Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перегорающий термовыключатель , Перегорающий термовыключатель

rg4833
сообщение 3.11.2022, 19:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.11.2022
Пользователь №: 60649



Здравствуйте.
Появилась проблема с электрическим котлом на 3квт (Сагнай).
В нем приходится с завидной периодичность менять термодатчик/термовыкчатель по типу KSD301. Последний проработал менее суток. Думал что котел закипает, оттого и разрывает цепь, но оказывается он сам сильно нагревается.
Прошу совета как можно решить проблему?
Чем можно заменить данную деталь?
Можно ли установить вместо него капиллярный термостат?
Родной термовыключатель был без маркировки по амперам, только температура. Все остальные были куплены на 16а, может ли это как-то повлиять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.11.2022, 20:24
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



так он вроде для защиты от перегрева.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 3.11.2022, 20:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Думал что котел закипает, оттого и разрывает цепь, но оказывается он сам сильно нагревается.
Требуется перевод. Сама эта таблетка нагреватся не может. У меня в разных приборах они работают нормально. Есть и нормально закрытые и нормально открытые. Не перепутали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rg4833
сообщение 3.11.2022, 20:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.11.2022
Пользователь №: 60649



Цитата(Электромонтёр @ 3.11.2022, 20:28) *
Требуется перевод. Сама эта таблетка нагреватся не может. У меня в разных приборах они работают нормально. Есть и нормально закрытые и нормально открытые. Не перепутали?

Не перепутал. В том то и дело, что он стоит на металлической колбе которая греет воду. Стоит он чтобы разорвать цепь в случае если не сработает основной капиллярный термостат. Он нормально замкнутый. Вчера когда очередной раз заменил его, колба нагрелась до 35-37°, а сам термодатчик ощутимо сильнее, около 60-70°. Т.е. он перегорает от собственной температуры.

Цитата(Roman D @ 3.11.2022, 20:24) *
так он вроде для защиты от перегрева.

Может для начала ознакомитесь с темой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 3.11.2022, 21:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Значит у вас дома какаято аномалия если обычный биметалический контакт вырабатывает тепло. Попробуйте поставить ksd 9700.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.11.2022, 21:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(rg4833 @ 3.11.2022, 20:56) *
... колба нагрелась до 35-37°, а сам термодатчик ощутимо сильнее, около 60-70°...

Это действительно, ненормально для термостата.
Кстати, вы не указали рабочую температуру термореле. Что же до тока 16А, то для котла 3 кВт, полагаю, нормально.
Ток через реле не измеряли? Ну так, мало ли...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.11.2022, 23:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(rg4833)
...колба нагрелась до 35-37°, а сам термодатчик ощутимо сильнее, около 60-70°. Т.е. он перегорает от собственной температуры.
Колба котла не открытая, а либо защищена теплоизоляцией, либо слоем металла с очень низкой теплопроводностью, а аварийный датчик, устанавливается в определённом месте с максимальной температурой.
Поэтому Вы и видите разницу температур в 2 раза.
Кроме тока, аварийный датчик в обязательном порядке, должен иметь и значение температуры срабатывания.
Для Вашего случая значение температуры срабатывания должно быть 85 градусов (с учётом инерционности и теплового сопротивления), учитывая тот факт, что Ваш котёл способен нагреть теплоноситель до 90 градусов (по паспорту).

PS: Термотатчик перед подключением проверить в нагреваемой воде по температуре срабатывания.

Сообщение отредактировал Rezo - 3.11.2022, 23:16


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 3.11.2022, 23:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Я его слепила этот нагреватель из того што было. А была только самая фиговая фигня. Вобщем чтобы он хоть както ещё поработал этот ваш апарат надо этот термовыключатель развязывать через реле а не напрямую как он сейчас у вас.

Цитата
Стоит он чтобы разорвать цепь в случае если не сработает основной капиллярный термостат
Нет. По схеме имено он и является регулятором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.11.2022, 6:43
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Может для начала ознакомитесь с темой?
[/quote]
Прикрепленное изображение
[quote name='rg4833' date='3.11.2022, 19:56' post='582429']°


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2022, 8:01
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17858
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так и автор о защите от перегрева.. А про амперы - это относительно способности контакта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rg4833
сообщение 4.11.2022, 9:21
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.11.2022
Пользователь №: 60649



Цитата(savelij® @ 3.11.2022, 22:51) *
Это действительно, ненормально для термостата.
Кстати, вы не указали рабочую температуру термореле. Что же до тока 16А, то для котла 3 кВт, полагаю, нормально.
Ток через реле не измеряли? Ну так, мало ли...

Изначально родной был на 90°. Работал исправно почти два года. Все заменные были от 75 до 90°, хватало от месяца до трех.
Ток не мерил, надо посмотреть.

Цитата(Электромонтёр @ 4.11.2022, 0:33) *
Я его слепила этот нагреватель из того што было. А была только самая фиговая фигня. Вобщем чтобы он хоть както ещё поработал этот ваш апарат надо этот термовыключатель развязывать через реле а не напрямую как он сейчас у вас.

Нет. По схеме имено он и является регулятором.

Я конечно чайник, но регулятор температуры там уже стоит и он капиллярный (термостат). От него идет провод на этот термопредохранитель. По моему это просто аварийный выключатель цепи.


Цитата(Rezo @ 4.11.2022, 0:13) *
Колба котла не открытая, а либо защищена теплоизоляцией, либо слоем металла с очень низкой теплопроводностью, а аварийный датчик, устанавливается в определённом месте с максимальной температурой.
Поэтому Вы и видите разницу температур в 2 раза.
Кроме тока, аварийный датчик в обязательном порядке, должен иметь и значение температуры срабатывания.
Для Вашего случая значение температуры срабатывания должно быть 85 градусов (с учётом инерционности и теплового сопротивления), учитывая тот факт, что Ваш котёл способен нагреть теплоноситель до 90 градусов (по паспорту).

PS: Термотатчик перед подключением проверить в нагреваемой воде по температуре срабатывания.

Не очень понял первый несколько абзацев. Все верно, термодатчик стоит вверху колбы, там где макс темп. Там же стоит и датчик основного, капиллярного термостата. Датчики стояли разные, от 85 до 90. Единственное да, я их не проверял на темп срабатывания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2022, 9:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17858
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(rg4833 @ 4.11.2022, 9:21) *
Я конечно чайник, но регулятор температуры там уже стоит и он капиллярный (термостат). От него идет провод на этот термопредохранитель. По моему это просто аварийный выключатель цепи.
В вашем случае - да. Но в общем - это выключатель на определенную (фиксированную температуру). Например, в чайнике капилляра (с плавной регулировкой) нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.11.2022, 9:48
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Основной терморегулятор - капиллярный, регулируемый. Аварийный термопредохранитель, наподобие KSD, в нормальных условиях NC контакты замкнуты.
KSD (он на болте, да?) и так находится в тяжелых условиях; а тут ему ещё и температуру вместо капиллярника регулировать...
А вдруг там ещё мощность немного другая или напряжения побольше? icon_wink.gif Хана китайцу...

Цитата(Олега @ 4.11.2022, 8:41) *
В вашем случае - да. Но в общем - это выключатель на определенную (фиксированную температуру). Например, в чайнике капилляра (с плавной регулировкой) нет.

Там два таких "термостата" на разную температуру. Должны быть.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2022, 9:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17858
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(rg4833 @ 3.11.2022, 19:09) *
Родной термовыключатель был без маркировки по амперам, только температура. Все остальные были куплены на 16а, может ли это как-то повлиять?
У меня в чайнике Витёк родной ksd был на 20А и все равно упрел (в итоге так и не сыскал). Тут видимо зависит не столь от циферки, сколько от качества китайпрома


Цитата(Roman D @ 4.11.2022, 9:48) *
Там два таких "термостата" на разную температуру. Должны быть.
Так два и есть. Один для регулировки, второй - максимальный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 4.11.2022, 11:04
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
но регулятор температуры там уже стоит и он капиллярный (термостат
Значит схему доработали. У этой штуки в вашем случае максимально тяжёлые условия работы те большой ток и температура. Не зря говорят что на конвеер завода идёт всё лучшее вот он 2года и отработал. Гарантию. Включите его через реле или контактор чтобы хотябы ток с него снять. Или купите пригоршню. Но тогда за перегревом следите сами. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 4.11.2022, 11:06
Сообщение #16





Гости






судя по вопросам, проблема вам не по силам, лучшим вариантом будет обращение в сервис.. имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.11.2022, 14:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_в горле кость_*)
.....лучшим вариантом будет обращение в сервис.. имхо
И я выражу своё ИМХО - обращение в сервис, как раз самый худший вариант и туда обращаются только те, кто не в силах заменить скажем тот же термодатчик.
Никто не знает, что и как сделает в сервисе - либо установят датчик на значительно большую температуру, либо вообще его не утановят и соединят напрямую.
В итоге - котёл всегда работает, а клиент рад. radost.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 6.11.2022, 16:36
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Может клемы окисленные и прогретые из за этого датчик перегревается. Клеммы, типа автомобильных, часто используются в нагревательных приборах и также часто являются присиной отказа. Необходимо установить новые или как выше сказали подключить нагрузку через реле или контактор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.11.2022, 16:47
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(rosck)
Может клемы окисленные и прогретые из за этого датчик перегревается.
И такое бывает, но для данного случая маловероятно, да и автор увидел бы это.
Обычно причина в качестве датчиков.
КитайПром биметаллические пластины изготавливают из грязных компонентов ( в смысли чистоты состава).
А так как датчик с пластиной находится постоянно под температурой, то эта биметаллическая пластина постепенно искривляясь размыкает контакт и больше не возвращается к своему положенному первоначальному состоянию.

Сообщение отредактировал Rezo - 6.11.2022, 16:47


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 6.11.2022, 18:29
Сообщение #20





Гости






Цитата(Rezo @ 6.11.2022, 14:38) *
Никто не знает, что и как сделает в сервисе - либо установят датчик на значительно большую температуру, либо вообще его не утановят и соединят напрямую.

к сожалению, такой вариант полностью исключить нельзя - рукожопов и жуликов хватает везде.. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 5:08
Rambler's Top100     