![]() Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! А если это результат нагрева на контактах?Цитата(Ваня Иванов) Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему... Вот и я о том же.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 ![]() |
всем спасибо
аргументированно смогу электрику объяснить что нужно переделать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Насчёт ухудшения контакта из-за окисления меди.
Объём CuO2 настолько сильно больше съеденного им объёма меди, что может разорвать зажатый на проводе зажим. Даже такой: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
всем спасибо аргументированно смогу электрику объяснить что нужно переделать. Если электрику это надо объяснять, то это не электрик -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом... Если это насчёт меня, то я имел в виду задающего вопрос. И то, что я не считаю его идиотом. И даже это утрированно, ибо не все профессиональные электрики и сразу знают, что диагностировать. Намерения задеть кого-либо не было. Сообщение отредактировал zoog - 16.4.2023, 17:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.4.2023 Пользователь №: 61189 ![]() |
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор. Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А. Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22. Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля? Вам правильно ответили - многожильные кабеля необходимо оконцевать перед подключением. Причем во всех точках подключения - и в автомате, и на нуле, и на земле. Ту же операцию повторить в розетке. Вскрыть и проверить саму розетку и вилку вентилятора, протянуть контакты в щитке и на нагрузке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в розетке то зачем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.4.2023 Пользователь №: 61189 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ПВС в розетку идет с автомата. Оконцевать многопроволочную жилу необходимо во всех точках подключения. Пункт? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.4.2023 Пользователь №: 61189 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Общепринятое правило. кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 ![]() |
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку Если провод многожильный, то для хорошего контакта лучше использовать оконцеватели. Они бывают трубчатые/втулочные для зажима под плашку или кольцевые для зажима под болт/винт. Если провод монолитный, можно и не оконцоввывать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Rezo_*_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Цитата(Гость_Заглянувши...) Если провод многожильный, то для хорошего контакта лучше использовать оконцеватели. Для увеличения переходного сопротивления?Наконечники, околнцеватели и прочее, используют не "вслепую" и всегда, а тогда когда такое решение будет наилучшим или по явным требованиям. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку ПУЭ-4, "II-1-21. Присоединения проводов и кабелей к аппаратам, приборам и установочной арматуре должны производиться при помощи наконечников или специальных зажимов. Однопроволочные провода сечением до 10 кв. мм и многопроволочные до 2,5 кв. мм с медной или алюминиевой жилой могут присоединяться без наконечников, при этом концы многопроволочных проводов должны быть пропаяны или опрессованы.". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Глубоко копнули.. )
"526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень тонкой проволоки 526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны. 526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы. 526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника. Примечание — Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |