здравствуйте,
бензиновый электрогенератор 1.1 - 1.2 кВт с защитой от перегрузки подключается болгарка 0.9 кВт при старте срабатывает защита что и как подключить в цепь питания при пуске электроинструмента поглощающее скачек напряжения? * конденсатор, то какой и как? # пробовал подключать электрообогреватель 2 кВт с плавной регулировкой температуры. при максимальной нагрузке на электрогенераторе срабатывает защита, но если терморегулятор электрообогревателя выставить на минимум и плавно увеличивать то перегрузки не происходит, однако проседает напряжение. но то не нормальная работа на максимуме, а эксперимент, показывающий что и от 1 кВт простой электроприбор рассчитанный на 2 кВт работать может |
|
|
AvCa Электрогенератор + электроинструменты 20.10.2022, 3:48
Сунцов Денис Нужна болгарка с плавным пуском.
Можно в имеющейся... 20.10.2022, 8:23
в горле кость Цитата(Сунцов Денис @ 20.10.2022, 8:23) Н... 20.10.2022, 15:38
Из России Цитата(в горле кость @ 20.10.2022, 15:38)... 20.10.2022, 18:20
sasha4312 Запускайте болгарку через латр. В болгарке, как я ... 20.10.2022, 18:40![]() ![]() ![]() |
|