Здравствуйте!
Вобчем так. У нас импортозамещение идёт полным ходом и вместо синхронных моторов и частотных приводов Сименс в станки планируем устанавливать китайские синхронные моторы Инованс и их частотные приводы, проблема в том, что в габаритах моторов Сименса у Инованса есть моторы только на 220В (межфазное). Придется ставить понижающий трансформатор 380/220В. Собственно вопрос, нужно ли при этом ставить на входе частотных приводов фильтр и дроссель или понижающий трансформатор отфильтрует помехи/гармоники от приводов? На одной линии после понижающего трансформатора будет подключено пять частотных приводов с пятью моторами. Должно быть так: фильтр>дроссель>частотный привод>мотор Хочу сделать так: понижающий трансформатор>частотный привод>мотор -------------------- Это вам не это!
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
у Инованса есть моторы только на 220В (межфазное). Придется ставить понижающий трансформатор 380/220В. А инверторы то тоже на 220 линейное? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Чем качественнее и мощнее трансформатор, тем меньше у него паразитные параметры - что-то фильтровать будет, но бык лучше(с). Если раньше требовались фильтры - то сейчас что-то изменилось?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Фильтровать будет, насчет сетевого дросселя надо смотреть расстояние от тр-ра до частотников.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
А инверторы то тоже на 220 линейное? Частотные приводы и моторы на 220В линейное. Фильтровать будет, насчет сетевого дросселя надо смотреть расстояние от тр-ра до частотников. Там всё рядом, в одном шкафе, от трансформатора до привода максимум метра два экранированным одножильным проводом каждая фаза. Чем качественнее и мощнее трансформатор, тем меньше у него паразитные параметры - что-то фильтровать будет, но бык лучше(с). Если раньше требовались фильтры - то сейчас что-то изменилось? Просто зачем ставить фильтры, если сам трансформатор будет фильтровать, дополнительное оборудование это геморрой в монтаже и геморрой в обслуживании. У нас и так уже электро-шкаф на один станок состоит из трёх секций 800х600х2000 (Провенто) -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1379 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Хочу сделать так: понижающий трансформатор>частотный привод>мотор Хорошо бы не ошибиться с мощностью трансформатора с учотом PF частотников. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3911 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Хорошо бы не ошибиться с мощностью трансформатора с учотом PF частотников. Верное замечание! По самым скромным подсчётам мощность понижающего трансформатора должна быть не менее 12 кВА. Кроме этого для более эффективной фильтрации третьих гармоник рекомендуется установить трансформатор с группой Δ/Y (треугольник-звезда) - хуже не будет.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Хорошо бы не ошибиться с мощностью трансформатора с учотом PF частотников. Хорошо бы да! Будем учитывать, в схеме все параметры я написал предварительно, пока механики моторы подбирают и соответственно мы не знаем какие именно приводы будут нужны. Верное замечание! По самым скромным подсчётам мощность понижающего трансформатора должна быть не менее 12 кВА. Кроме этого для более эффективной фильтрации третьих гармоник рекомендуется установить трансформатор с группой Δ/Y (треугольник-звезда) - хуже не будет. Глупый вопрос, а почему трансформатор с группой Δ/Y более эффективно фильтрует третью гармонику, чем например Δ/Δ? -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3911 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...почему трансформатор с группой Δ/Y более эффективно фильтрует третью гармонику, чем например Δ/Δ? Не стану углубляться в дебри теоретических основ электротехники, поскольку это очень объёмная тема и для полного ответа на данный вопрос требуется довольно много времени и места. Видимо придётся написать очередной трактат по этому важному и актуальному вопросу. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Не стану углубляться в дебри теоретических основ электротехники, поскольку это очень объёмная тема и для полного ответа на данный вопрос требуется довольно много времени и места. Видимо придётся написать очередной трактат по этому важному и актуальному вопросу. Углубляться не нужно, можно и упрощенно объяснить. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Хорошо бы не ошибиться с мощностью трансформатора с учотом PF частотников. А разве современная электроника мощнее 500Вт не вся с АККМ? Или это только для бытовухи, и мегаватты в промышленности пусть крутятся как хотят?) Цитата("Митяй_") Просто зачем ставить фильтры, если сам трансформатор будет фильтровать, дополнительное оборудование это геморрой в монтаже и геморрой в обслуживании. У нас и так уже электро-шкаф на один станок состоит из трёх секций 800х600х2000 (Провенто) Затем, что может быть фильтрация (подавление) 3дБ, а требуется 30. Я ж не в курсе, что там рядом. Но с учётом того, что часто не то что вход, а и выход частотников никак не фильтруют - то вполне может проканать, экспериментируйте, Шура! По фото Вам никто диагноз не поставит. Даже если есть требования к ЭМи и параметры всей техники - запас прочности учесть трудно. Сообщение отредактировал zoog - 14.4.2023, 16:56 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3911 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Углубляться не нужно, можно и упрощенно объяснить. Уважаемый Митяй_! Постараюсь ответить коротенько, минут на 40... Достаточно подробно этот вопрос объясняется в двухтомном учебнике А.В.Иванова-Смоленского "Электрические машины", том 1, часть 1 "Трансформаторы", гл. 4.4. Явления, возникающие в трёхфазных трансформаторах при образовании магнитного поля (стр. 81-89). Кроме этого можно почитать учебник М.М.Кацмана "Электрические машины", Раздел 1 Трансформаторы, гл. 1 Рабочий процесс трансформатора, п. 1.10. Влияние схемы соединения обмоток на работу трехфазных трансформаторов в режиме холостого хода (стр. 40-43), фрагмент которого представлен ниже: ![]() Ещё можно почитать на сон грядущий следующие две статьи: перейти по ссылке и скачать, а также перейти по ссылке и скачать. Для более полного понимания физики процесса компенсации гармоник кратных трём можно посмотреть учебник Г.Н.Петрова "Электрические машины", часть 1, Раздел 2, гл. 2-4 Магнитная система трансформатора (стр. 87-90), которые показаны ниже: ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Уважаемый Митяй_! Постараюсь ответить коротенько, минут на 40... Вот теперь понятно, вот теперь спасибо! ![]() Ещё вопрос, высокочастотные помехи от ПЧ проходят через трансформатор или нет? (книги уже читаю, сильно не ругать!) -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ещё вопрос, высокочастотные помехи от ПЧ проходят через трансформатор или нет? (книги уже читаю, сильно не ругать!) Вспоминаем формулу индуктивного сопротивления и его зависимость от частоты -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Вспоминаем формулу индуктивного сопротивления и его зависимость от частоты Чем больше частота, тем больше сопротивление. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тааак... Чем больше сопротивление, тем меньше что?
Любая индуктивность, тем более трансформатор - это эффективный фильтр высших гармоник сам по себе -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
И ещё более эффективный излучатель их в эфир - вжжж! На трансформаторе будет металлический заземленный кожух со всех сторон, подключение экранированным кабелем. Вжжж не должно... ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Сплошной кожух - это минус 20..50% мощности где-то. Но может, всё будет хорошо - рассчитать точно это дорого, на глаз сказать - себя уважающий человек не станет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1379 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Ещё вопрос, высокочастотные помехи от ПЧ проходят через трансформатор или нет? (книги уже читаю, сильно не ругать!) Не все и не полностью, но проходят. Любая индуктивность, тем более трансформатор - это эффективный фильтр высших гармоник сам по себе Это если индуктивность сама по себе. Но любой трансформатор - это не только индуктивность, а ещё и куча всяких емкостей. На трансформаторе будет металлический заземленный кожух со всех сторон, подключение экранированным кабелем. Вжжж не должно... ![]() Сами экраны и вообще цепи заземления вполне могут распространять и излучать помехи при бездумном их применении. Например, если старательно путать защитное и функциональное заземление, что весьма популярно. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |