Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Решение проблемы со стиральной машинкой-автомат , Греется и слегка плавится розетка,в которую подключена СМА

Леопольд
сообщение 2.1.2023, 16:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.1.2023
Пользователь №: 60854



Товарищи-электрики!
Возникла патовая ситуация.
Брали СМА(стиральную машинку-автомат) с рук. Родной провод был коротким,до розетки не доставал. Часть провода мы отрезали и нарастили провод от стиралки активаторного типа.
Ситуация в следующем.
При стирке,в момент нагрева воды(включения ТЭНа) нагревается розетка,провод и вилка. Появляется сильный запах палёного пластика.
После последней стирки,заметил что розетка,в которую подключена СМА начала плавиться(не очень сильно).
На вилке провода от стиралки активаторного типа написано 6А(остальное или затёрто или что). На имеющемся куске провода для машинки-автомат-16А и 250v. И на розетке тоже-16А и 250v.

Как решить проблему нагрева?
Менять целиком провод у СМА,И в придачу,розетку?
Спасибо откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.1.2023, 16:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Как решить проблему нагрева?
Менять целиком провод у СМА,И в придачу,розетку?
Менять провод СМА на соответствующее сечение, вилку на 16 Ампер, ну и заодно уж и розетку, что б не думалось потом....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.1.2023, 16:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Леопольд @ 2.1.2023, 16:06) *
Товарищи-электрики!
Возникла патовая ситуация.
Брали СМА(стиральную машинку-автомат) с рук. Родной провод был коротким,до розетки не доставал. Часть провода мы отрезали и нарастили провод от стиралки активаторного типа.
Ситуация в следующем.
При стирке,в момент нагрева воды(включения ТЭНа) нагревается розетка,провод и вилка. Появляется сильный запах палёного пластика.
После последней стирки,заметил что розетка,в которую подключена СМА начала плавиться(не очень сильно).
На вилке провода от стиралки активаторного типа написано 6А(остальное или затёрто или что). На имеющемся куске провода для машинки-автомат-16А и 250v. И на розетке тоже-16А и 250v.

Как решить проблему нагрева?
Менять целиком провод у СМА,И в придачу,розетку?
Спасибо откликнувшимся.


Замените вилку, розетку, зачистите хорошо провода и надежно все прикрутите. Греется обычно из-за плохих контактов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леопольд
сообщение 2.1.2023, 16:47
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.1.2023
Пользователь №: 60854



Цитата(Dimka1 @ 2.1.2023, 17:24) *
Замените вилку, розетку, зачистите хорошо провода и надежно все прикрутите. Греется обычно из-за плохих контактов


Розетку мы разбирали,убрали из неё штуковины,которые вилку держали плотно. Денёк поработала машинка нормально,а потом снова запах. И нагрев происходит в момент работы ТЭНа,провод остывает,когда ТЭН выключается.

Сообщение отредактировал Леопольд - 2.1.2023, 16:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.1.2023, 16:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Вам дважды уже сказали что сделать. Не тупите. Или троль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леопольд
сообщение 2.1.2023, 17:13
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.1.2023
Пользователь №: 60854



Цитата(Электромонтёр @ 2.1.2023, 17:58) *
Вам дважды уже сказали что сделать. Не тупите. Или троль?



Помоему,эта тема для тех,кто далёк от электричества,нет? Будьте добры,ведите себя сдержанно. у вас тролли везде наверное…вместо комментария,вы переходите грань допустимого. Нечего сказать-промолчите,пользы будет больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.1.2023, 18:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



При чём здесь далёк не далёк. Здесь чистая проблема взаимопонимания а точнее непонимания. Вы пришли за советом вам его дали. Он выполнен? Нет. Пошла философия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1877
сообщение 2.1.2023, 20:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.12.2022
Пользователь №: 60849



Цитата(Леопольд @ 2.1.2023, 17:06) *
Менять целиком провод у СМА,И в придачу,розетку?
Спасибо откликнувшимся.

Ответ содержится в вашем вопросе😁, целиком и полностью, с нужным сечением (16А 250В) заодно и розетку на всякий пожарный ;🚒 случай а то вы ее конструктив зачем-то нарушили
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 3.1.2023, 7:46
Сообщение #9





Гости






Цитата(Леопольд @ 2.1.2023, 17:13) *
Помоему,эта тема для тех,кто далёк от электричества,нет? Будьте добры,ведите себя сдержанно. у вас тролли везде наверное…вместо комментария,вы переходите грань допустимого. Нечего сказать-промолчите,пользы будет больше.

Если далек от электричества - вызывай электрика. Форум тебе ничем не поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 8:49