![]() Падения напряжения , Падает напряжение при подключении нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Падения напряжения , Падает напряжение при подключении нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2022 Пользователь №: 60592 ![]() |
Всем доброго времени суток. Я не профи в электрике, поэтому хочу получить совет в какую сторону копать.
Собственно сама проблема. Решил подготовится к зиме, купил 3 электрических конвектора по 2КВ мощности каждый. Перед установкой произвел модернизацию электрики. Собственно, Со столба заходит 2х10 на счетчик установил входные автоматы на 50А, от них уже завел домой 2х10, установил щит и группу из 4 автоматов по 16А. Старую проводку дома посадил на 1 автомат 16А, затем уже отдельными кабелями 2х4 подвел розетки под конвекторы. каждую из них посадил на свой автомат 16А. Напряжение в сети 230В-240В. но стоит включить хотя бы 1 конвектор получаю просадку 30В, включив все 3 получаю уже 150В. проверял у соседей в этот момент, проблем нет. На опорах РЭС натянут СИП. Есть подозрение что есть какое-то искусственное ограничение на счетчике. Подскажите в какую сторону двигаться. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2022 Пользователь №: 60592 ![]() |
Двигаться надо начинать в сторону имеющихся у Вас документов. Какая мощность Вам выделена? Я не живу в России, и такого документа у нас нет. Они могут быть подключены от другой фазы. Иль у вас на всех одна на опорах? Живу в тупике, получается соседи сидят на той же самой фазе что и я. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
такого документа у нас нет. должен бытьограничение на счетчике. может быть, но тогда бы Вы просто остались без электроэнергиикстати ранее что использовалось из приборов в доме? Живу в тупике, получается соседи сидят на той же самой фазе что и я. откуда такая уверенность, вы жене профи в электрике фотку линии можно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как вариант - "запеканка" (подгоревший контакт) в любом месте соединения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2022 Пользователь №: 60592 ![]() |
должен быть может быть, но тогда бы Вы просто остались без электроэнергии кстати ранее что использовалось из приборов в доме? откуда такая уверенность, вы же фотку линии можно? Раньше такого рода прибор, с большой нагрузкой был только электрочайник и утюг. точно сидим на одной фазе, так как до нашей конечной точки не дошел сип, а остался просто алюминий 2 провода. Как вариант - "запеканка" (подгоревший контакт) в любом месте соединения Соединений на новых розетках нету, на старой линии проложенная в дома есть, но она сидит терь на своем автомате. И по идее не должна как-то влиять Сообщение отредактировал DCLXVI - 23.10.2022, 5:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата проверял у соседей в этот момент, проблем нет Вы у них чтото мощное включали? Или включите всё у себя до максимальной просадки и замерьте напругу у соседей. Если у них тоже уменьшилось то дело во всей длине линии. Если у них без изменений то значит чтото только на вашем участке. Надо внимательно смотреть каждое соединение и сечение проводов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2022 Пользователь №: 60592 ![]() |
Вы у них чтото мощное включали? Или включите всё у себя до максимальной просадки и замерьте напругу у соседей. Если у них тоже уменьшилось то дело во всей длине линии. Если у них без изменений то значит чтото только на вашем участке. Надо внимательно смотреть каждое соединение и сечение проводов. Просаживал у себя до 150В и шел проверять у соседей. Сечение входного 2х10, перемычки между автоматами 2х10, на каждую розетку 2х4 и автомат на 16А, прямой цельный кабель. |
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
в таком случае вам надо искать решение вашего вопроса у национального поставщика электроэнергии здесь вам смогут только посочувствовать ![]() ну почему посочувствовать. наш форум много раз выручал . и специалистов здесь много а ты только и можешь прикалываться случайный мля.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2022 Пользователь №: 60592 ![]() |
Думаю купить Сип 2х16 дотянуться, до центрального СИПа, и поискать уже там менее нагруженную фазу
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Этим разве каждый собственик должен заниматся а не уполномоченная организация по требованию если напряжение не соответствует? И вам вроде как достаточно будет до соседей дотянутся зачем дальше то?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 23:45 |
|
![]() |