![]() Выбор вводного кабеля из подъездного щитка в квартиру , Хотел уточнить правильно ли был подобран кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор вводного кабеля из подъездного щитка в квартиру , Хотел уточнить правильно ли был подобран кабель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2022 Пользователь №: 60088 ![]() |
Вместе со знакомым электриком заменили проводку в квартире. В качестве вводного кабеля, из подъездного щитка в квартирный щит, был использован алюминиевый кабель 2 на 6 (он сказал что и такого хватит :biggrin: ), по всей квартире был использован алюминиевый кабель 2на 4. Хотел узнать хватит ли сечения такого вводного кабеля!? Серьёзного из техники в квартире: стиралка, бойлер на 50 литров, посудомойка, электрическая духовка, электрочайник :biggrin:
В зарание спасибо) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну если уже провели, то хватит
![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.9.2022, 8:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2022 Пользователь №: 60088 ![]() |
Просто ещё есть возможность заменить вводный кабель, только вот надо ли оно!? Или я зря себя накручиваю
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Вместе со знакомым электриком ... был использован алюминиевый кабель 2 на 6 (он сказал что и такого хватит), по всей квартире был использован алюминиевый кабель 2на 4. Это что то новое из хорошо забытого старого! Почему вдруг возникли сомнения в квалификация этого знакомого " электрика"? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Просто ещё есть возможность заменить вводный кабель, только вот надо ли оно!? Или я зря себя накручиваю Старый провод или провод 2*4 остался? Доложи его и никуда не подключай. Если что, часть нагрузки можно будет перекинуть на него. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.9.2022, 13:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вместе со знакомым электриком заменили проводку в квартире. В качестве вводного кабеля, из подъездного щитка в квартирный щит, был использован алюминиевый кабель 2 на 6 (он сказал что и такого хватит), по всей квартире был использован алюминиевый кабель 2на 4. Хотел узнать хватит ли сечения такого вводного кабеля!? Серьёзного из техники в квартире: стиралка, бойлер на 50 литров, посудомойка, электрическая духовка, электрочайник Скорее всего выделенное оборудование I класса и требует подключения защитного проводника (третьего в каждой групповой линии и на вводе). Отсюда смекайте о количестве жил в кабеле. Сечение по квартире - тут в зависимости от нагруженности конкретной линии (что навешаете). По вводу тоже неоднозначно без указания мощности оборудования..ps. К "правильности" кабеля можно добавить, что нынче правильными считаются проводники в изоляции с индексами нг-ls. Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2022, 12:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1008 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Менять проводку на люм 2*4... Зачем? Что, уж очччччень бюджетный ремонт?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Или халявный кабель.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вряд ли в проекте духовки или посудомойки ) Скорее - с учётом пожеланий )
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 12:02 |
|
![]() |