Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
algri14
сообщение 19.3.2023, 17:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.12.2015
Пользователь №: 47777



Всем здравия!
Я хоть и подготовился, но когда это не твоя специальность, то всё равно условно.

Требуется подобрать на квартиру стабилизатор напряжения, в большей степени для понижения напряжения до нормального 225 ÷ 235 В
Дом много-квартирный в городе рядом с подстанцией, сеть однофазная 220В + заземление. В течении дня и вечером напряжени в норме, а утром в 5:30, когда большинство потребителей ещё спят, напряжение частенько завышает показатели с обычных 232÷237 В, до 242 В и держится в течении часа. Вдобавок усугбляется наличием стройки, которая требует электричества, но в праздники и в воскресенье работы на ней останавливаются, и тогда завышение напряжения в нашем доме (думаю и в соседних близлежащих к подстанции тоже) может быть на весь день/полдня (на все праздники).

Дано:
проводка новая (медь), освещение 1,5 мм², розетки 2,5мм²
на входе АВ 40А + Devolt 63A, 12 кВт, 220 В — Устройство защиты и контроля по напряжению, далее АВ 16А и 25А на освещение и розетки
Devolt 63A в основном для холодильника/кондишена (ну и для компа) напряжение ограничения 239 В и 3 мин (подача эл. энергии), но из-за повышенного пришлось увеличить до 242 В, отчего теряется смысл прибора, ну разве что от повторного включения, которое не любят ни холодильник, ни кондиционер.
Электроприборы:

телевизор 300 Вт
электро-чайник 2 000 Вт
компьютер 500 Вт
стиралка 2 500 Вт
освещение 1 000 Вт на самом деле меньше, светодиодная люстра и точечники GX53
кондиционер 2 500 Вт
холодильник 600 Вт
ИТОГО 9 400 Вт

Летом это всё может быть включено одновременно, зимой — минус кондишен

Посоветуйте стабилизатор, как я понял он должен иметь Мощность ≈ 10кВтА и режим "Байпас", и лучше не латорные(механические)
Пока попалось на глаза:
Активная мощность: 10 кВт
Стабилизатор напряжения Энергия Voltron 10000(HP) = 21 700р
Тип:Ступенчатый, релейный

Стабилизатор напряжения Ресанта LUX АСН-10000Н/1-Ц = 16 890р
Тип: Электронный, релейный

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-Ц = 14 890р
Тип: Электронный, релейный

Активная мощность: 9 кВт
Вольт engineering Гибрид Э 7-1/40А v2.0 (тип:гибрид) = 25 000 р
Вольт engineering Ампер Э 9-1/40 v2.1 (тип:тиристорный/симисторный) = 36 000

Активная мощность: 11 кВт
Вольт engineering Ампер Э 9-1/50 v2.1 (тип:тиристорный/симисторный) = 48 000

Активная мощность: 12 кВт(~10 кВт)
Стабилизатор напряжения Rucelf SRW II-12000-L = 22 727р
Тип: Дискретный, релейный

Вольт engineering дороговаты, ну может быть с трудом вытяну тот что за 25 000 тыр, поэтому и требуется совет, иногда тот что дешевле — равносилен тому что дороже. По тех-характеристикам ещё важнее.

Сообщение отредактировал algri14 - 19.3.2023, 17:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.3.2023, 17:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(algri14)
Требуется подобрать на квартиру стабилизатор напряжения,..... напряжение частенько завышает показатели с обычных 232÷237 В, до 242 В и держится в течении часа.
Стабилизатор Вам не нужен, т.к. Ваша сеть в норме и не превышает допустимые по ГОСТ значения.
С таким напряжением только радоваться нужно, а не искать приключений.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 19.3.2023, 18:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



СКм без вариантов. Он релейный. Супернадёжный. Делают на заказ. Их можно брать на 6 кВт потянет.Так же и Энергию порекомендую но тиристорную. С релейной дел не имел. У них есть линейка для пониженого напряжения и повышеного. Несколько лет назад брал в Ростове их там делают также на заказ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.3.2023, 20:42
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А за компьютер пять сот ватт пока не скажу.
Есть такой термин "коэффициент спроса", он подразумевает, что всё одновременно ни один дурак одновременно не всаживает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
algri14
сообщение 19.3.2023, 21:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.12.2015
Пользователь №: 47777



Цитата(Rezo @ 19.3.2023, 17:58) *
Стабилизатор Вам не нужен, т.к. Ваша сеть в норме и не превышает допустимые по ГОСТ значения.
С таким напряжением только радоваться нужно, а не искать приключений.

Даже по ГОСТ уже превышает, но чтобы это доказать слишком большая морока, к тому же для проверки надо выбрать воскресенье, а лучше новогодние праздники, и даже тогда поставщик может схимичить и подать нужное напряжение.
В новогодние праздники напряжение завышало до 245 В и я не хочу рисковать холодильником, кондиционером, стиралкой и ПК.
Для положительного решения требуются жалобы от жильцов нескольких домов, тогда поставщику придётся очень крупно потратиться на стабилизирующее оборудование, отсюда и трудности в решении проблемы. В советское время об этом никто не задумывался, а возможно вся причина в новостройке, которая требует больших затрат энергии (именно в дни простоя стройки особенно сильно забрасывает и на полдня)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.3.2023, 21:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(algri14)
Даже по ГОСТ уже превышает
Откуда Вы это взяли?
По ГОСТ верхний предел 230+10%=253 Вольта.
Ну и где превышение?
Даже по-старому ГОСТ 220+10%=242 Вольта.
Не придумывайте себе проблему.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
algri14
сообщение 20.3.2023, 13:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.12.2015
Пользователь №: 47777



Цитата(Rezo @ 19.3.2023, 21:54) *
Откуда Вы это взяли?
По ГОСТ верхний предел 230+10%=253 Вольта.
Ну и где превышение?
Даже по-старому ГОСТ 220+10%=242 Вольта.
Не придумывайте себе проблему.

Я и говорю, поставщик сделал всё чтобы ни за что не отвечать, и начал с того что изменил верхние пределы.
Это каким надо быть иезуитом, чтобы среднее 220 "усреднить" до 220÷230, а потом к нему ещё накинуть 10%. А что же он не усреднил до 190÷220 или ещё круче 190÷230.
И про "проблему" — почитайте матчасть на холодильник, когда он на предельном режиме поработает и сгорит комрессор, у Вас, вот тогда будете на коне со своими советами.

Всё, понял, совет тут давать никто не желает, отчаливаю отсюда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.3.2023, 16:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
совет тут давать никто не желает
Вы нагло врёте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_zoog_*_*
сообщение 21.3.2023, 6:00
Сообщение #9





Гости






С учётом к-та мощности - я насчитал 11кВт. + запас 20% . + у дешёвых (т.е. почти всех) стабилизаторов реальная мощность бывает процентов 80, продавцы так и говорят: на 100% сгорит. Запас на пониженное сетевое - 0%. Итого 16,4кВА нужен стабилизатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 21.3.2023, 14:33
Сообщение #10





Гости






Цитата(algri14 @ 20.3.2023, 13:42) *
Всё, понял, совет тут давать никто не желает, отчаливаю отсюда.

Совет вам самый простой. Возьмите паспорт от своего холодильника и прямо в этом паспорте прочитайте разрешенный именно для вашего холодильника диапазон напряжения ( вы же как я понял за холодильник в основном ведь переживали?) Верхняя граница там обычно 270 Вольт. и это у всей современной бытовой техники. Можете сами это все проверить.
Так что не занимайтесь фигней вот и все. Вся современная бытовая техника спокойно работает при напряжении примерно от 170 до 270 вольт. И все это написано в мануале на бытовую технику. Надо просто мануалы читать и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.3.2023, 15:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость Электрик_*)
Верхняя граница там обычно 270 Вольт
К тому же на этикетке компрессора указал номинал 230 Вольт.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 21.3.2023, 19:41
Сообщение #12





Гости






Цитата(algri14 @ 20.3.2023, 13:42) *
Всё, понял, совет тут давать никто не желает, отчаливаю отсюда.

Если хочется - купи любой, который в магазине понравится. Тем более, если у тебя сложилось стойкое мнение, что стабилизатор необходим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElektroH
сообщение 22.3.2023, 23:37
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 20.8.2013
Пользователь №: 35063



Цитата(Электромонтёр @ 19.3.2023, 19:07) *
СКм без вариантов. Он релейный. Супернадёжный. Делают на заказ. Их можно брать на 6 кВт потянет.Так же и Энергию порекомендую но тиристорную. С релейной дел не имел. У них есть линейка для пониженого напряжения и повышеного. Несколько лет назад брал в Ростове их там делают также на заказ.

Согласен, я бы тоже смотрел или симисторный или тиристорный, сам одним пользуюсь уже больше 5 лет, полет нормальный.. релейный щелкает жуть и вот эти контакты быстро выходят из строя как правило особенно если часто перепады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 23.3.2023, 8:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если он стоит в коридоре то и нехай себе щелкает. Я подсказал идеальные устройства но сейчас времена другие и согласен со случайным надо брать что есть.Не угадаешь. Одна и таже ресанта в одних и тех же условиях у одних по 2 года всего работает у других по 8 или более лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.3.2023, 14:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Электромонтёр @ 23.3.2023, 8:22) *
Если он стоит в коридоре то и нехай себе щелкает. Я подсказал идеальные устройства но сейчас времена другие и согласен со случайным надо брать что есть.Не угадаешь. Одна и таже ресанта в одних и тех же условиях у одних по 2 года всего работает у других по 8 или более лет.
И здесь этот вездесущий, полуграмотный Электромонтёр раздаёт свои глупые советы! Скорее всего, что "у одних по 2 года всего работает у других по 8 или более лет" по причине, что работают эти стабилизаторы далеко не в одних и тех же условиях! У кого-то напряжение скачет по 100 раз в день, а у кого-то - 1 раз в неделю. Поэтому релейные стабилизаторы и выходят очень быстро из строя. Более надёжны в эксплуатации электронные бесконтактные стабилизаторы (тиристорные, симисторные, транзисторные), да и то если они правильно выбраны по мощности с приличным запасом. Но за всё это нужно платить, а как известно, скупой платит дважды...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2023, 14:41
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну и зачем устраивать споры на ровном месте?
Автору вопроса уже чётко было сказано, что с напряжением сети у него полный порядок... по крайней мере за гостовские требования значения не выходят.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы