![]() Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 ![]() |
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А. Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22. Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля? Сообщение отредактировал uhi - 12.4.2023, 23:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это нормально. Если греется только возле автомата и вместе с автоматом, то это плохой контакт. Зачистить кабель, очистить контакты автомата и зажать как следует. Если проблема не решится, то заменить автомат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 ![]() |
Спасибо.
проверю по длине... а проблема с загрузкой фото в сообщения это стандартная проблема или это мне не повезло? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 636 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это нормально. Серьёзно? 13А/4кв=3А/кв, при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп. Тепловые потери в жиле - 0,7Вт на метр длины. Если не верите в ватты, то обратный пример: ПУЭ нормирует 27..41А для такого кабеля. А это в 4..9 раз бОльшие потери и нагрев - то есть было бы не +20°, а +80..+180. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Таки живём в век полной победы маркетолохии над разумом, и 4 кв. мм нынче бывают разные.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если в ПСВ медные жилки чёрные, значит и сопротивление его повышенное.
Тогда лучше ПСВ заменить, но оставить впрок под меньшую токовую нагрузку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ссылка кривая
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
предупреждать нада
скорее всего после 5 сообщения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп... Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей: Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему... Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама) Моя копия картинки была с лучшим разрешением для большей наглядности. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 10:49
Причина редактирования: Ваня, зачем второй раз выкладывать картинку?
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 636 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей: Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему... Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама) Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине( |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине( Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда.Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток? Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 12:19 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11133 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 636 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда. Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток? Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом. Ваня, это реальный случай? мне казалось, даже оксидированная медь даст хороший контакт за счёт длины "проволок". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11133 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ваня, это реальный случай? мне казалось, даже оксидированная медь даст хороший контакт за счёт длины "проволок". Твоюш мать, "площадь контакта". Это просто Александр Васильев. С комментами ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине( Ваня в вечный бан захотел? За "тыц"? ![]() ![]() Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |