Переключение ПБВ трансформатора 6-10/0,4кВ

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.11.2015, 15:55
Сообщение #21





Гости






Цитата(Энергетик Пермь @ 16.11.2015, 12:40) *
...
Цешку ставим на Омы, ...
И не нужо в бригаде таскать Омметр

И в чём будет разница, омметр будете таскать для этих целей, или "цешку"? Понятно, что "цешка" универсальнее, а если просто аналоговый омметр, который легко в карман помещается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Энергетик Пермь_*
сообщение 17.11.2015, 8:14
Сообщение #22





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 16.11.2015, 15:55) *
И в чём будет разница, омметр будете таскать для этих целей, или "цешку"? Понятно, что "цешка" универсальнее, а если просто аналоговый омметр, который легко в карман помещается?


Просто у нас Цешка есть в каждой бригаде, а омметр, и т.п. только в электролаборатории
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurey
сообщение 27.2.2016, 14:09
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.2.2016
Пользователь №: 48500



Цитата(KVA @ 22.1.2013, 13:36) *
А попроще моста нет никакого устройства, может даже самодельного?.

Если можно схемку подключения моста для выполнения замеров мостом Р-333 сбросьте, если есть у кого.

Меряем коэффициент.


Меряем коэфициент двумя вольтметрами и сопротивление обмоток постоянному току вольтметром и амперметром. В крайнем случае меряем коэффициент и делаем прозвонку омметром. В любом случае не правильное попадание контактов ПБВ коэффициент чётко покажет, а вот плохой контакт уже нужно контролировать измерением сопротивление обмоток постоянному току. Но из-за плохого контакта трансформатор не сгорит, а вот из-за промежуточного положения вполне может и улететь в космос. Как бы так. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
An188
сообщение 3.3.2023, 4:54
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2017
Пользователь №: 52411



Проверять включение пбв цешкой нельзя. Наши на днях переключались, цешкой проверили, с их слов показало около 4ом. Включили на хх и сожгли тр-тр. Перевелись на второй "рабочий". На след день я уже поехал (этл), переключились (на втором рабочем тр-ре) и витком проверил: 1.207/1.208/1.207 Ом. Тут же проверили их цешку, она вообще погоду показывает, вы сами подумайте какая индуктивность у обмоток и что может цешка, причем у большинства цешки- барахло. Не исключено что они тогда в промежуточное положение попали, а цешка показывала погоду (переключатель настолько тугой что крутили газиком, а второй человек оттягивал фиксатор).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.3.2023, 12:12
Сообщение #25





Гости






Цитата(An188 @ 3.3.2023, 4:54) *
... Не исключено что они тогда в промежуточное положение попали, а цешка показывала погоду (переключатель настолько тугой что крутили газиком, а второй человек оттягивал фиксатор).

Да элементарно забыли батарейку в цешке поменять ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.3.2023, 16:55
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2023, 11:12) *
Да элементарно забыли батарейку в цешке поменять ...

Чувствуется человек с опытом, но без теоретических знаний. icon_lol.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 3.3.2023, 17:27
Сообщение #27





Гости






Цитата(yurey @ 27.2.2016, 14:09) *
Меряем коэффициент.


+1 за коэффициент
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 4.3.2023, 19:29
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Да элементарно делается! При переключении надо чувствовать рукою, когда переключатель попадает между клеммами, по углу поворота переключателя определять люфт в одну и другую сторону и сразу становится ясно, где надо остановить переключатель на середине между межклемными промежутками. Минутное дело! Сотню раз делал при снятии характеристик трансформаторов на сопротивление по постоянному току.
Несколько раз попробуйте переключить туда-сюда, и поймете. А измерение не покажет, точно Вы попали на контакт, или процентов на тридцать.
И не важно, какой переключатель, реечный или круговой, и сколько позиций, всё очень просто! Доверьтесь своим ощущениям и следите за люфтом и углом поворота переключателя.
Можно карандашом отметить межклемные промежутки слева и справа, предварительно выбрав люфт переключателя, найти середину между метками и вести переключатель до этой середины. Если у Вас крайнее положение, найдите середину для другого положения, и поймете где середина Вашего положения.
А сопротивление обмоток постоянному току измеряют мостом а не цешкой. И тоже надо иметь навык, так как обмотка большого трансформатора имеет приличную индуктивность, которая очень постепенно заряжается от батареи моста.
P..S.
Прежде чем переключать с позиции на позицию, покрутите переключатель туда-сюда, чтобы притереть контакты.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.3.2023, 20:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.3.2023, 20:18
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Спасибо, коллеги, позабавили! Давно так не смеялся. icon_biggrin.gif
Цитата(An188 @ 3.3.2023, 4:54) *
..Наши на днях переключались, цешкой проверили.. Включили на хх и сожгли тр-тр... переключатель настолько тугой что крутили газиком, а второй человек оттягивал фиксатор...
Поясняю профессиональный сленг: "крутить ПБВ газиком" - означает вращать ПБВ газовым ключом!
Цитата(sasha4312 @ 4.3.2023, 19:29) *
Да элементарно делается! При переключении надо чувствовать рукою, когда переключатель попадает между клеммами...
Элементарно, особенно когда ПБВ вращают газовым ключом! Так элементарно можно установить ПБВ не только в пятое положение, но и в шестое, и в седьмое, и в восьмое и т.д. положение по кругу на 360 и более градусов. А Вы говорите люфты рукой выбирать... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.3.2023, 20:50


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 5.3.2023, 7:49
Сообщение #30





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 4.3.2023, 20:18) *
Элементарно

Да ладно. Если субъект рукожоп и вдобавок тупой - это фатально..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Неслучайный_*
сообщение 5.3.2023, 22:28
Сообщение #31





Гости






Цитата(случайный @ 5.3.2023, 7:49) *
Если субъект рукожоп и вдобавок тупой - это фатально..
Здесь таких большинство...
Вернуться в начало страницы