Цитата(Ваня Иванов)
многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток!
А если это результат нагрева на контактах?
Цитата(Ваня Иванов)
Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему...
Вот и я о том же.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 14.4.2023, 22:55
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



всем спасибо
аргументированно смогу электрику объяснить что нужно переделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.4.2023, 5:13
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Насчёт ухудшения контакта из-за окисления меди.
Объём CuO2 настолько сильно больше съеденного им объёма меди, что может разорвать зажатый на проводе зажим.
Даже такой:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2023, 5:46
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(uhi @ 15.4.2023, 0:55) *
всем спасибо
аргументированно смогу электрику объяснить что нужно переделать.

Если электрику это надо объяснять, то это не электрик


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 16.4.2023, 17:26
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 19:18) *
Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом...

Если это насчёт меня, то я имел в виду задающего вопрос. И то, что я не считаю его идиотом. И даже это утрированно, ибо не все профессиональные электрики и сразу знают, что диагностировать. Намерения задеть кого-либо не было.

Сообщение отредактировал zoog - 16.4.2023, 17:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2Alex
сообщение 20.4.2023, 9:37
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.4.2023
Пользователь №: 61189



Цитата(uhi @ 13.4.2023, 6:26) *
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А.
Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22.

Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить

Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля?


Вам правильно ответили - многожильные кабеля необходимо оконцевать перед подключением. Причем во всех точках подключения - и в автомате, и на нуле, и на земле. Ту же операцию повторить в розетке. Вскрыть и проверить саму розетку и вилку вентилятора, протянуть контакты в щитке и на нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2023, 10:14
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в розетке то зачем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2Alex
сообщение 20.4.2023, 10:33
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.4.2023
Пользователь №: 61189



Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 17:14) *
в розетке то зачем?


ПВС в розетку идет с автомата. Оконцевать многопроволочную жилу необходимо во всех точках подключения.

Сообщение отредактировал 2Alex - 20.4.2023, 10:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2023, 11:44
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(2Alex @ 20.4.2023, 12:33) *
ПВС в розетку идет с автомата. Оконцевать многопроволочную жилу необходимо во всех точках подключения.

Пункт?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2Alex
сообщение 20.4.2023, 12:59
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.4.2023
Пользователь №: 61189



Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2023, 18:44) *
Пункт?


Какой пункт? Общепринятое правило. Для чего еще нужны наконечники? Чтобы оконцевать один конец кабеля, а другой подключить неоконцованным? Не понял вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2023, 16:43
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(2Alex @ 20.4.2023, 12:59) *
Общепринятое правило.
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувши...
сообщение 13.5.2023, 8:14
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 16:43) *
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку

Если провод многожильный, то для хорошего контакта лучше использовать оконцеватели. Они бывают трубчатые/втулочные для зажима под плашку или кольцевые для зажима под болт/винт. Если провод монолитный, можно и не оконцоввывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.5.2023, 9:06
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Заглянувший @ 13.5.2023, 8:14) *
лучше
чем лучше?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Rezo_*_*
сообщение 13.5.2023, 13:06
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость_Заглянувши...)
Если провод многожильный, то для хорошего контакта лучше использовать оконцеватели.
Для увеличения переходного сопротивления?
Наконечники, околнцеватели и прочее, используют не "вслепую" и всегда, а тогда когда такое решение будет наилучшим или по явным требованиям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.5.2023, 14:10
Сообщение #35





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 16:43) *
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку

ПУЭ-4, "II-1-21. Присоединения проводов и кабелей к аппаратам, приборам и установочной арматуре должны производиться при помощи наконечников или специальных зажимов.
Однопроволочные провода сечением до 10 кв. мм и многопроволочные до 2,5 кв. мм с медной или алюминиевой жилой могут присоединяться без наконечников, при этом концы многопроволочных проводов должны быть пропаяны или опрессованы.".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.5.2023, 16:23
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Глубоко копнули.. )
"526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень
тонкой проволоки
526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой
проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы
или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны.
526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы.
526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не
допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между
пропаянной и непропаянной частями проводника.
Примечание — Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:37
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены