![]() Советы по переборке щитка (схема) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Советы по переборке щитка (схема) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2023 Пользователь №: 60926 ![]() |
Всем привет! Хочу перебрать щиток в гараже. Посмотрите, пожалуйста, схемку, правильно ли все собрано там? Если есть ошибки или есть возможности сделать лучше - прошу дать совет. Заранее всем спасибо, кто подскажет.
P.S. СИП идет с улицы сначала в щиток гаража, а из гаража 1 фаза на дом, 2 фаза на гараж, 3 фаза на веранду. www.dropbox.com/s/v52phf5ek2jbhvi/_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf?dl=0 Сообщение отредактировал Andrey_2022 - 1.3.2023, 21:00 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Посмотрите, пожалуйста, схемку, правильно ли все собрано там?... Схема нарисована очень красиво, поэтому показываю её для всеобщего обозрения (поскольку только избранным рарешается показывать здесь большие изображения):![]() Однако красиво нарисованная схема ещё не означает, что в ней всё абсолютно правильно. В связи с этим возникает ряд вопросов: Вопрос №1: Какая разрешённая мощность трёхфазного ввода по договору с энергоснабжающей (сетевой) организацией? Если Вам разрешена мощность не более 15 кВт, то вводной автомат С50А и АВДТ С63А 3-фазной розетки будут слишком грубыми, придётся их заменить на С25А. Вопрос №2: Где у Вас находится прибор учёта (ПУ), т.е. счётчик? Если ПУ находится на опоре ВЛ, то разделение PEN-проводника должно быть выполнено до счётчика, иначе он насчитает столько, что через пару-тройку лет Вы можете остаться без штанов... Вопрос №3: Имеется ли у Вас собственное заземляющее устройство (ЗУ) ? Вопрос №4: Не возникало ли у Вас желание перейти с системы TN-C-S на систему TT ? Вопрос №5: Зачем Вы установили последовательно два выключателя нагрузки ВН-32 номиналом по 40А каждый? Вопрос №6: Зачем Вы установили три АВДТ С50А, IΔn = 100мА ? Может лучше их заменить на АВДТ В16А, IΔn = 30мА. Вопрос №7: В случае пропадания сетевого питания в гараже и на веранде будет темно, или там есть собственное автономное освещение, например, керосиновые лампы типа "летучая мышь" или что-то другое? Судя по типу установленных Вами АВДТ, там у Вас находится как минимум небольшое производство самогона или чего-то ещё... Замечание: Вы забыли подключить нулевые провода к сигнальным лампам ЛС-47М. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2023 Пользователь №: 60926 ![]() |
Ваня Иванов, спасибо за советы и вопросы.
Цитата Вопрос №1: Какая разрешённая мощность трёхфазного ввода по договору с энергоснабжающей (сетевой) организацией? Если Вам разрешена мощность не более 15 кВт, то вводной автомат С50А и АВДТ С63А 3-фазной розетки будут слишком грубыми, придётся их заменить на С25А. Разрешенная мощность 25А на каждую фазу. Однако специально убрал из гаража автомат C25А и поставил С50А, потому что нам желательно, чтобы в гараже очень редко вырубался автомат при КЗ. Дело в том, что у нас в гараже ворота не имеют калитки. И при КЗ, если вышибет автомат, то приходится не с пультам, а ключом открывать ворота... В доме есть свой щиток, как раз там уже поставил вводной автомат B25A Цитата Вопрос №2: Где у Вас находится прибор учёта (ПУ), т.е. счётчик? Если ПУ находится на опоре ВЛ, то разделение PEN-проводника должно быть выполнено до счётчика, иначе он насчитает столько, что через пару-тройку лет Вы можете остаться без штанов... С этим вопрос мы с Вами уже разобрались в другой ветке форума. www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=78138 Цитата Вопрос №3: Имеется ли у Вас собственное заземляющее устройство (ЗУ) ? ЗУ только для генератора имеется + для новой розетки на 380В из щитка в гараже. А в дом у нас идет 2 провода, т.е., как Вы в другой ветке объяснили, у нас идет система TN-C. Цитата Вопрос №4: Не возникало ли у Вас желание перейти с системы TN-C-S на систему TT ? Наверное, нет. Т.к. дом середины 90-х годов постройки и кабель проложен внутри стен. Прокладывать новый кабель можно только по стенам снаружи. Цитата Вопрос №5: Зачем Вы установили последовательно два выключателя нагрузки ВН-32 номиналом по 40А каждый? ВН-32 планировал использовать просто как рубильники, чтобы сэкономить ресурс автомата Legrand. Один рубильник - на питание дом/гараж/веранда, а второй рубильник на питание розетки 380В. Данная розетка, скорее всего, будет использоваться редко и только строителями. Цитата Вопрос №6: Зачем Вы установили три АВДТ С50А, IΔn = 100мА ? Может лучше их заменить на АВДТ В16А, IΔn = 30мА. Да, внутри дома + на веранде есть свои щитки, в которых и планирую поставить 2-3 шт. АВДТ на 30мА. А в щитке гаража планирую поставить только противопожарные АВДТ (УЗО), которые можно использовать одновременно как рубильники для разных фаз. Повторюсь, что не очень хотелось бы, чтобы в гараже постоянно вышибало автоматы из-за отсутствия калитки у ворот. На номинал при покупке не смотрел, думал, что главное, чтобы было выше 25А. Цитата Вопрос №7: В случае пропадания сетевого питания в гараже и на веранде будет темно, или там есть собственное автономное освещение, например, керосиновые лампы типа "летучая мышь" или что-то другое? Судя по типу установленных Вами АВДТ, там у Вас находится как минимум небольшое производство самогона или чего-то ещё... Нет, на веранде ничего такого нет. Там только 1 холодильник (летнего пользования) и освещение. Там есть свой щиток. При желании можно в щиток веранды установить АВДТ 30мА (пока не дошел до переборки щитка веранды). Цитата Замечание: Вы забыли подключить нулевые провода к сигнальным лампам ЛС-47М. Спасибо за подсказку. Сообщение отредактировал Andrey_2022 - 2.3.2023, 15:32 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Разрешенная мощность 25А на каждую фазу. Однако специально убрал из гаража автомат C25А и поставил С50А, потому что нам желательно, чтобы в гараже вообще не вырубался автомат при КЗ... Тогда будет "вырубаться" вся питающая линия! У Вас в наружном щитке учёта установлен автомат С25А. Понимаете, обозначение С50А означает, что для быстрого срабатывания электромагнитного расцепителя этого автомата в случае короткого замыкания требуется ток КЗ более 500 А ?! Да у Вас гараж может сгореть к чёртовой бабушке, а Вы говорите "чтобы в гараже вообще не вырубался автомат при КЗ". Это в корне неверно! Автомат для того и устанавливается, чтобы отключать повреждённый участок, иначе никакого смысла в нём нет.По вопросу правильного подключения прибора учёта (счётчика) электрической энергии будет нелишним ознакомится с этой темой (тыц) Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.3.2023, 16:41 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 2:55 |
|
![]() |