Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 ![]() |
Ребят, всем привет ! Я, к сожалению, чайник в данном вопросе, поэтому нужен квалифицированный ответ на вопрос.
Суть проблемы вот в чём. Частный дом. Заходит однофазная линия. В доме напряжение хаотично скачет от 190 до 250 вольт. Звонили энергетикам. Приезжали по вызову, замеряли. В итоге на столбе при входе в дом напряжение 218 вольт стабильное /по их словам/. В доме в розетке на тот момент 240 вольт. Говорят, что типа у нас перекос фаз и поэтому такая какофония. Вопрос - можете объяснить, как так получается ? Я физически просто понять не могу откуда берутся лишние вольты ? Я понимаю, если на входе 240, а в розетке 218... но как наоборот ? И какой перекос фаз в доме на однофазной линии ? Вобщем хотелось бы немного разъяснения в этом вопросе... и куда копать и что делать ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А чем вас так беспокоят эти 240 вольт?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 ![]() |
Проверяйте контакты. На столб Вы не полезете, смотрите в щитке: вводной автомат, счётчик и прочее ... То есть Вы хотите сказать, что из стабильных 220 /по словам приезжавших/ может прыгать до 250 по причине контактов ? К слову - контакты перепроверены в первую очередь, никаких "люфтов", окислов и прочей нечисти нет. Именно по этой причине вызывались электрики, чтобы измерили входящее на столбе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Напряжение прыгает от 190 до 250 вольт. Почти в пределах ГОСТа. И прыгать, стоять, лежать или бегать напряжению в этих пределах никто не запрещает В доме в розетке на тот момент 240 вольт. А как вы это определили? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
То есть Вы хотите сказать, что из стабильных 220 /по словам приезжавших/ может прыгать до 250 по причине контактов ? ... Цитата То есть Вы хотите сказать, что из стабильных 220 ... Согласно новому ГОСТ-у напряжение в розетке должно быть 230 Вольт. Напряжение может прыгать и при изменении нагрузки Ваших соседей, запитанных от одной с Вами линии. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 ![]() |
Почти в пределах ГОСТа. И прыгать, стоять, лежать или бегать напряжению в этих пределах никто не запрещает Ключевое слово почти ? Никто не запрещает - но допускается отклонение на 10% от 220 В краткосрочно исходя из текста данного ГОСТа на который Вы ссылаетесь. А нормой считается отклонение в 5%, то есть в границах 209 - 231 В. Если я не прав - поправьте. А как вы это определили? Я же написал - приезжала бригада электриков от поставщика ресурсов, то есть Энерго сбытовая компания. Один на вышке "умчался" вверх на столб к месту ввода в дом. Второй - в это время в розетке мерил. В итоге синхронно снимали показания. |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Первое. Новый ГОСТ предписывает 230 +- 10% НЕ кратковременно, а без ограничения по времени. Поэтому верхний предел - 253В
Второй - в это время в розетке мерил. Чем измеряли вы? Чем измеряли электрики? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
... Никто не запрещает - но допускается отклонение на 10% от 220 В краткосрочно исходя из текста данного ГОСТа на который Вы ссылаетесь. А нормой считается отклонение в 5%, то есть в границах 209 - 231 В. Если я не прав - поправьте. Поправляю: Забывайте старые нормы ... ГОСТ 29322-2014 предусматривает такие варианты напряжения для сетей 230 В в таблице А.1: номинальное – 230 В: наибольшее используемое для питания – 253 В; наименьшее для питания – 207 В; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 ![]() |
Новый ГОСТ предписывает 230 +- 10% НЕ кратковременно, а без ограничения по времени. По поводу неограниченно - не искал. Поверю на слово. Чем измеряли вы? Чем измеряли электрики? Мультиком кратковременные точечные измерения. Постоянный мониторинг на стабилизаторах высвечивается /их 3 разных модели и мощности/: 1. Стаб Вольтовский Гибрид. 2. Стаб Энергия /модель навскидку не скажу/ 3. Стаб какая-то Ресанта. /тоже навскидку не скажу/ наименьшее для питания – 207 В; Нижняя граница далеко не в норме. 190 В это никак не вписывается. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
... Нижняя граница далеко не в норме. 190 В это никак не вписывается. Пишите заявление в Вашу энергоснабжающюю организацию на не соответствующее ГОСТ -у качество электроэнергии. Пусть вешают приборы и мониторят качество. На основании этого мониторинга - пусть принимают соответствующее решение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Забывайте старые нормы ...Пишите заявление в Вашу энергоснабжающюю организацию на не соответствующее ГОСТ -у качество электроэнергии. Давай не будем поропиться! ![]() В настоящее время действует оба ГОСТа. Новый - для вновь сооружаемых и/или реконструируемых сетей. Поэтому нижнее напряжение 198 Вольт, вполне в допуске. А 190 Вольт измеряемое автором на основе вольтметров его стабилизаторов - это ни о чём (как впрочем и его мультик). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А 190 Вольт измеряемое автором на основе вольтметров его стабилизаторов - это ни о чём (как впрочем и его мультик). +100 Поэтому и спрашиваю уже в который раз у него чем были произведены измерения. Молчит как рыба об лед -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата 1. Стаб Вольтовский Гибрид. 2. Стаб Энергия /модель навскидку не скажу/ 3. Стаб какая-то Ресанта Если у вас уже такой арсенал стабилизаторов какое вам дело до всех этих просадок напруги? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если у вас уже такой арсенал стабилизаторов какое вам дело до всех этих просадок напруги? Это не арсенал. Это зоопарк -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |