Защита от самовключения

Гость_Заглянувши...
сообщение 26.4.2023, 8:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Добрый день. Подскажите каким образом выполняется защита от самовключения при повышении питающего напряжения до 150%? Не могу найти информацию по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2023, 14:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А где такое применяется? Для чего.? При таких параметрах впору применять защиту от перенапряжения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувши...
сообщение 26.4.2023, 14:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Цитата(Костян челябинский @ 26.4.2023, 14:36) *
А где такое применяется? Для чего.? При таких параметрах впору применять защиту от перенапряжения

Это из требований для горного оборудования и машин
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 26.4.2023, 17:02
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 658
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Какая такая техника "самовключается" при повышенном напряжении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 27.4.2023, 2:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Гость_Заглянувший @ 26.4.2023, 8:14) *
Добрый день. Подскажите каким образом выполняется защита от самовключения при повышении питающего напряжения до 150%? Не могу найти информацию по этому вопросу.

Похоже вы путаете защиту от самовключения с прочими видами защит. Не важно, по какой причине произошло выключение, важно только, чтобы устройство само не включилось, когда причина выключения исчезнет. Например, защита от самовключения есть в любом пускателе - если контактор выключился (не важно почему), то снова включиться он может только по нажатию кнопки "пуск".


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.4.2023, 7:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23138
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Заглянувший @ 26.4.2023, 14:52) *
Это из требований
не партизаньте, подробнее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувши...
сообщение 27.4.2023, 12:05
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Цитата(чукча @ 27.4.2023, 2:23) *
Похоже вы путаете защиту от самовключения с прочими видами защит. Не важно, по какой причине произошло выключение, важно только, чтобы устройство само не включилось, когда причина выключения исчезнет. Например, защита от самовключения есть в любом пускателе - если контактор выключился (не важно почему), то снова включиться он может только по нажатию кнопки "пуск".

похоже что да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 27.4.2023, 17:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Заглянувший @ 26.4.2023, 8:14) *
...каким образом выполняется защита от самовключения при повышении питающего напряжения до 150%?
Уважаемый Гость_Заглянувший! Эта защита должна обеспечиваться конструктивным исполнением прибора защиты от повышенного питающего напряжения. Устройство защиты от повышенного питающего напряжения (например, реле контроля напряжения) должно отключать потребителей при превышении питающим напряжением заданной уставки и не включать его до тех пор, пока повышенное питающее напряжение не снизится до нормального. Для исключения частых срабатываний может быть применена задержка по времени включения питающего напряжения.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 28.4.2023, 7:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Ваня Иванов @ 27.4.2023, 17:47) *
Устройство защиты от повышенного питающего напряжения (например, реле контроля напряжения) должно отключать потребителей при превышении питающим напряжением заданной уставки и не включать его до тех пор, пока повышенное питающее напряжение не снизится до нормального.

Ваня, устройство защиты (любое) не должно ничего включать не "до тех пор пока", а вообще никак и никогда, иначе это оно самое и есть "самовключение". И нормальный выходной сигнал устройства защиты лишь разрешает пуск, но сам сигналом "пуск" не является.

Сообщение отредактировал чукча - 28.4.2023, 7:58


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.4.2023, 12:17
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Кто знает, подскажите: в горнодобывающей промышленности какая "система заземления" применяется? Или "без неё лучше"?
Затыка-то в чём? ПУЭ на чужой глобус можно натягивать; только не на самолёты, корабли, шахты, железную дорогу... и далее.

Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2023, 12:30


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2023, 14:13
Сообщение #11





Гости






Цитата(Roman D @ 28.4.2023, 12:17) *
... в горнодобывающей промышленности какая "система заземления" применяется? ...

Это Вам к Шахтёру надо. Что-то давненько его у нас не видно ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.4.2023, 15:12
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2023, 13:13) *
Это Вам к Шахтёру надо. Что-то давненько его у нас не видно ...

Так годный чувак... хоть и запятые не любит.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувши...
сообщение 29.4.2023, 8:04
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Цитата(Roman D @ 28.4.2023, 12:17) *
Кто знает, подскажите: в горнодобывающей промышленности какая "система заземления" применяется? Или "без неё лучше"?
Затыка-то в чём? ПУЭ на чужой глобус можно натягивать; только не на самолёты, корабли, шахты, железную дорогу... и далее.

вот отрывок из правил
"ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ, НЕРУДНЫХ
И РАССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ"

376. Запрещается в шахтах применение сетей с глухозаземленной нейтралью трансформаторов, за исключением специальных трансформаторов, используемых только для питания преобразовательных устройств контактных сетей электровозной откатки.

377. Для защиты людей от поражения электрическим током должны применяться защитное заземление, а в подземных электроустановках напряжением до 1140 В также и аппараты защиты от утечки токов с автоматическим отключением поврежденной сети. Общее время отключения поврежденной сети напряжением 380, 660 В и контактных сетей не должно превышать 0,2 с, а при напряжении 1140 В - 0,12 с.

378. Заземление установок осуществляется с помощью специальных заземляющих устройств, состоящих из заземлителя и заземляющих проводников. Заземлители делятся на главные и местные.

На шахте должно быть не менее двух главных заземлителей (основного и резервного), установленных в зумпфе и водосборнике, соединенных полосой (тросом) сечением не менее 100 мм2 с заземляющим контуром околоствольных электромашинных камер и центральной подземной подстанции заземляющий контур выполняется из стальной полосы сечением не менее 100 мм2.

Местные заземлители устраиваются:

а) в каждой распределительной или трансформаторной подстанции;

б) у каждого стационарного или передвижного распределительного пункта;

в) у каждого индивидуально установленного выключателя или распределительного устройства;

г) у каждой кабельной муфты. Для сетей стационарного освещения допускается устройство местного заземления через каждые 100 м кабельной сети;

д) у отдельно установленных машин.

Допускается установка одного заземлителя на группу заземляемых объектов. Заземлитель подсоединяется полосой или тросом к сборке заземляющих проводников (шин), выполненных из стали или меди с минимальным сечением соответственно 50 или 25 мм2.

В качестве проводников, связывающих местные и главные заземлители, должны использоваться стальная броня и свинцовая оболочка бронированных кабелей или другие проводники.

379. Конкретные требования к устройству заземлителей, выполнению заземления электрооборудования, кабелей и других подлежащих заземлению конструкций кабельных муфт, передвижного и переносного электрооборудования, трубопроводов, а также к порядку осмотра и измерению сопротивления защитных заземлений определяются техническими условиями по устройству, осмотру и измерению сопротивления защитных заземлений, согласованному с Госгортехнадзором России.

380. Общее переходное сопротивление заземлению устройства, измеренное как у наиболее удаленных от зумпфа заземлителей, так и у любых других заземлителей, не должно превышать 2 Ом.

Результаты осмотра и измерений заземления заносятся в «Журнал осмотра и измерения заземления».

381. Персонал, работающий на электроустановках, обязан ежесменно производить наружный осмотр защитных заземлений. В случае неисправности заземления установка должна быть немедленно отключена до приведения заземления в исправное состояние.

На каждой шахте не реже одного раза в три месяца специально выделенными и обученными лицами должен производиться осмотр всех заземляющих устройств и измерение общего сопротивления заземляющей сети в соответствии с действующими техническими условиями.

Сопротивление заземления необходимо измерить также перед включением вновь смонтированной или перенесенной установки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2023, 9:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В приведенной цитате ни слова ни про защиту от самовключения ни про превышение напряжения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувши...
сообщение 29.4.2023, 10:37
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Цитата(Костян челябинский @ 29.4.2023, 9:08) *
В приведенной цитате ни слова ни про защиту от самовключения ни про превышение напряжения

Ты чертовски прав =)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2023, 11:13
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И?


По делу то приведешь цитаты? Или ты тут тлоллингом решил заняться?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 29.4.2023, 11:20
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Костян челябинский @ 29.4.2023, 9:08) *
В приведенной цитате ни слова ни про защиту от самовключения ни про превышение напряжения

Ну да, когда в теме после десятка постов дальше речь идет о чом угодно, этож такая редкость. icon_smile.gif


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувши...
сообщение 29.4.2023, 11:38
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Цитата(Костян челябинский @ 29.4.2023, 11:13) *
И?


По делу то приведешь цитаты? Или ты тут тлоллингом решил заняться?

Перечитал все правила, там про 150% нечего нету. Без понятия откуда взяли такое требование, но оно есть. Некоторые указывают такую защиту у себя так как её требует заказчик. например тут https://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/novoe-...dovanie-25.html. есть такая строчка "от самопроизвольного включения контакторов при кратковременном повышении напряжения электрической сети до 1,5Uн."
Больше информации у меня нет, если бы я знал - не спрашивал бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2023, 12:12
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну тогда ответ простой. Пишешь запрос заказчику. На основании каких пунктов он требует эту защиту


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувши...
сообщение 29.4.2023, 12:25
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Цитата(Костян челябинский @ 29.4.2023, 12:12) *
Ну тогда ответ простой. Пишешь запрос заказчику. На основании каких пунктов он требует эту защиту

Спасибо, пожалуй не буду=)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения