Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Дом на раведён на три фазы , Приходит одна

ещетот
сообщение 11.3.2023, 23:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.3.2023
Пользователь №: 61070



Добрый день. Дом разведён на три фазы . В настоящий момент приходит одна фаза . Замкнуть три фазы в щитке в одну и поключиться к однофзной сети возможно ли ?

Сообщение отредактировал ещетот - 13.3.2023, 17:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.3.2023, 3:34
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11187
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Не стоит. Бахнет знатно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 12.3.2023, 7:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
на разведён
Это как? Или это ещётот гарик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ещетот
сообщение 13.3.2023, 17:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.3.2023
Пользователь №: 61070



Цитата(Электромонтёр @ 12.3.2023, 8:25) *
Это как? Или это ещётот гарик?

Ошибка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 14.3.2023, 11:45
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 302
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(ещетот @ 11.3.2023, 23:55) *
Добрый день. Дом разведён на три фазы . В настоящий момент приходит одна фаза . Замкнуть три фазы в щитке в одну и поключиться к однофзной сети возможно ли ?


Можно.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.3.2023, 15:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Митяй_ @ 14.3.2023, 11:45) *
Можно.
Я бы сказал точнее: "Можно, если отсутствуют трёхфазные потребители и у Вас всё в порядке с памятью, чтобы не забыть вернуть схему в нормальное состояние при появлении отсутствовавшего напряжения других фаз".


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 29.3.2023, 4:56
Сообщение #7





Гости






Цитата(ещетот @ 11.3.2023, 23:55) *
Добрый день. Дом разведён на три фазы . В настоящий момент приходит одна фаза . Замкнуть три фазы в щитке в одну и поключиться к однофзной сети возможно ли ?

Почему нет. Только на вводе отсоединить две другие фазы. Чтобы не было проблем если вам недостающие две фазы неожиданно включат. Провода эти тупо снять на вводе и замотать изолентой . На автомате поставить перемычки. Все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2023, 10:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18107
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость Электрик @ 29.3.2023, 4:56) *
Провода эти тупо снять на вводе и замотать изолентой . На автомате поставить перемычки. Все.

Можно отходящие от АВ провода объединить в одной клемме. Всё. (без отключения питающих без напора)
Когда появятся отсутствующие фазы проще вернуться к исходному состоянию.

А в целом 3 переключателя (типа PF-431) избавят от забот по переключениям при "пропаданиях"

Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 29.3.2023, 11:20
Сообщение #9





Гости






Цитата(Олега @ 29.3.2023, 10:29) *
Можно отходящие от АВ провода объединить в одной клемме. Всё. (без отключения питающих без напора)
Когда появятся отсутствующие фазы проще вернуться к исходному состоянию.

Да точно что то я так не подумал, а это ведь реально будет легче сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:10