Мне нужна помощь по выполнению лабораторной работы. Не понятен один момент.
Есть трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью. Человек прикасается к одной из фаз одной рукой.
При изменении сопротивления изоляции фазы (с 5кОм до 150кОм) напряжение фазы не меняется. Получается, что ток течет только через человека (сопротивление 1кОм) и не идет дальше.
Вопрос : Почему? Ведь получается параллельное соединение и ток должен делиться?

 Уменьшено до 19%
Прикрепленное изображение
327 x 192 (84.95 килобайт)


Здесь Rh - сопротивление человека, Ra - сопротивление нейтрали, Ua - фазное напряжение, R0 - сопротивление заземления нейтрали.

Почему ток не идет через Ra?

P.S. Я далек от электротехники и извиняюсь если что-то не так, пишу как понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.10.2022, 15:11
Сообщение #2





Гости






Цитата(kirill0301 @ 3.10.2022, 14:57) *
Мне нужна помощь по выполнению лабораторной работы. Не понятен один момент.
...

Да похоже тут куча моментов, если даже не могли дойти до раздела "Ваш репетитор" на данном форуме!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.10.2022, 16:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(kirill0301 @ 3.10.2022, 15:13) *
Почему ток не идет через Ra?

Потому, что схема неверно нарисована. Должно быть три последовательно соединенных резистора - Rутечки, Rчеловек, Rземля, подключенных к сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 3.10.2022, 17:53
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Схема нарисована неверно, куча ошибок, кто рисовал?
Ток через человека пойдет: генератор (фаза) - рука - ноги - земля под ногами(Rз) - заземление нейтрали (Rо) - 0 генератора.
I = U/ Rчел+ Rз+ Rо + Rфазного провода.

Сопротивление нейтрального провода здесь при чем? Человек ногами встал на голый нейтральный провод? Тогда ток пойдет через Rn!
И при чем здесь сопротивление изоляции? Или это была задача про замыкание одной из фаз в трех-фазной сети с изолированной нейтралью?
Чушь какая-то! Каша из трех разных задач!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 3.10.2022, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirill0301
сообщение 3.10.2022, 18:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.10.2022
Пользователь №: 60520



Цитата(sasha4312 @ 3.10.2022, 17:53) *
Схема нарисована неверно, куча ошибок, кто рисовал?
Ток через человека пойдет: генератор (фаза) - рука - ноги - земля под ногами(Rз) - заземление нейтрали (Rо) - 0 генератора.
I = U/ Rчел+ Rз+ Rо + Rфазного провода.

Сопротивление нейтрального провода здесь при чем? Человек ногами встал на голый нейтральный провод?
И при чем здесь сопротивление изоляции? Или это была задача про замыкание одной из фаз в трех-фазной сети с изолированной нейтралью?
Чушь какая-то!

 Уменьшено до 55%
Прикрепленное изображение
585 x 311 (47.07 килобайт)

Нет, сеть с глухозаземленной нейтралью. Вся схема из методички - на рисунке. Выше - упрощенная схема, с элементами, которые нам интересны в данной задаче.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.10.2022, 19:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(kirill0301)
Получается, что ток течет только через человека (сопротивление 1кОм) и не идет дальше.
Вопрос : Почему?
Потому, что он дурак!
Дурак, как и условие задачи, в которое я не верю.
Не может в методичке быть такая дурь.
Вы сами-то поняли, что от Вас требуется в данной лабораторке?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 3.10.2022, 19:02
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Через Rа действительно тока не будет.
Здесь надо посчитать какое будет падение напряжения на Rзаз и разделить на Rчел
(Ua/Rзаз+ Ro)хRзаз - это будет напряжение прикосновения человека по контуру фаза А - ноль.
U прикосновения делим на Rчел, получаем ток.
Второй и третий контуры (фазы В и С на фазу А через человека,
(Uab/Rзаз+Rb+Bb)хRзаз или (Uac/Rзаз+ Rс+Сс)хRзаз. Здесь межфвзное напряжение! Uaa= 0, потому и тока не будет!
Так- делим Uприк на Rчел, получаем ток через человека.
Но это все при условии, что Rчел много больше Rзаз. Rчел = 1,5килоома, а Rзаз = несколько ом. Иначе, надо Rзаз заменить на паралельное соединение Rзаз и Rчел. Формула немного изменится. Rc+ Cc и Rb+Bb, тоже параллельное соединение!
Rнейтрали я так и не увидел!
Резо прав! Тут много дури!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.10.2022, 11:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 3:59
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены