Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но у меня и так стиралка и полотенчик подключены к общей PE шине в шитке. Вы сообщ. #8 пропустили ? Там на рисунке все правильно, он из ПУЭ.Правильно ли я понимаю, что дополнительно нужно их еще и в КУП соединить? Если да, то в чем смысл? Я имею в виду даже не ПУЭ, а просто логику. Вижу - ПУЭ все же нет доверия.. ))Логика проста при замыкании на корпус 1 через РЕ-проводник до шины течет большой ток КЗ, на нем появляется падение напряжения (на корпусе 1 потенциал относительно РЕ-шины щита). А на корпусе 2 - потенциал шины РЕ при отсутствии тока. Поэтому меж корпусами 1 и 2 имеем разницу потенциалов (напряжение прикосновения) А ванну тоже с КУП нужно будет соеденить? Разумеется.Нет разницы меж корпусом 2 и корытом (по отношению к корпусу 1 в примере выше) Если все доступные одновременному прикосновению проводящие части соединены кратчайшим путем, то отколь взяться беде ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60579 ![]() |
Логика проста при замыкании на корпус 1 через РЕ-проводник до шины течет большой ток КЗ, на нем появляется падение напряжения (на корпусе 1 потенциал относительно РЕ-шины щита). А на корпусе 2 - потенциал шины РЕ при отсутствии тока. Логично, конечно. Но разве отработка УЗО в этом случае не решает проблему? Вот, кстати, фото самой ванной комнаты ![]() Сообщение отредактировал 89227 - 23.10.2022, 17:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Логично, конечно. Но разве отработка УЗО в этом случае не решает проблему? УЗО правилами рассматривается как дополнительная защита. ДСУП гораздо эффективнее (даже на доли секунды нет значимого Uпр.), проще, а значит и надежнее (нет движ.частей, контактов..) Вот, кстати, фото самой ванной комнаты Я не спрашивал.. Типовая в.комната. Кто спрашивал пусть Проект рисовать помогают (и в Гос.экспертизу ещё вас направят) ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60579 ![]() |
УЗО правилами рассматривается как дополнительная защита. ДСУП гораздо эффективнее (даже на доли секунды нет значимого Uпр.), проще, а значит и надежнее (нет движ.частей, контактов..) Согласен. Но как-то смущает, что через эту самую КУП, ванна будет подключена к заземлению в щитке. Вдруг PE в щитке в подъезде перестанет работать как должно или какой-нибудь шабашник-электрик перепутет в общем щитке ноль и заземление ![]() Сообщение отредактировал 89227 - 23.10.2022, 18:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вдруг PE в щитке в подъезде перестанет работать как должно.. Блин.. раньше всем было сцыкотно за PEN-оборванца. Сделали им отдельный РЕ в стояке. Так теперь голова за РЕ болеть стала.. ). Тогда тащите РЕ2, РЕ3 и т.д., раз "маловато будет" ![]() .. или какой-нибудь шабашник-электрик перепутет в общем щитке ноль и заземление И вам от этого ничего не будет. Птичку на фазном проводе ВЛ видели ? Разница потенциалов меж ейными ногами практически нулевая. Так и при ДСУП, поверьте. Называется эквипотенциальность.![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60579 ![]() |
И вам от этого ничего не будет. Птичку на фазном проводе ВЛ видели ? Разница потенциалов меж ейными ногами практически нулевая. Так и при ДСУП, поверьте. Называется эквипотенциальность. Ничего не будет если дотронуться одновременно до ванны и стиралки, например. Тогда да, потенциалы будут равны. А если встать на бетонный пол и прикоснуться к ванной? Тогда будет не очень весело. Да ток мимо УЗО пойдет, так как это PE проводник. P.S. Я помню как я стоя на бетонном полу без стяжки, прикоснулся к холодильнику без заземления. Конечно, у бетона может и не такая проводимость, как у медного провода. Но поверьте мне, по ощущениям мало чем отличается ![]() Это из собственного опыта. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60579 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
Заземлить арматуру здания в Эл. шитке? Это что-то новенькое ... Да нет, Олега имел ввиду соединить ДСУП с арматурой здания. В отношении арматуры ж/б зданий у многих, особенно кто не видел эту арматуру в процессе строительства, складывается ошибочное мнение, что вся арматура здания сваривается между собой и представляет единое целое. Но это далеко не так, арматура в большинстве своём связывается, а не сваривается, т. е. элементы арматуры не имеют надёжного электрического контакта между собой. Свариваются некоторые элементы, которые могут не иметь контакта между собой. ПУЭ, 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, ... Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи. 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заземлить арматуру здания в Эл. шитке? Это что-то новенькое Ваши выводы ошибочны. Прочтите определение, что такое заземление. Вам этого не предлагалось.![]() 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-.. Этого никто не предлагал. Смотрите рис.1.7.7 в ПУЭ. Арматура не используется как РЕ-проводник, однако подключается.арматура в большинстве своём связывается, а не сваривается, т. е. элементы арматуры не имеют надёжного электрического контакта между собой. Свариваются некоторые элементы, которые могут не иметь контакта между собой. Кому-нибудь удалось обнаружить элемент арматуры не имеющий контакта с другими элементами в монолите ? Есть сообщения ?Проволочная вязка образует пространственную решетку с многочисленными связями (уже не просто параллельными). Вспомните, как считается сопротивление между узлами в такой решетке. При этом контакт в бетоне остается стабильным. Проводник ОСУП подключен к каркасу на том же рис.1.7.7. Однако НЕ к каждому прутку, отдельно. Это говорит о достаточности и надежности металлической связи. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#51
|
Гости ![]() |
... Цитата Кому-нибудь удалось обнаружить элемент арматуры не имеющий контакта с другими элементами в монолите ? Есть сообщения ? А кто-нибудь видел арматурную решётку в демонтированном бетоне? Я видел, там сплошная коррозия. Цитата При этом контакт в бетоне остается стабильным. С бетоном - да, в узлах сетки - коррозия, будет достаточным контакт? Цитата Это говорит о достаточности и надежности металлической связи. Кто говорит? Особые замечания по панельным пятиэтажкам. Там связи с землёй нет вообще. Каркас здания устанавливается на фундаментные блоки ФБС, в которых вообще нет арматуры. Молниеприёмная сетка на кровле имеет обособленные спуски по торцам здания, заземлена на одиночный штыри заземления, с арматурой здания связи не имеет. Имеет связь с трубостойками проводного радиовещания и телевизионного вещания. А вот телевизионные трубостойки могут имеют связь с этажными щитками в слаботочных отсеках (экраны кабеля РК-75 в стояках). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А кто-нибудь видел арматурную решётку в демонтированном бетоне? Я видел, там сплошная коррозия. У меня в доме, на Орджоникидзе,52, ЛЭК целый монолитный корпус разобрал (ошиблись чутка). Как была арматура с проволокой, такая и осталась. С бетоном - да, в узлах сетки - коррозия, будет достаточным контакт? Нет там никакой коррозии ибо нет воздуха. У вас есть акт обследования узлов ? Или только имх ?Кто говорит? Элементарная логика. Иначе , как уже сказал, нужно было бы подключать проводник СУП к каждому прутку. А без этого (при отсутствии связи) можно было бы попасть (крепежом, например) на арматурины с разным потенциалом (подвешивая полочку, мыльницу.. например). Да просто крюк в ванной для мочалки.. Однако все поголовно не подключаются.Особые замечания по панельным пятиэтажкам. Нафик здесь про хрущебы не нужно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60579 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
См.#41 (ч.2 и 3)
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#55
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60579 ![]() |
Правильно ли я понимаю, что ванна подключается к КУП если есть металлилеские трубы водопровода и/или металлическая канализация?
Или при полипропиленовых или металлопластиковых трубах тоже подключается к КУП? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#58
|
Гости ![]() |
Обнаружите пруток арматуры, потерявший металлосвязь с другими, непременно сообщите. Жду. Если бы я был не на пенсии, обязательно бы обнаружил. А Вы представьте, залили бетон в форму с арматурой, провибрировали, дальше - сушка. Влага испарилась, что осталось в порах изделия, вакуум? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. что осталось в порах изделия, вакуум? Нет постоянного притока окислителя (кислорода). То что осталось после вибрации тут же и закончилось. Не используется антикоррозийное покрытие для прутков арматуры. Только для выпусков и закладных.Если бы я был не на пенсии, обязательно бы обнаружил. Это до пенсии все занятые, типа работают.. А пенсионерам самое время с перфом разгуляться и несколько арматурин "нащупать".. )) хоть и у себя в квартире.Правильно ли я понимаю, что ванна подключается к КУП если есть металлилеские трубы водопровода и/или металлическая канализация? Извините, но если вы пролистаете тему, то увидите, что это уже обговаривалось. Или при полипропиленовых или металлопластиковых трубах тоже подключается к КУП? Особые замечания по панельным пятиэтажкам. Там связи с землёй нет вообще. Каркас здания устанавливается на фундаментные блоки ФБС, в которых вообще нет арматуры. Не говорите за все пятиэтажные панельки. Лучше назовите серию панельки на ФБС поставленную.В известной мне весьма популярной серии I-335 связь с землей замечательная. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60579 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |