![]() Щит в квартире. Прошу проверить. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Щит в квартире. Прошу проверить. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.10.2022 Пользователь №: 60538 ![]() |
Сообщение отредактировал DenisenCo - 8.10.2022, 17:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
И чё? Нарисовано красиво, теперь эту писульку рукастому человеку и... вуаля!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Пломбировать вводной автомат, реле напряжения и счётчик как будете?
Свет я бы не заводил от УЗО. Включайте напрямую сразу от шины. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
А света зачем 4?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
Проверьте, пожалуйста правильность сборки щита в квартире. Картинку прилагаю. Реле напряжения 40А. Cчётчик правильно-вход 1,3 выход 2,4. У меня в трёшке вводной 2полюсный 50Ав кридоре, в квартире вводной пожарный диф 50А 300мА, после него слева образуется шинка нуля, справа защитная шинка РЕ, 4 АВ 16А свет, 1 АВ 50А электроплита, 4 диф под розетки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.10.2022 Из: Казань Пользователь №: 60554 ![]() |
Нарисовано все очень эстетично, глаз радуется, но есть пару нюансов, которые хотелось бы уточнить:
1)Не слишком ли много автоматов не освещение? Может сгруппировать парочку?) 2) Шкаф на 24мод это сильно, советую больше взять, тем более счетчик туда будет вставать и должен быть запас модуля 3, а еще шинки на рейку... 3)Диф 16А на духовой шкаф, на всякий случай сделайте расчет...Дабы не выбивало, просто мощность не знаю, но бывали случаи, когда приходилось ставить на 25А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 ![]() |
Один в один мой щиток в предыдущей квартире.
Разница только в том, что мы сделали 2 автомата на розетки и 2 автомата на свет. На стиралку поставили 25А и в кухне на духовой шкаф тоже 25А ставили. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
На стиралку поставили 25А и в кухне на духовой шкаф тоже 25А ставили. А зачем такой большой номинал? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это был не электрик
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Костян челябинск.) Это был не электрик Похоже на это.Цитата(DenisenCo) Проверьте, пожалуйста правильность сборки щита в квартире. Картинку прилагаю. Реле напряжения 40А. Реле напряжения до прибора учёта не устанавливают - только разъединитель цепи для контроля и замены прибора учёта.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.10.2022, 12:07 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
В принципе, все правильно, Только не я, а Рабинович, и не в спортлото, а в преферанс, и не пять тысяч, а пять рублей, и не выиграл, а проиграл.
По существу. Первая грубая ошибка - подключение бойлера и стиральной машины на один фидер. И то, и другое - довольно энергоемкие аппараты. Если автомат удержит, то или проводка, или соединения подгорят, что я имел не так давно. Далее, как обеспечивается селективность автоматов на вводе и на отходящих фидерах? Как бы при максимальной нагрузке на одном из вводов и КЗ на другом не отключился головной ввод. И т.д., и т.п. Скрутка или клеммник? Домовые электрики предпочитают скрутку. Я как профэнергетик более высокого класса напряжения (110 кВ и выше) предпочитаю клеммники. Мотивы? Если что, с минимальными трудозатратами отключаю ненужную (или проблемную) точку. Особо актуально, когда по дому бегают внуки и норовят пальчиками ткнуть куда не поподя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Вводной автомат установить в корпусе для пломбировки. Реле напряжения поставить после счетчика, эти реле бывает выходят из строя, и если сбыт опломбирует его, то заменить будет геморройно. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 12:30 |
|
![]() |