Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке?

uhi
сообщение 12.4.2023, 23:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А.
Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22.

Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить

Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля?

Сообщение отредактировал uhi - 12.4.2023, 23:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.4.2023, 23:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это нормально. Если греется только возле автомата и вместе с автоматом, то это плохой контакт. Зачистить кабель, очистить контакты автомата и зажать как следует. Если проблема не решится, то заменить автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 12.4.2023, 23:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Спасибо.
проверю по длине...

а проблема с загрузкой фото в сообщения это стандартная проблема или это мне не повезло?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.4.2023, 23:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(uhi @ 12.4.2023, 23:42) *
а проблема с загрузкой фото в сообщения это стандартная проблема или это мне не повезло?

защита от спама. Новички не могут фотки загружать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 13.4.2023, 1:01
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 636
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Dimka1 @ 12.4.2023, 23:37) *
Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это нормально.

Серьёзно? 13А/4кв=3А/кв, при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп. Тепловые потери в жиле - 0,7Вт на метр длины.
Если не верите в ватты, то обратный пример: ПУЭ нормирует 27..41А для такого кабеля. А это в 4..9 раз бОльшие потери и нагрев - то есть было бы не +20°, а +80..+180.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 13.4.2023, 3:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Таки живём в век полной победы маркетолохии над разумом, и 4 кв. мм нынче бывают разные.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.4.2023, 4:48
Сообщение #7





Гости






Цитата(uhi @ 12.4.2023, 23:26) *
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. ...

А что за необходимость использовать ПВС? И наконечниками не опрессован ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 13.4.2023, 7:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Если в ПСВ медные жилки чёрные, значит и сопротивление его повышенное.
Тогда лучше ПСВ заменить, но оставить впрок под меньшую токовую нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 13.4.2023, 10:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Цитата(-Mike- @ 13.4.2023, 7:42) *
Если в ПСВ медные жилки чёрные, значит и сопротивление его повышенное.
Тогда лучше ПСВ заменить, но оставить впрок под меньшую токовую нагрузку.


да. темные на входе в автомат
еще не дает загружать фото
может так можно: disk.yande x.ru/i/EntnVLxIWnehCQ
можа не забанят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.4.2023, 11:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ссылка кривая


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 13.4.2023, 11:50
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Цитата(с2н5он @ 13.4.2023, 11:28) *
ссылка кривая

надо соединить две части строки в одну и тогда откроется фото автомата

что-то не могу найти где написано когда можно будет добавлять фото...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.4.2023, 12:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



предупреждать нада

скорее всего после 5 сообщения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.4.2023, 13:42
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3922
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(zoog @ 13.4.2023, 1:01) *
...при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп...

Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей:


Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему...
Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама)

Моя копия картинки была с лучшим разрешением для большей наглядности.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 10:49
Причина редактирования: Ваня, зачем второй раз выкладывать картинку?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 14.4.2023, 1:25
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 636
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Ваня Иванов @ 13.4.2023, 13:42) *
Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей:


Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему...
Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама)

Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 11:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3922
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(zoog @ 14.4.2023, 1:25) *
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине(
Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда.

Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток?
Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 12:19


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.4.2023, 12:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) *
Дурик

Ваня в вечный бан захотел?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.4.2023, 12:55
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11133
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



За "тыц"?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 14.4.2023, 16:47
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 636
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) *
Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда.

Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток?
Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом.

Ваня, это реальный случай? мне казалось, даже оксидированная медь даст хороший контакт за счёт длины "проволок".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.4.2023, 16:56
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11133
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(zoog @ 14.4.2023, 16:47) *
Ваня, это реальный случай? мне казалось, даже оксидированная медь даст хороший контакт за счёт длины "проволок".

Твоюш мать, "площадь контакта".
Это просто Александр Васильев. С комментами




--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 18:18
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3922
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(zoog @ 14.4.2023, 1:25) *
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине(


Цитата(с2н5он @ 14.4.2023, 12:19) *
Ваня в вечный бан захотел?


Цитата(Roman D @ 14.4.2023, 12:55) *
За "тыц"?


Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 10:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены