Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) выкладываю трактат по давно набившему оскомину вопросу о "преимуществах" и недостатках системы ТТ Увы - множественные заблуждения и ошибочные выводы!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3903 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...множественные заблуждения и ошибочные выводы! Уважаемый Rezo! Я высказал своё субъективное мнение по данному вопросу, возможно где-то и в чём-то я ошибаюсь. Однако где же Ваши контраргументы, доказателства и прочие доводы, кроме обычного флейма? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Мнение автора данной статьи может не совпадать с мнением создателей,
владельцев и модераторов сайта www.electrik.org" А с мнением пользователей обязано совпасть ? )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) возможно где-то и в чём-то я ошибаюсь. И ещё как ошибаетесь.Цитата Однако где же Ваши контраргументы, доказателства и прочие доводы, кроме обычного флейма? У Вас там такая "мешанина", что придётся доказывать не менее половины статьи, к чему нет никакого расположения, а флейм тут совершенно не при делах.Кстати!.... А с чего вдруг вводное УЗО 300-100мА стало отслеживать КЗ? Вот так у Вас и с анализом систем заземления.... А так.... работа выполнена красиво. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.1.2023 Пользователь №: 60859 ![]() |
Здравствуйте , есть хрущевка 60х годов. Все на аллюминии, вводной кабель в кв соответственно двужильный и тоже аллюминевый. Заземление отсутствует, как данность (его нет в принципе, нигде). Планирую в кв ремонт, как поступить с проводкой, две жилы или три? Предлагали зануление, но черт его знает, там столько мнений об этом занулении....
P.S естественно планирую использовать диффы и узо. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
... Планирую в кв ремонт, как поступить с проводкой, две жилы или три? ... P.S естественно планирую использовать диффы и узо. Тема уже обсуждалась неоднократно. В квартире делайте ремонт, проводку меняйте на трёхпроводную, провод берите медный. Есть возможность поставить в квартире дополнительный щиток - ставьте, разделите внутриквартирную проводку на несколько групп. Третий провод в этажном щитке не подключайте, пусть остаётся до реконструкции сетей питания. Если интересно, могу рассказать как можно ускорить этот процесс, если Вы платите взносы за капремонт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
который находится здесь (тыц)[/url]. Имя файла: TT vs TN-C.pdf Размер файла: 1.03 MB Файл загружен: 20/12/2022 17:37:31 Добрый день. Не сторонник системы ТТ Как монтажник всегда стараюсь выполнять ТN-S или ТN-C-S. Обладая опытом ремонтника могу сделать следующие замечания. Недостатки системы ТN-C неозвучены. Почему расмотрен вариант только с обрывом нуля. Почему не рассматривается вариант когда фаза заземляется, а ведь в этом случаи разность потенциалов между землёй и нулем может быть большая. Ещё один недостаток, в сырых помещениях в исправной системе ТN-С может ощутимо долбануть например от заземленного ,зануленного водопровода. У нас например счётчиков умных понатыкали и до счётчика не дают делать контур заземления , только после. А у этой заразы в нулевом проводнике стоит трансформатор тока. И эта сволочь, при перекосе, начинает так нехило считать электроэнергию, которую потребитель не потребляет. Как быть в этом случае? Ещё один пример, если на объекте заведён четырёхжильный кабель, скажем так АВВГ 4х6. Как в этом случае организовать систему заземления TN-С-S ? Устройства защитного отключения можно использовать электромеханического типа, более надёжные. Автоматический выключатель , также может не сработать. Например контакты при КЗ приварятся, или механизм заест. Систему ТТ можно делать локально никак не связанную системой ТN-C. И она имеет право на существование. Чего категорически нельзя делать, это делать систему ТТ без УЗО. Чтобы не было пожаров, от того , что вроде как другие потребители садятся на один контур , при обрыве нулевого провода, нужно всего лишь завести в дом кабель достаточного сечения и подключить заземляющее устройство также проводником достаточного сечения. Вывод: ни одна из систем не обладает стопроцентной гарантией безопасной эксплуатации. Электричество - это вообще опасная вещь и чтобы уберечь себя нужно полностью отказаться от использования. А ещё нужно отказаться от поездки на автомобиле и так далее , современный мир полон опасностей. Интересно где так долго пропадал Ваня Иванов? Сообщение отредактировал rosck - 6.1.2023, 16:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(rosck) Чтобы не было пожаров, от того , что вроде как другие потребители садятся на один контур , при обрыве нулевого провода, нужно всего лишь завести в дом кабель достаточного сечения и подключить заземляющее устройство также проводником достаточного сечения. Это при СЗ TN.Всё так, но при СЗ TN, есть ещё один неприятный, а иногда и опасный момент - наличие в этом (аварийном) случае токов растекания вокруг заземлителя, чего полностью исключено в СЗ ТТ. Цитата(rosk) ни одна из систем не обладает стопроцентной гарантией безопасной эксплуатации. Истина! Всё решается и примимается СЗ в совокупности многих факторов и требований.Цитата(rosck) Интересно где так долго пропадал Ваня Иванов? Видимо занимался представленной работой.....
Сообщение отредактировал Rezo - 6.1.2023, 15:21 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.1.2023 Пользователь №: 60859 ![]() |
Тема уже обсуждалась неоднократно. В квартире делайте ремонт, проводку меняйте на трёхпроводную, провод берите медный. Есть возможность поставить в квартире дополнительный щиток - ставьте, разделите внутриквартирную проводку на несколько групп. Третий провод в этажном щитке не подключайте, пусть остаётся до реконструкции сетей питания. Если интересно, могу рассказать как можно ускорить этот процесс, если Вы платите взносы за капремонт. Конечно интересно. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3903 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...А с чего вдруг вводное УЗО 300-100мА стало отслеживать КЗ? Уважаемый Rezo! Вы как обычно очень невнимательно прочли мой трактат. Это сказал не я, а незнакомый мне человек под никнеймом elalex, о котором в моей работе говорится следующее: Вот так у Вас и с анализом систем заземления... Цитата В завершение хочу привести мнение некоего «специалиста» под никнеймом elalex, относящегося с явной симпатией к системе ТТ, однако сумевшего найти в ней не только достоинства, но и отдельные недостатки (цитирую его комментарий от 16.05.2015 в 01.36, опубликованный в авторском изложении на этом сайте (см. в комментариях) Это было личное мнение и "умозаключения" некоего очень ершистого «специалиста» под никнеймом elalex, но не моё!Не сторонник системы ТТ... И это правильно! Так и делайте всегда! Как монтажник всегда стараюсь выполнять ТN-S или ТN-C-S... ![]() ...Недостатки системы ТN-C неозвучены. Почему расмотрен вариант только с обрывом нуля. Почему не рассматривается вариант когда фаза заземляется, а ведь в этом случаи разность потенциалов между землёй и нулем может быть большая. Вы невнимательно читали мой трактат! Я же там говорил, что будем рассматривать систему TN-C с обязательным применением УЗО или АВДТ, как и в системе ТТ. Теперь сравните недостатки ТТ и TN-C.Ещё один недостаток, в сырых помещениях в исправной системе ТN-С может ощутимо долбануть например от заземленного, зануленного водопровода... ...У нас например счётчиков умных понатыкали и до счётчика не дают делать контур заземления, только после. А у этой заразы в нулевом проводнике стоит трансформатор тока. И эта сволочь, при перекосе, начинает так нехило считать электроэнергию, которую потребитель не потребляет. Как быть в этом случае?... Это явное нарушение! Каким нормативным документом узаконено такое безобразие?!...Ещё один пример, если на объекте заведён четырёхжильный кабель, скажем так АВВГ 4х6. Как в этом случае организовать систему заземления TN-С-S ? Элементарно, Ватсон! Во вводном щитке делаем разделение PEN-проводника на РЕ-проводник и N-проводник. При этом допускается выполнить повторное заземление защитного РЕ-проводника....Устройства защитного отключения можно использовать электромеханического типа, более надёжные... С таким же успехом это можно применить и в системе TN-C....Систему ТТ можно делать локально никак не связанную системой ТN-C. И она имеет право на существование. Это Ваше личное мнение не подкреплённое никакими нормативными документами. Все нормативные документы рассматривают только систему ТТ или систему TN-C в "чистом" виде, но никак и нигде нет явного разрешения на применение "гибридных" систем, т.е. смешанной системы ТТ плюс TN-C. Читайте внимательно трактат, где это не раз подчёркивается, либо приведите цитату из НД....Чтобы не было пожаров, от того, что вроде как другие потребители садятся на один контур, при обрыве нулевого провода, нужно всего лишь завести в дом кабель достаточного сечения и подключить заземляющее устройство также проводником достаточного сечения. См. мой ответ на предыдущий вопрос и эта "проблема" отпадёт сама собой! Но в общем всё правильно - следует всегда делать схему электроснабжения и заземления в соответствии с требованиями нормативных документов, а не "от балды", и будет всем вам счастье! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Я же там говорил, что будем рассматривать систему TN-C с обязательным применением УЗО или АВДТ, как и в системе ТТ. Теперь сравните недостатки ТТ и TN-C. Ну и как это сможет помочь убрать главный недостаток системы ТN-C, который вы обошли стороной. Реально можно получить удар током значительно превышающий предельно допустимый предел. И это все при исправном и правильно выбранном автомате, двух УЗО (одно на вводе, другое на отходящей линии) и смонтированном по всем правилам контуре заземления. Это явное нарушение! Каким нормативным документом узаконено такое безобразие?! У Вас тоже самое, есть у кого опыт бодания с сетевой? Элементарно, Ватсон! Во вводном щитке делаем разделение PEN-проводника на РЕ-проводник и N-проводник. При этом допускается выполнить повторное заземление защитного РЕ-проводника. Неувязочка тут есть. Недостаточное сечение PEN проводника. Переход на систему ТN -C -S небезопасен. Что это было с Вашей стороны, незнание правил, невнимательность или что то другое? Не вижу препятствия в этом случаи локально выполнить систему заземления ТТ, с отступлением от правил что ЗУ выполнено не на вводе, прошу прокомментировать, что может произойти нехорошего. Это Ваше личное мнение не подкреплённое никакими нормативными документами. Все нормативные документы рассматривают только систему ТТ или систему TN-C в "чистом" виде, но никак и нигде нет явного разрешения на применение "гибридных" систем, т.е. смешанной системы ТТ плюс TN-C. Я тоже так скажу- это ваше личное мнение. Где запрет! приведите НТД! Сообщение отредактировал rosck - 7.1.2023, 8:16 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Конечно интересно. Спецсчёт 1. Вам следует начать с создания инициативной группы из собственников жилья. 2-3 человека вполне достаточно. Возможно у Вас есть старший (старшая) по дому, старшие по подъездам - они могут быть инициативной группой. 2. Инициативная группа обращается в Вашу УК (управляющую компанию) с заявлением о проведении общего собрания собственников помещений (в доме ведь могут быть не только квартиры). 3. На повестку дня выносите вопрос: а) об открытии спецсчёта на капитальный ремонт. б) о переносе сроков проведении капитального ремонта. Указываете, что Вы хотите отремонтировать в первую очередь. в) решаете вопрос, кто с Вашей стороны будет иметь право подписи на Актах выполненных работ. г) УК должна выдать Вам документацию для проведения капремонта: - выполнить осмотр, по результатам осмотра составить дефектную ведомость. - на основании дефектной ведомости составить ведомость объёмов работ. - на основании ведомости объёмов работ составить сметы на эти работы. Всё это делается под контролем Ваших представителей, можете привлекать специалистов, разбирающихся в этих вопросах, со стороны. Далее действуете по обстоятельствам. Вот примерно так действовали мы. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3903 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Хреново, когда кто-то посторонний встревает в серьёзный разговор с вопросом, не имеющем прямого отношения к обсуждаемой теме.
А мы здесь продолжаем обсуждение трактата "Система ТТ против системы ТN-C": Ну и как это сможет помочь убрать главный недостаток системы ТN-C, который вы обошли стороной. Реально можно получить удар током значительно превышающий предельно допустимый предел. И это все при исправном и правильно выбранном автомате, двух УЗО (одно на вводе, другое на отходящей линии) и смонтированном по всем правилам контуре заземления... Прошу уточнить, что именно Вы считаете "главным недостатком системы ТN-C"? Возможно, я чего-то недопонимаю и мы говорим о разных вещах......У Вас тоже самое, есть у кого опыт бодания с сетевой?... Это не аргумент и, тем более, - не доказательство Вашей правоты! Я просил привести цитату из нормативных документов по данному вопросу, а Вы говорите о каком-то "опыте бодания с сетевой"...Неувязочка тут есть. Недостаточное сечение PEN проводника. Переход на систему ТN -C -S небезопасен... Не вижу препятствия в этом случаи локально выполнить систему заземления ТТ... Переход на систему TN-C-S с применением повторного заземления РЕ-проводника в данном случае не менее безопасен, чем выполнение пресловутой системы ТТ....Я тоже так скажу - это ваше личное мнение. Где запрет! приведите НТД! Уважаемый коллега rosck! Я давно знаю Вас как грамотного, опытного, вдумчивого и рассудительного специалиста, но такого высказывания от Вас не ожидал! В данном случае речь идёт о принципиальных подходах к решению какой-то проблемы, когда в НД нет явного запрета на применение "гибридных" систем заземления, но нет и явного разрешения на применение "гибридных" систем заземления. Так вот, существует два принципа: "Разрешено всё, что явно не запрещено" и "Запрещено всё, что явно не разрешено". Как Вы считаете, какой из этих принципов наиболее безопасен с точки зрения электробезопасности? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) Rezo! Вы как обычно очень невнимательно прочли мой трактат. Это сказал не я, а незнакомый мне человек под никнеймом elalex Мало ли кто, что где-то говорил (тем более под ником).Мне по жизни много что преподаватели и специалисты говорили, но в данном случае Вы на "защиту" своей убеждённости представили свою работу. Вот и отстаиваете свои выводы, а кто и что при это Вам нашепчет на ухо - никого не интересует. Цитата(Ваня Иванов) Так вот, существует два принципа: "Разрешено всё, что явно не запрещено" и "Запрещено всё, что явно не разрешено". Всё правильно и на каждый из этих принципов, есть свои основания.Цитата(Ваня Иванов) Как Вы считаете, какой из этих принципов наиболее безопасен с точки зрения электробезопасности? Не смотря на то, что вопрос был задан не мне, всё же выскажу своё убеждение - никакой из этих принципов не наиболее безопасен с точки зрения электробезопасности (о чём собственно "rosk" говорил в сообщении #28).Вот поэтому и нет запрета на применение различных СЗ в одной сети, т.к. ситуации могут быть совершенно разные, а проектировщик, исходя из всех имеющихся данных и выберет наиболее безопасную СЗ для даннного конкретного случая. Сообщение отредактировал Rezo - 7.1.2023, 15:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Возможно, я чего-то недопонимаю и мы говорим о разных вещах. Похоже на то. Главным недостатком системы TN C является то, что по PEN проводнику может прийти потенциал отличный от потенциала земли. Повторное заземление PEN проводника поможет, но не полностью. Обрыв PEN проводника это еще цветочки. Представьте случай когда по PEN проводнику прилетит фаза. Что кроме заземления может обеспечить защиту? Это не аргумент и, тем более, - не доказательство Вашей правоты! Я просил привести цитату из нормативных документов по данному вопросу, а Вы говорите о каком-то "опыте бодания с сетевой"... Я не собираюсь доказывать свою правоту, а предлагаю обсудить данную проблему. Я вам говорю, что у нас так все счетчики устанавливают. Переход на систему TN-C-S с применением повторного заземления РЕ-проводника в данном случае не менее безопасен, чем выполнение пресловутой системы ТТ. Переход на ТТ позволит выполнить все по правилам. А переход на ТN C S при неблагоприятных условиях может привести к пожару. Никогда не встречали тонких PEN проводников с плавленой изоляцией? но такого высказывания от Вас не ожидал! В данном случае речь идёт о принципиальных подходах к решению какой-то проблемы, когда в НД нет явного запрета на применение "гибридных" систем заземления, но нет и явного разрешения на применение "гибридных" систем заземления. Так вот, существует два принципа: "Разрешено всё, что явно не запрещено" и "Запрещено всё, что явно не разрешено". Как Вы считаете, какой из этих принципов наиболее безопасен с точки зрения электробезопасности? В Вашем труде где указаны системы заземления картинка представлена не та. В ПУЭ 7 картинка другая. Там как раз изображено локальное заземление на отдельный электро приемник. К сожалению картинки не вставляются. https://disk.yandex.com/i/5m6Ag1WxAM_GCg https://disk.yandex.com/i/YTusfFAyOqWtYw Можно спросить откуда бралась картинка? Сообщение отредактировал rosck - 7.1.2023, 18:45 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3903 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Можно спросить откуда бралась картинка? Внимательно читайте трактат, там всё сказано! Для особо ленивых повторяю, схема системы ТТ и её описание взяты из Межгосударственного ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). Это Вам не какие-то Правила, написанные дилетантами с многочисленными ошибками. Это - Межгосударственный стандарт, который многим полезно изучить более подробно! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
... Это Вам не какие-то Правила, написанные дилетантами с многочисленными ошибками. Это - Межгосударственный стандарт, который многим полезно изучить более подробно! ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПИСЬМО от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 О требованиях ПУЭ и ГОСТ Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает. Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПИСЬМО от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 О требованиях ПУЭ и ГОСТ Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и соообщает... От кого обращение и кому рекомендательный характер то? Вы уж договаривайте до конца. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
От кого обращение и кому рекомендательный характер то? ... А что тут не понятно? Номер документа есть, найдите и читайте полностью. "От кого обращение и кому рекомендательный характер то?" - что с чтением проблемы? ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
От кого обращение и кому рекомендательный характер то? ... А что тут не понятно? Номер документа есть, найдите и читайте полностью. "От кого обращение и кому рекомендательный характер то?" - что с чтением проблемы? ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |