Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Падения напряжения , Падает напряжение при подключении нагрузки

DCLXVI
сообщение 22.10.2022, 20:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2022
Пользователь №: 60592



Всем доброго времени суток. Я не профи в электрике, поэтому хочу получить совет в какую сторону копать.
Собственно сама проблема. Решил подготовится к зиме, купил 3 электрических конвектора по 2КВ мощности каждый. Перед установкой произвел модернизацию электрики.
Собственно, Со столба заходит 2х10 на счетчик установил входные автоматы на 50А, от них уже завел домой 2х10, установил щит и группу из 4 автоматов по 16А. Старую проводку дома посадил на 1 автомат 16А, затем уже отдельными кабелями 2х4 подвел розетки под конвекторы. каждую из них посадил на свой автомат 16А. Напряжение в сети 230В-240В. но стоит включить хотя бы 1 конвектор получаю просадку 30В, включив все 3 получаю уже 150В. проверял у соседей в этот момент, проблем нет. На опорах РЭС натянут СИП. Есть подозрение что есть какое-то искусственное ограничение на счетчике.
Подскажите в какую сторону двигаться.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.10.2022, 21:17
Сообщение #2





Гости






Цитата(DCLXVI @ 22.10.2022, 20:58) *
...
Подскажите в какую сторону двигаться.
...

Двигаться надо начинать в сторону имеющихся у Вас документов. Какая мощность Вам выделена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.10.2022, 21:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DCLXVI @ 22.10.2022, 20:58) *
проверял у соседей в этот момент, проблем нет.
Они могут быть подключены от другой фазы. Иль у вас на всех одна на опорах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DCLXVI
сообщение 22.10.2022, 22:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2022
Пользователь №: 60592



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.10.2022, 22:17) *
Двигаться надо начинать в сторону имеющихся у Вас документов. Какая мощность Вам выделена?

Я не живу в России, и такого документа у нас нет.

Цитата(Олега @ 22.10.2022, 22:49) *
Они могут быть подключены от другой фазы. Иль у вас на всех одна на опорах?

Живу в тупике, получается соседи сидят на той же самой фазе что и я.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.10.2022, 23:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(DCLXVI @ 22.10.2022, 22:26) *
такого документа у нас нет.
должен быть
Цитата(DCLXVI @ 22.10.2022, 20:58) *
ограничение на счетчике.
может быть, но тогда бы Вы просто остались без электроэнергии
кстати ранее что использовалось из приборов в доме?
Цитата(DCLXVI @ 22.10.2022, 22:26) *
Живу в тупике, получается соседи сидят на той же самой фазе что и я.
откуда такая уверенность, вы же
Цитата(DCLXVI @ 22.10.2022, 20:58) *
не профи в электрике

фотку линии можно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.10.2022, 23:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Как вариант - "запеканка" (подгоревший контакт) в любом месте соединения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DCLXVI
сообщение 23.10.2022, 5:55
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2022
Пользователь №: 60592



Цитата(с2н5он @ 23.10.2022, 0:09) *
должен быть
может быть, но тогда бы Вы просто остались без электроэнергии
кстати ранее что использовалось из приборов в доме?
откуда такая уверенность, вы же

фотку линии можно?

Раньше такого рода прибор, с большой нагрузкой был только электрочайник и утюг. точно сидим на одной фазе, так как до нашей конечной точки не дошел сип, а остался просто алюминий 2 провода.

Цитата(Олега @ 23.10.2022, 0:14) *
Как вариант - "запеканка" (подгоревший контакт) в любом месте соединения

Соединений на новых розетках нету, на старой линии проложенная в дома есть, но она сидит терь на своем автомате. И по идее не должна как-то влиять

Сообщение отредактировал DCLXVI - 23.10.2022, 5:53
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 23.10.2022, 7:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
проверял у соседей в этот момент, проблем нет
Вы у них чтото мощное включали? Или включите всё у себя до максимальной просадки и замерьте напругу у соседей. Если у них тоже уменьшилось то дело во всей длине линии. Если у них без изменений то значит чтото только на вашем участке. Надо внимательно смотреть каждое соединение и сечение проводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DCLXVI
сообщение 23.10.2022, 7:15
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2022
Пользователь №: 60592



Цитата(Электромонтёр @ 23.10.2022, 7:03) *
Вы у них чтото мощное включали? Или включите всё у себя до максимальной просадки и замерьте напругу у соседей. Если у них тоже уменьшилось то дело во всей длине линии. Если у них без изменений то значит чтото только на вашем участке. Надо внимательно смотреть каждое соединение и сечение проводов.

Просаживал у себя до 150В и шел проверять у соседей. Сечение входного 2х10, перемычки между автоматами 2х10, на каждую розетку 2х4 и автомат на 16А, прямой цельный кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 23.10.2022, 8:04
Сообщение #10





Гости






Цитата(DCLXVI @ 22.10.2022, 22:26) *
Я не живу в России, и такого документа у нас нет.

Живу в тупике, получается соседи сидят на той же самой фазе что и я.

в таком случае вам надо искать решение вашего вопроса у национального поставщика электроэнергии
здесь вам смогут только посочувствовать icon_sad.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 23.10.2022, 10:33
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 512
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(случайный @ 23.10.2022, 9:04) *
в таком случае вам надо искать решение вашего вопроса у национального поставщика электроэнергии
здесь вам смогут только посочувствовать icon_sad.gif

ну почему посочувствовать. наш форум много раз выручал . и специалистов здесь много а ты только и можешь прикалываться случайный мля..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DCLXVI
сообщение 23.10.2022, 10:44
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2022
Пользователь №: 60592



Думаю купить Сип 2х16 дотянуться, до центрального СИПа, и поискать уже там менее нагруженную фазу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 23.10.2022, 12:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Этим разве каждый собственик должен заниматся а не уполномоченная организация по требованию если напряжение не соответствует? И вам вроде как достаточно будет до соседей дотянутся зачем дальше то?