
Еще раз спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 11255 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
![]() Не видел такой схемы в практике ![]() Думаю, что реализация такой схемы будет дороже, чем три амперметра. Или один. ![]() Уж коли нам интересен один фазный ток, а не все три, то хватит и одного непереключаемого амперметра. Обычно так при симметричной нагрузке и делают. А уж если из каких-то меркантильных побуждений интересны токи в каждой фазе, то три амперметра и ставят. А за превышением этоих токов параллельно с нами следит максимальная токовая защита. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |