На нашем сайте была формула определения мощности и тока нагрузки при помощи эл.счётчика(индукционного).

P=обороты*3600/передаточное число*секунды

У меня вопросы по ней:

1.Можно ли эту формулу использовать и для трёхфазного счётчика?

2.Этим способом измеряется только активная мощность ?
Например:мощность люминесцентной лампы =25 вт(измерил этим способом) , а если взять и померить ток амперметром то он ,по идее должен быть S/U=I (тоесть учтётся реактивная составляющая)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.6.2008, 17:00
Сообщение #2





Гости






Цитата(m38 @ 27.6.2008, 15:54) *
1.Можно ли эту формулу использовать и для трёхфазного счётчика?
Можно, если необходимо измерить суммарную мощность по всем трём фазам, или, отключив нагрузку двух фаз, измерить мощность нагрузки на оставшейся.
Таким же образом можно использовать и электронный счётчик с барабанным отсчётным механизмом, но там вместо оборотов диска считают импульсы. Счетчики с ЖК индикатором ("Меркурий", например) указывают непосредственно активную мощность и силу тока нагрузки.

Цитата(m38)
2.Этим способом измеряется только активная мощность ?
Да, если это счётчик активной энергии

Цитата(m38)
Например:мощность люминесцентной лампы =25 вт(измерил этим способом) , а если взять и померить ток амперметром то он ,по идее должен быть S/U=I (тоесть учтётся реактивная составляющая)?
Амперметр покажет ток бОльший в число раз = (1/cosФ). cosФ указывается на дросселе для лампы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
m38
сообщение 27.6.2008, 17:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 8007



Цитата(m38 @ 27.6.2008, 13:54) *
2.Этим способом измеряется только активная мощность ?
Например:мощность люминесцентной лампы =25 вт(измерил этим способом)
25 вт это с учётом что я поставил конденсатор 4мкф .
(А сама лампа 20вт)

Если я например отключу этот конденсатор .
То активная мощность(измеренная эл.счётчиком) будет попрежнему 25вт , а
ток замереный амперметром возрастёт раза в два?

Т.Е. устанавливая комп.конденсатор мы не экономим денежку , а лиш разгружаем провода?

спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavV
сообщение 25.5.2009, 23:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14525



4 MKF ZAMNOGO dlia 25 w.