![]() Вопрос про установку/не установку фильтров и дросселей на частотные приводы. , Импортозамещению пост! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос про установку/не установку фильтров и дросселей на частотные приводы. , Импортозамещению пост! |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
||
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Здравствуйте!
Вобчем так. У нас импортозамещение идёт полным ходом и вместо синхронных моторов и частотных приводов Сименс в станки планируем устанавливать китайские синхронные моторы Инованс и их частотные приводы, проблема в том, что в габаритах моторов Сименса у Инованса есть моторы только на 220В (межфазное). Придется ставить понижающий трансформатор 380/220В. Собственно вопрос, нужно ли при этом ставить на входе частотных приводов фильтр и дроссель или понижающий трансформатор отфильтрует помехи/гармоники от приводов? На одной линии после понижающего трансформатора будет подключено пять частотных приводов с пятью моторами. Должно быть так: фильтр>дроссель>частотный привод>мотор Хочу сделать так: понижающий трансформатор>частотный привод>мотор -------------------- Это вам не это!
|
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 13:13 |
|
![]() |