Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АВДТ и диодные люстры

ГруМ
сообщение 16.3.2023, 8:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.3.2023
Пользователь №: 61096



Доброго денька.
Прошу консультации у профессионалов.
Ситуация такая. В квартирном щитке стоит диф.автомат от застройщика Generica АВДТ32 С25 4500 30мА. На нем "висят" розетки и освещение всех жилых помещений (четыре комнаты).
Первый год все нормально было. Потом заменили люстру в зале на светодиодную. Данный автомат стало "выбивать" примерно раз в три месяца. Далее заменили люстры еще в двух комнатах на светодиодные. Стало выбивать раз в месяц стабильно, а то чаще. Сейчас выбивает данный автомат практически ежедневно, хотя больше люстры не меняли.
Зависимость выключения автомата от каких-либо действий (включения/выключения приборов и освещения) не выявлена. Работаешь не вставая и не включая ничего, и вдруг бац!
Нагрузку считал, постоянно включенными можно считать 2 компа (обшей ~ 0.5 КВт), 3 телевизора (~0.2 КВт), освещение 3 светодиодные и простая (~ 0.4 КВт), холодильник (пусковая 130 Ватт). Получается около киловатта постоянки, остальное переменное (утюг редко, принтер крайне редко, настольные лампы, и прочая мелочевка). До 25 Ампер явно очень далеко.
Собственно вопрос: отключение это как-то может быть связано с диодными люстрами, или все банально упирается в брак автомата?

И попутно еще вопросик: есть ли вообще смысл на линию с диф.автоматом вешать освещение? Там ведь токи утечки вроде как совсем не к чему контролировать?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.3.2023, 8:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Да смысла нету. С даным апаратом незнаком но от застройщика ничего хорошего ждать не приходится. Тем более что и времени прошло достаточно. Заменить как для проверки так и насовсем не представляет сложности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2023, 9:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 8:17) *
...
Ситуация такая. В квартирном щитке стоит диф.автомат от застройщика Generica АВДТ32 С25 4500 30мА. На нем "висят" розетки и освещение всех жилых помещений (четыре комнаты).
Первый год все нормально было. Потом заменили люстру в зале на светодиодную. Данный автомат стало "выбивать" примерно раз в три месяца. Далее заменили люстры еще в двух комнатах на светодиодные. Стало выбивать раз в месяц стабильно, а то чаще. Сейчас выбивает данный автомат практически ежедневно, хотя больше люстры не меняли.
Зависимость выключения автомата от каких-либо действий (включения/выключения приборов и освещения) не выявлена. Работаешь не вставая и не включая ничего, и вдруг бац!
...

Так, получается всё дело в люстрах? При выключенных люстрах диф не срабатывает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГруМ
сообщение 16.3.2023, 9:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.3.2023
Пользователь №: 61096



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.3.2023, 13:24) *
Так, получается всё дело в люстрах? При выключенных люстрах диф не срабатывает?


Это как раз мой вопрос: могут ли влиять ли диодные люстры на диф.автомат?
Проверить это можно только обратным демонтажем люстр. А заниматься этим вообще не хочется.
Поэтому и спрашиваю у опытных.

Цитата(Электромонтёр @ 16.3.2023, 12:40) *
Да смысла нету. С даным апаратом незнаком но от застройщика ничего хорошего ждать не приходится. Тем более что и времени прошло достаточно. Заменить как для проверки так и насовсем не представляет сложности.


Простые автоматы стоят IEK. Не вершина эволюции, конечно, но вполне сносные изделия.
Вот почитал тут только что, оказывается Generica - это дочка IEK для изготовления супер дешевой хрени. Например, простой двухполюсной автомат С25 под маркой IEK стоит в районе 250р, линейка IEK ARMAT 850руб , а от Generica 120 руб. А указанный в теме диф.автомат всего 350 руб стоит.
Теперь понятно стало icon_smile.gif)

Просто хороший электро-механический стоит кусаче от 3 тыс (Schneider, Legrand, ABB). Поэтому хочу услышать мнение, может, действительно наблюдается такая проблемная зависимость от диодок.
Разделить линии освещения и розеток так просто ведь не получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.3.2023, 12:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
хороший электро-механический стоит
Вам не нужен хороший а нужен самый обыкновенный. Если линии не разделить то оставляйте как есть. Посчитайте нагрузку может вам и 16А хватит. И если нет детей и неадекватов то и диф тогда ни к чему если вам так жалко на него деньги. Автомата достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2023, 12:52
Сообщение #6





Гости






Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 9:48) *
...
Проверить это можно только обратным демонтажем люстр.
...

А почему только демонтаж? Что обычного выключателя нет? Хоть бы фото своих люстр показали ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.3.2023, 13:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 8:17) *
...В квартирном щитке стоит диф.автомат от застройщика Generica АВДТ32 С25 4500 30мА. На нем "висят" розетки и освещение всех жилых помещений (четыре комнаты)...
Уважаемый ГруМ! Основная причина всех Ваших проблем не в типе диффавтомата, а в том, что все потребители как Вы выразились "висят" на этом несчастном диффавтомате! И проблема заключается не в типе его время-токовой характеристики С25А, которая очень грубая (лучше было бы применить диффавтомат с ВТХ типа В25А), а в значении его дифференциального тока 30 мА.
Любая электропроводка не идеальна и имеет естественные токи утечки. Чем длинее электропроводка и чем хуже её состояние, тем больше естественные токи утечки. По некоторым причинам (изменение влажности и температуры) сопротивление изоляции электропроводки может уменьшаться, при этом естественные токи утечки могут увеличиваться и достигать порога срабатывания диффавтомата (АВДТ). Основной метод борьбы с этой неприятностью - разделение электропроводки на отдельные группы, защищённые своими диффавтоматами.
Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 8:17) *
...есть ли вообще смысл на линию с диф.автоматом вешать освещение? Там ведь токи утечки вроде как совсем не к чему контролировать?
Вспомните, как Вы раньше жили до изобретения диффавтоматов и прочих УЗО, и Вам сразу станет легче понять, что все эти "игрушки" только осложняют и без того сложную жизнь. Оно Вам надо?
Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 9:48) *
...Разделить линии освещения и розеток так просто ведь не получится.
Почему Вы сделали такой поспешный и в корне неверный вывод? Это первое, что Вам следует сделать (не самому конечно, а поручив это специалистам!) - попытаться разделить линии освещения и розеток, установив на каждую линию отдельные диффавтоматы, коль уж Вы к ним так неравнодушны.
Хочу Вас сразу предостеречь, что замена общего АВДТ с диффтоком 30 мА на АВДТ с диффтоком 100 мА и выше ничего хорошего в плане защиты от поражения электрическим током не даёт, а только создаёт иллюзию электробезопасности.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.3.2023, 13:40
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А если поменять тип "АС" на "А"?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.3.2023, 17:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1073
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 11:17) *
В квартирном щитке стоит диф.автомат от застройщика Generica АВДТ32 С25 4500 30мА. На нем "висят" розетки и освещение всех жилых помещений (четыре комнаты).

Вот вам и ответ напрашивается: в квартирном щитке сделать перемонтаж, выведя из под диф. автомата освещение. Всё!
Пусть диф. автомат работает на розетки.

Сообщение отредактировал -Mike- - 16.3.2023, 17:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГруМ
сообщение 17.3.2023, 4:15
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.3.2023
Пользователь №: 61096



Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2023, 17:06) *
Уважаемый ГруМ! Основная причина всех Ваших проблем не в типе диффавтомата, а в том, что все потребители как Вы выразились "висят" на этом несчастном диффавтомате! И проблема заключается не в типе его время-токовой характеристики С25А, которая очень грубая (лучше было бы применить диффавтомат с ВТХ типа В25А), а в значении его дифференциального тока 30 мА.
Любая электропроводка не идеальна и имеет естественные токи утечки. Чем длинее электропроводка и чем хуже её состояние, тем больше естественные токи утечки. По некоторым причинам (изменение влажности и температуры) сопротивление изоляции электропроводки может уменьшаться, при этом естественные токи утечки могут увеличиваться и достигать порога срабатывания диффавтомата (АВДТ). Основной метод борьбы с этой неприятностью - разделение электропроводки на отдельные группы, защищённые своими диффавтоматами.
Вспомните, как Вы раньше жили до изобретения диффавтоматов и прочих УЗО, и Вам сразу станет легче понять, что все эти "игрушки" только осложняют и без того сложную жизнь. Оно Вам надо?
Почему Вы сделали такой поспешный и в корне неверный вывод? Это первое, что Вам следует сделать (не самому конечно, а поручив это специалистам!) - попытаться разделить линии освещения и розеток, установив на каждую линию отдельные диффавтоматы, коль уж Вы к ним так неравнодушны.
Хочу Вас сразу предостеречь, что замена общего АВДТ с диффтоком 30 мА на АВДТ с диффтоком 100 мА и выше ничего хорошего в плане защиты от поражения электрическим током не даёт, а только создаёт иллюзию электробезопасности.


Доброго времени. Спасибо за ваше развернутое мнение, но оно ведь совершенно не по теме, заданной мною. Я просто хотел поинтересоваться, есть ли у многоуважаемых "знатоков" опыт того, чтобы диодные люстры как-то влияли на работу АВДТ. Это был основной посыл.
Ревизию сети я провел, проверил все соединения и контакты, убедился в целостности потребителей (насколько это возможно). После этого у меня оставалось только предположение о возможном влиянии этих гребаных люстр на диф.автомат. Я не всезнающий, и зародилась мысль, что, возможно, в диодных люстрах в блоках питания есть "нормальная" утечка, т.е. заложенная в них самим принципом работы. Поэтому и спросил.
Я не планирую менять/переделывать проводку в свежем доме, тем более сделанную на ГОСТовской меди. Конечно, изначально глупо было со стороны проектировщиков подключать освещение и розетки на одну линию, но что уж... Возможно, когда-нибудь..


Цитата(Гость сочувствующий @ 16.3.2023, 16:52) *
А почему только демонтаж? Что обычного выключателя нет? Хоть бы фото своих люстр показали ...


При чем тут выключатель? Я ведь в самом первом сообщении написал, что
Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 12:17) *
...
Зависимость выключения автомата от каких-либо действий (включения/выключения приборов и освещения) не выявлена. Работаешь не вставая и не включая ничего, и вдруг бац!
...

Как вы хотите проверять без демонтажа? Не включать освещение недели три?


Цитата(-Mike- @ 16.3.2023, 21:02) *
Вот вам и ответ напрашивается: в квартирном щитке сделать перемонтаж, выведя из под диф. автомата освещение. Всё!
Пусть диф. автомат работает на розетки.

Это было бы идеальным и самым умным вариантом. Но за такую работу просят неадекватно много, да и доверия ко многим "специалистам" нет.
Если бы линии освещения и розеток соединялись между собой только на выходе из квартиры... Но в монтажных коробках линии освещения и розеток скручены и сварены в каждой комнате.

Цитата(Электромонтёр @ 16.3.2023, 16:28) *
Вам не нужен хороший а нужен самый обыкновенный. Если линии не разделить то оставляйте как есть. Посчитайте нагрузку может вам и 16А хватит. И если нет детей и неадекватов то и диф тогда ни к чему если вам так жалко на него деньги. Автомата достаточно.


Хорошо всё взвесив и почитав литературу, пришел к такому же выводу. Дети есть, но уже взрослые (10-11лет), да и розетки сейчас все со шторками. Кроме того, проводка хорошая медная свежая с маркировкой ГОСТ. В розетках везде есть рабочее заземление (проверял). В этих условиях, думаю, диф.автомат там вообще ни к чему, это какое-то странное веяние моды. Особенно умиляет тот факт, что на отдельной линии "кухня-ванна-туалет", где само собой и ожидается возможность утечки тока из-за специфики этих помещений и самого большого сосредоточения мощных электроприборов, стоит обычный автомат icon_biggrin.gif
Разделить линии хотелось бы, но пока не представляется возможным. Может быть, при большом общем ремонте, когда он настанет...
В итоге решил поставить обычный хороший В20 4.5кА.
Почему у них по схеме на линии меди 2.5мм стоит С25 осталось загадкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 17.3.2023, 6:45
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1073
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(ГруМ @ 17.3.2023, 7:15) *
Если бы линии освещения и розеток соединялись между собой только на выходе из квартиры... Но в монтажных коробках линии освещения и розеток скручены и сварены в каждой комнате.

Сочувствую вам, если у вас в новом доме сети освещения и розеток не разделены. Даже в старых домах это разделение применялось.
Чтобы убрать проблему, можно сверхлюстру заменить или управление импульсное убрать, оставить светодиодные лампы с резистивным баластом (в последнее время стали чаще применять такие - стабилизация внутри лампы обеспечивается параметрическим стабилизатором).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 17.3.2023, 7:55
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 359
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



А жить без дифавтомата-религия не позволяет? Вот и выкиньте его на хрен.


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.3.2023, 10:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



При чём тут религия колега? Почитайте человек как раз и пишет что не прочь его убрать. А про выключатель другой колега спрашивал имея ввиду будет ли срабатывать если их выключить? Ведь если они выключены то утечки через них на люстрах быть не может. Хотя может быть и может если выключатель разрывает ноль а не фазу как положено. Заземление к люстрам подключено? Может попробовать откинуть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 17.3.2023, 13:40
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 359
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Я считаю, что люстра здесь не причём. Либо дифавтомат менять, либо эл. проводку ремонтировать, предварительно проверив сопротивление её изоляции, либо и то и другое. А может и стены мокнут, так как весна наступила....


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 17.3.2023, 13:41
Сообщение #15





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2023, 10:21) *
Заземление к люстрам подключено? Может попробовать откинуть?

Вот с этого и надо начать. Отключить заземление с люстры и посмотреть что получится. В смысле будет ли диф и дальше выбивать. Если выбивать перестанет, значит пусть люстра и работает без заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 17.3.2023, 13:44
Сообщение #16





Гости






А заземление наверно к люстрам именно как раз подключено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 17.3.2023, 13:48
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 359
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2023, 10:21) *
Ведь если они выключены то утечки через них на люстрах быть не может. Хотя может быть и может если выключатель разрывает ноль а не фазу как положено. Заземление к люстрам подключено?

А может и неонка в выключателе стоит? Хотя у неонки ток то 2 мА.

Сообщение отредактировал АБорис - 17.3.2023, 13:53


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 17.3.2023, 13:55
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ГруМ)
хотел поинтересоваться, есть ли у многоуважаемых "знатоков" опыт того, чтобы диодные люстры как-то влияли на работу АВДТ. Это был основной посыл.
Тогда не "упирайтесь" и отвечайте чётко на поставленные Вам уточняющие вопросы.
Цитата(ГруМ)
Это как раз мой вопрос: могут ли влиять ли диодные люстры на диф.автомат?
Не должно, но может!
Для более определённого ответа нужны ответы на уточняющие вопросы, а этого нет.
Вот например Вам задали наипростейший (но весьма важный) вопрос:
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
При выключенных люстрах диф не срабатывает?
И что мы видим?
Цитата(ГруМ)
Проверить это можно только обратным демонтажем люстр.
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
А почему только демонтаж? Что обычного выключателя нет?
Цитата(ГруМ)
При чем тут выключатель? Как вы хотите проверять без демонтажа?
Вы сами-то вникаете в ответы и вопросы в своей теме?
При чём тут демонтаж, если всего лишь нужно выключить на один день люстры выключателем?
Цитата(ГруМ)
Не включать освещение недели три?
Вы уже сами запутались - при чёт тут 3 недели, если:
Цитата
Сейчас выбивает данный автомат практически ежедневно

Ну и так далее.....
А потом удивляетесь, что нет реальных ответов от тех, кто хоршо знает все эти "прибабахи" с УЗО.

Сообщение отредактировал Rezo - 17.3.2023, 14:47


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 18.3.2023, 9:49
Сообщение #19





Гости






Цитата(Rezo @ 17.3.2023, 13:55) *
Вы уже сами запутались - при чёт тут 3 недели

Весна - нелегкое время года, даже для тролей icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.3.2023, 13:38
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_в горле кость_*)
Весна - нелегкое время года, даже для тролей
Ну на троля вроде как не похож, а уж влиянией весны и тем более.
Здесь больше похоже на своего рода жлобство, в самом широком смысле.
Ну вот например:
Цитата(АБорис)
Я считаю, что люстра здесь не причём. Либо дифавтомат менять
Ну это если с точки зрения специалиста.
Только у автора своя линия:
Цитата(ГруМ)
.....хороший электро-механический стоит кусаче от 3 тыс
И при этом само-собой хочет решить проблему так, как ему нужно.
Цитата(ГруМ)
за такую работу просят неадекватно много, да и доверия ко многим "специалистам" нет.
Потому для Вас и нет специалистов, поскольку хорошим специалистам и платить нужно хорошо - как и за хороший, правильно-подобраный диф.автомат!
Ан нет!..... Проще же без затрат, форумским волшебством решить ошибки и свои "хотелки".

Сообщение отредактировал Rezo - 18.3.2023, 17:21


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 19:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены