Главный автомат , Главный автомат

олегу
сообщение 6.12.2022, 0:54
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(Ваня Иванов @ 5.12.2022, 22:31) *
Уважаемый олегу! (Олега прошу не беспокоиться). Позвольте полюбопытствовать, какой тип ВТХ у Ваших АВ 3шт. по свету 16А и сечение провода в цепях освещения? После этого я смогу точно сказать, нормальный у Вас полёт или как у всех... icon_wink.gif

УЗОЛА ВА 01-01 /16А/6000/ ГОСТ Р 50345-99. провода 1,5мм.кв, замыкал почти все противопожарный дифф работает, а что по номиналу думаете великоваты?

Сообщение отредактировал олегу - 6.12.2022, 0:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.12.2022, 8:11
Сообщение #22





Гости






Цитата(Олега @ 5.12.2022, 22:15) *
[color="#008000"][size=1]Цитата Олега

Я никуда не утыкался. ...

Олега, прошу прощения. Речь в моей заметке идёт о том, как правильно организовать капремонт в МКД. Вот и поделился заметкой, просто скопировав её. Многие заявляют, что деньги за капремонт платят, а он будет через энное количество лет. Некоторые вообще считают, что их деньги пропадут. Вот я и делюсь опытом на форумах, не набирать же этот текст заново каждый раз. Тема конечно не электрическая, это я вклинился, увидев упоминание о капремонте. Ещё раз извините.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.12.2022, 22:03
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(олегу @ 6.12.2022, 0:54) *
УЗОЛА ВА 01-01 /16А/6000/ ГОСТ Р 50345-99. провода 1,5мм.кв, замыкал почти все противопожарный дифф работает, а что по номиналу думаете великоваты?
Теперь я вижу, что товарищ абсолютно не в теме! Я просил указать тип ВТХ однополюсных АВ 16 А в цепях освещения сечением 1,5 мм2. Наводящий вопрос: ВТХ типа "А", или типа "B", или "C", или "D", или другого типа? Противопожарный диффавтомат можете временно оставить в покое - при КЗ в цепях освещения он скорее всего не сработает в течение времени не более 0,4 с (за базар отвечаю). А Вы говорите "полёт ОК". Да ни хрена не ОК, а совсем наоборот и дело времени, когда у Вас может случиться беда...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 6.12.2022, 22:56
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Все аппараты "С". Квартира новая привычка у меня проверять всё- замыкал меж собой фазу и ноль держа в руке кусачки на всякийicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.12.2022, 19:22
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18066
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(олегу @ 6.12.2022, 22:56) *
Все аппараты "С". Квартира новая привычка у меня проверять всё- замыкал меж собой фазу и ноль держа в руке кусачки на всякийicon_smile.gif
Почти тезка ))), скажите Ване конкретно, что измерили ток КЗ в дальних углах квартиры и он составил >>160 А. Ибо крыша ТП у вас под окнами, а групповая проводка не длиннее 30 м. Иначе он просто замучает своим сакральным "В" и заставит сообщить гос.тайну - о сопротивлении обмотки НН транса в ТП и индуктивное сопротивление ЛЭП. icon_wink.gif

Цитата(Ваня Иванов @ 6.12.2022, 22:03) *
Противопожарный диффавтомат можете временно оставить в покое - при КЗ в цепях освещения он скорее всего не сработает в течение времени не более 0,4 с (за базар отвечаю).
При КЗ "на землю" очень даже сработает, за 0,1 с
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тупой_*
сообщение 7.12.2022, 21:33
Сообщение #26





Гости






Цитата(Олега @ 7.12.2022, 19:22) *
...При КЗ "на землю" очень даже сработает, за 0,1 с
А при изолированном КЗ (без замыкания на землю) сработает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.12.2022, 22:20
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18066
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А он для этого предназначен ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 7.12.2022, 22:26
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(Олега @ 7.12.2022, 19:22) *
Почти тезка ))), скажите Ване конкретно, что измерили ток КЗ в дальних углах квартиры и он составил >>160 А.


У нас в ЭТЛ и АВ можно было прогрузить и для петли прибор есть, тока лень было всё снимать да нести на работу иль прибор с работы-кусачки лучше.

Цитата(Тупой @ 7.12.2022, 21:33) *
А при изолированном КЗ (без замыкания на землю) сработает?

А нужно ли чтоб оно вообще работало, ну работаешь обычно с люстрой под напругой (опять же лень отключать иль свет нужен). но ведь условия то идеальные пол сухой линолиум там иль доски. ну коснулся меж фазой и нулём, но это редко icon_smile.gif, дети там не летают. а новички поучатся.
Вот 380В уже пальчиками тежеловато терпеть, а постоянка 230В вообще не отпускает- опыт сразу появляется как нужно работать(проверка отсутствия напряжения-движение руки удар по проводу по касательной), а не хвать да так что песню поёшь эы.эы,эы,эы.

Сообщение отредактировал олегу - 7.12.2022, 22:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.12.2022, 0:05
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18066
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(олегу @ 7.12.2022, 22:26) *
.. а постоянка 230В вообще не отпускает- опыт сразу появляется как нужно работать(проверка отсутствия напряжения-движение руки удар по проводу по касательной)..
Главное, что б направление касательного удара совпадало с направлением постоянного тока.. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.12.2022, 18:26
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(олегу @ 7.12.2022, 22:26) *
...А нужно ли чтоб оно вообще работало...
Владельцы и ответственные безответственные за ОТ и ТБ печально известного комплекса "Зимняя вишня" думали именно так! icon_neutral.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения