В доме скачет напряжение , Электрики валят на внутреннюю проводку

Дед Бодун
сообщение 15.10.2022, 15:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.10.2022
Пользователь №: 60567



Ребят, всем привет ! Я, к сожалению, чайник в данном вопросе, поэтому нужен квалифицированный ответ на вопрос.
Суть проблемы вот в чём. Частный дом. Заходит однофазная линия.
В доме напряжение хаотично скачет от 190 до 250 вольт. Звонили энергетикам. Приезжали по вызову, замеряли.
В итоге на столбе при входе в дом напряжение 218 вольт стабильное /по их словам/. В доме в розетке на тот момент 240 вольт.
Говорят, что типа у нас перекос фаз и поэтому такая какофония.
Вопрос - можете объяснить, как так получается ? Я физически просто понять не могу откуда берутся лишние вольты ?
Я понимаю, если на входе 240, а в розетке 218... но как наоборот ? И какой перекос фаз в доме на однофазной линии ?
Вобщем хотелось бы немного разъяснения в этом вопросе... и куда копать и что делать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2022, 15:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А чем вас так беспокоят эти 240 вольт?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дед Бодун
сообщение 15.10.2022, 15:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.10.2022
Пользователь №: 60567



Цитата(Костян челябинский @ 15.10.2022, 15:22) *
А чем вас так беспокоят эти 240 вольт?

Если бы они были стабильные, то ничем.
Напряжение прыгает от 190 до 250 вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.10.2022, 16:35
Сообщение #4





Гости






Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 15:26) *
...
Напряжение прыгает от 190 до 250 вольт.

Проверяйте контакты. На столб Вы не полезете, смотрите в щитке: вводной автомат, счётчик и прочее ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дед Бодун
сообщение 15.10.2022, 16:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.10.2022
Пользователь №: 60567



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.10.2022, 16:35) *
Проверяйте контакты. На столб Вы не полезете, смотрите в щитке: вводной автомат, счётчик и прочее ...

То есть Вы хотите сказать, что из стабильных 220 /по словам приезжавших/ может прыгать до 250 по причине контактов ?

К слову - контакты перепроверены в первую очередь, никаких "люфтов", окислов и прочей нечисти нет. Именно по этой причине вызывались электрики, чтобы измерили входящее на столбе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2022, 17:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 17:26) *
Напряжение прыгает от 190 до 250 вольт.

Почти в пределах ГОСТа. И прыгать, стоять, лежать или бегать напряжению в этих пределах никто не запрещает

Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 17:09) *
В доме в розетке на тот момент 240 вольт.

А как вы это определили?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.10.2022, 17:46
Сообщение #7





Гости






Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 16:42) *
То есть Вы хотите сказать, что из стабильных 220 /по словам приезжавших/ может прыгать до 250 по причине контактов ?
...

Цитата
То есть Вы хотите сказать, что из стабильных 220 ...

Согласно новому ГОСТ-у напряжение в розетке должно быть 230 Вольт.
Напряжение может прыгать и при изменении нагрузки Ваших соседей, запитанных от одной с Вами линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дед Бодун
сообщение 15.10.2022, 17:49
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.10.2022
Пользователь №: 60567



Цитата(Костян челябинский @ 15.10.2022, 17:14) *
Почти в пределах ГОСТа. И прыгать, стоять, лежать или бегать напряжению в этих пределах никто не запрещает


Ключевое слово почти ?
Никто не запрещает - но допускается отклонение на 10% от 220 В краткосрочно исходя из текста данного ГОСТа на который Вы ссылаетесь.
А нормой считается отклонение в 5%, то есть в границах 209 - 231 В. Если я не прав - поправьте.


Цитата(Костян челябинский @ 15.10.2022, 17:14) *
А как вы это определили?


Я же написал - приезжала бригада электриков от поставщика ресурсов, то есть Энерго сбытовая компания. Один на вышке "умчался" вверх на столб к месту ввода в дом.
Второй - в это время в розетке мерил. В итоге синхронно снимали показания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 15.10.2022, 18:21
Сообщение #9





Гости






Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 15:09) *
и куда копать и что делать ?

нужно руководствоваться следующими постулатами:
...ищущий да обрящет (с)
...чудес не бывает (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 15.10.2022, 18:31
Сообщение #10





Гости






Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 17:49) *
синхронно снимали показания.


надо было их заставить измерить напряжение одновременно, в одной розетке - а вдруг у них вольтметры разное показывают? вполне реально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2022, 18:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Первое. Новый ГОСТ предписывает 230 +- 10% НЕ кратковременно, а без ограничения по времени. Поэтому верхний предел - 253В



Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 19:49) *
Второй - в это время в розетке мерил.

Чем измеряли вы? Чем измеряли электрики?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.10.2022, 18:53
Сообщение #12





Гости






Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 17:49) *
...
Никто не запрещает - но допускается отклонение на 10% от 220 В краткосрочно исходя из текста данного ГОСТа на который Вы ссылаетесь.
А нормой считается отклонение в 5%, то есть в границах 209 - 231 В. Если я не прав - поправьте.

Поправляю:
Забывайте старые нормы ...
ГОСТ 29322-2014 предусматривает такие варианты напряжения для сетей 230 В в таблице А.1:

номинальное – 230 В:
наибольшее используемое для питания – 253 В;
наименьшее для питания – 207 В;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дед Бодун
сообщение 15.10.2022, 20:55
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.10.2022
Пользователь №: 60567



Цитата(Костян челябинский @ 15.10.2022, 18:34) *
Новый ГОСТ предписывает 230 +- 10% НЕ кратковременно, а без ограничения по времени.


По поводу неограниченно - не искал. Поверю на слово.

Цитата(Костян челябинский @ 15.10.2022, 18:34) *
Чем измеряли вы? Чем измеряли электрики?


Мультиком кратковременные точечные измерения.
Постоянный мониторинг на стабилизаторах высвечивается /их 3 разных модели и мощности/:
1. Стаб Вольтовский Гибрид.
2. Стаб Энергия /модель навскидку не скажу/
3. Стаб какая-то Ресанта. /тоже навскидку не скажу/

Цитата(Гость сочувствующий @ 15.10.2022, 18:53) *
наименьшее для питания – 207 В;


Нижняя граница далеко не в норме. 190 В это никак не вписывается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.10.2022, 9:59
Сообщение #14





Гости






Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 20:55) *
...
Нижняя граница далеко не в норме. 190 В это никак не вписывается.

Пишите заявление в Вашу энергоснабжающюю организацию на не соответствующее ГОСТ -у качество электроэнергии. Пусть вешают приборы и мониторят качество. На основании этого мониторинга - пусть принимают соответствующее решение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.10.2022, 13:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Забывайте старые нормы ...Пишите заявление в Вашу энергоснабжающюю организацию на не соответствующее ГОСТ -у качество электроэнергии.
Давай не будем поропиться! icon_biggrin.gif
В настоящее время действует оба ГОСТа.
Новый - для вновь сооружаемых и/или реконструируемых сетей.
Поэтому нижнее напряжение 198 Вольт, вполне в допуске.
А 190 Вольт измеряемое автором на основе вольтметров его стабилизаторов - это ни о чём (как впрочем и его мультик).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.10.2022, 14:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Rezo @ 16.10.2022, 15:10) *
А 190 Вольт измеряемое автором на основе вольтметров его стабилизаторов - это ни о чём (как впрочем и его мультик).

+100
Поэтому и спрашиваю уже в который раз у него чем были произведены измерения. Молчит как рыба об лед


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.10.2022, 15:24
Сообщение #17





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 16.10.2022, 14:40) *
+100
Поэтому и спрашиваю уже в который раз у него чем были произведены измерения. Молчит как рыба об лед

Так и я о том же - нужны нормальные измерения поверенными приборами с составлением официальных актов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.10.2022, 16:59
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
1. Стаб Вольтовский Гибрид.
2. Стаб Энергия /модель навскидку не скажу/
3. Стаб какая-то Ресанта

Если у вас уже такой арсенал стабилизаторов какое вам дело до всех этих просадок напруги?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.10.2022, 17:04
Сообщение #19





Гости






Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 15:09) *
... Частный дом. Заходит однофазная линия.
В доме напряжение хаотично скачет от 190 до 250 вольт. ...

А у соседей можете спросить, как у них дела с напряжением? Желательно у тех соседей, что подключены на одну фазу (провод) с Вами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.10.2022, 17:50
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Электромонтёр @ 16.10.2022, 18:59) *
Если у вас уже такой арсенал стабилизаторов какое вам дело до всех этих просадок напруги?

Это не арсенал. Это зоопарк


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения