Добрый день, обитатели данного форума. Буду сокращать вопросы как смогу, во многих некомпетентен совершенно.

Дано: 1кмн квартира, панельный дом, алюминиевая проводка(относительно в порядке), однофазный индукционный счетчик с пакетным выключателем и один автомат на всю квартиру. В жилой комнате произведен ремонт, в последствии добавления потребителей(бойлер в нагрев 2 тена например) все вырубается-срабатывает автомат(оно и понятно), а их будет еще больше.
В других помещениях планируется ремонт, есть возможность по потолку это дело обыграть в гофре, где есть возможность штробы - проштробить вертикально.

Вопросы:
1. Можно ли оставить старый алюминий в комнате и других помещениях только на освещение и зарядку телефона? Будет ли возможность подключить это все от нового счетчика после УЗО?
2. Допускается ли везде использовать кабель например ВВГпнг(А)-LS 3*4мм(во многих местах сечение окажется излишне) (сразу отвечу почему 3*4, мне он дешевле выйдет на порядок чем отрезки разных сечений)
а) Можно ли в распредкоробке уменьшить сечение и спустить с потолка например к холодильнику 2.5мм., кроме мощных потребителей. Или проще везде поставить 16амперные розетки в которые влезет 4мм.
*3. Разрешают ли выносить не основные автоматы в квартиру? в коридор например в красивом боксе, для удобства. Вопрос не критичный и не обязательный)
Приложу первый набросок для того чтобы было понятнее, о чем идет речь. Заранее спасибо. icon_smile.gif

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.9.2022, 19:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



У Вас дома газ есть?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.9.2022, 19:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiltor (Максим)
сообщение 3.9.2022, 19:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2022
Пользователь №: 60090



Цитата(Dimka1 @ 3.9.2022, 19:04) *
У Вас дома газ есть?

Да , поверхность газовая, сейчас плита

Сообщение отредактировал Hiltor (Максим) - 3.9.2022, 19:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.9.2022, 19:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Ну и зачем этот гемор с электродуховкой, электрочайником, микроволновкой?
Тоже самое с посудомойкой. Нах. оно вообще нужна? У вас что, 40 человек в квартире живет и 40 тарелок, кружек и ложек надо мыть?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.9.2022, 7:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 4.9.2022, 1:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



1 -можно. Для правильной работы УЗО требуется 3-х жильная проводка.
2 - допускается
3 - можно.
4 - не запрещено.

* настоятельно рекомендую оформить страховку от пожара и электрических травм. Хотя бы на год.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.9.2022, 6:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Hiltor (Максим) @ 3.9.2022, 15:19) *
везде использовать кабель например ВВГпнг(А)-LS 3*4мм(во многих местах сечение окажется излишне) (сразу отвечу почему 3*4, мне он дешевле выйдет на порядок чем отрезки разных сечений)

месье знает толк в изввращениях icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiltor (Максим)
сообщение 4.9.2022, 15:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2022
Пользователь №: 60090



Цитата(Сунцов Денис @ 4.9.2022, 6:24) *
месье знает толк в изввращениях icon_smile.gif

Да ,знаю , в машине 4 по 90мм. icon_biggrin.gif

Цитата(Dimka1 @ 3.9.2022, 19:51) *
Ну и зачем этот гемор с электродуховкой, электрочайником, микроволновкой?
Тоже самое с посудомойкой. Нах. оно вообще нужна? У вас что, 40 человек в квартире живет и 40 тарелок, кружек и ложек надо мыть?

у меня маленький ребенок , все работает почти 24/7. icon_sad.gif

Цитата(Sinus @ 4.9.2022, 1:51) *
1 -можно. Для правильной работы УЗО требуется 3-х жильная проводка.
2 - допускается
3 - можно.
4 - не запрещено.

* настоятельно рекомендую оформить страховку от пожара и электрических травм. Хотя бы на год.

Ура , дождался закрытого ответа на закрытые вопросы, спасибо. icon_cool.gif

*уже застрахована
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.9.2022, 21:19
Сообщение #8





Гости






Доброго времени суток. Знаю что не там, не туда, к форуму и тем более к этому вопросу не относится, но направьте или объясните. В далекой и глубокой электрике не силен, но немного знаю. Вопрос вот в чем, был на объекте и увидел у человека что везде стоят двойные розетки, при чем в одной из этих двух в одной дырке стоит медная ножка от вилки и так в каждой комнате. Зачем??? Подразумеваю что стоит она именно в нуле (не проверял) и ноль со всего дома заземлен, типо половинить, правильный ход мыслей???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.9.2022, 21:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_*)
....правильный ход мыслей???
Это нужно спрашивать у того человека, у которого этот "цирк".
Можно смело предположить, что так сделано для того, чтобы не нагружали розетку более, чем хотелось бы (для/от дураков).
Цитата
Подразумеваю что стоит она именно в нуле (не проверял)
А Вам какая разница?
По идее - в нуле.
И дело не в заземлении, а в том, чтобы никого не "трепануло", если вдруг коснётся случайно.

PS: Хорошим тоном форумов, является регистрация.....

Сообщение отредактировал Rezo - 4.9.2022, 21:38


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.9.2022, 22:23
Сообщение #10





Гости






Цитата(Rezo @ 4.9.2022, 21:37) *
чтобы не нагружали розетку более, чем хотелось бы (для/от дураков).

ну да, а еще проще тогда было поставить не две а по три, четыре, и в каждую позасовывать, чем сразу от дураков поставить одинарную розетку....
Цитата(Rezo @ 4.9.2022, 21:37) *
А Вам какая разница?

ни какой, простой интерес.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.9.2022, 22:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
ну да, а еще проще тогда было поставить не две а по три, четыре, и в каждую позасовывать, чем сразу от дураков поставить одинарную розетку....
Ничего Вы не поняли, лтибо обычный троллинг с Вашей стороны.
А если скажем достаточно и одной одинарной в обычной жизни, а вот на Новый Год нужно и ёлку и гирлянды включить - куда?
Удлинители?
Знаю людей, которые на всякий случай устанавивают везде только двойные, но чтобы домашние не включали любые нагрузки безразборно, в одну из двух, устанавливают пластиковые заглушки.
Впрочем.... думайте, что хотите.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.9.2022, 20:40
Сообщение #12





Гости






Цитата(Hiltor (Максим) @ 3.9.2022, 14:19) *
... в последствии добавления потребителей...

Увеличение потребляемой мощности согласовали?