Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Управляющая компания подключила водный насос на мой эл.щиток в подъезде

Елена Дзюбан
сообщение 22.12.2022, 22:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.12.2022
Пользователь №: 60824



В квартире постоянно выбивает автомат. Вызывала нескольких электриков, не могут найти причину. В то же время решила поменять электрический щиток в подъезде и завести 3 фазы в квартиру (сейчас одна фаза). Пришел специалист и сказал что в подъезде на наш автомат подключен какой-то водяной насос (видимо управляющая компания подключила его к нам). У меня такой вопрос - могут быть такие подключения причиной выбивания нашего автомата? Может управляющая компания еще что-то подключила к нам без нашего ведома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 22.12.2022, 22:33
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 359
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



С Праздником форумчане! icon_biggrin.gif
Прикрепленное изображение


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.12.2022, 6:59
Сообщение #3





Гости






Цитата(Елена Дзюбан @ 22.12.2022, 22:15) *
В квартире постоянно выбивает автомат. ...

Цитата
В то же время решила поменять электрический щиток в подъезде и завести 3 фазы в квартиру (сейчас одна фаза).

У Вас в подъезде отдельный щиток в каждую квартиру? Чем вызвано желание перейти на три фазы? Вы получили в УК (управляющая компания) ТУ (технические условия) на трёхфазное подключение и увеличение потребляемой мощности? Это надо делать в первую очередь!
Цитата
Пришел специалист и сказал что в подъезде на наш автомат подключен какой-то водяной насос ...

Если это так, у Вас должно было возрасти потребление электроэнергии! С каких пор начало "выбивать" автомат?
Цитата
У меня такой вопрос - могут быть такие подключения причиной выбивания нашего автомата?

Может, если всё действительно так, как Вы всё описываете.
Цитата
Может управляющая компания еще что-то подключила к нам без нашего ведома?

Подключить может, но это не законно. Всё, что после счётчика - это Ваше имущество.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.12.2022, 11:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3994
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Елена Дзюбан @ 22.12.2022, 22:15) *
...в подъезде на наш автомат подключен какой-то водяной насос (видимо управляющая компания подключила его к нам). У меня такой вопрос - могут быть такие подключения причиной выбивания нашего автомата? Может управляющая компания еще что-то подключила к нам без нашего ведома?
Уважаемая Елена Дзюбан! Почему Вы решили, что это дело рук УК? Если в Вашей УК работают не законченные дебилы, то они не могли пойти на такое нарушение, а вот местные "Кулибины", живущие в Вашем доме, могли. Для начала желательно выяснить, чей это насос и кто его подключил? Подключить его могли и до вашего счётчика, однако автоматический выключатель (АВ), к которому подключен электродвигатель насоса, оказался слабоват, вот АВ и отключается при запуске насоса или спустя некоторое время после запуска из-за срабатывания теплового расцепителя АВ. Сразу видно, что насос подключали дилетанты, не удосужившиеся (по причине абсолютного невежества) рассчитать величину пускового и номинального тока электродвигателя насоса и сравнить его с уставками электромагнитного и теплового расцепителей АВ.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2022, 15:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18063
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Елена Дзюбан @ 22.12.2022, 22:15) *
Пришел специалист и сказал что в подъезде на наш автомат подключен какой-то водяной насос (видимо управляющая компания подключила его к нам). У меня такой вопрос - могут быть такие подключения причиной выбивания нашего автомата? Может управляющая компания еще что-то подключила к нам без нашего ведома?
Не лениво ли вам сфоткать ваш щиток ?
И потом.. откуда приходил спец ? Почему он сразу не отключил "какой-то насос" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 16:50
Rambler's Top100     