![]() Установка отдельной линии на кухню |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Установка отдельной линии на кухню |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разрешить некоторые вопросы, которые у меня возникли. Коротко о себе в плане электрики - "чайник чайником". Несколько дней назад "пропала" розеточная линия на кухне. От этой линии были запитаны 3 освещения в прихожей (нагрузка очень маленькая) - естественно это также, сейчас, не работает. И я решил провести на кухню отдельную линию для розеток от щитка с отдельным автоматом. По этой линии будут питаться следующие устройства: 1. Маломощные: холодильник, морозильник, компьютер (часто на целый день) и зарядки для гаджетов - по моим подсчётам не более 0,5кВт максимальной мощности.; 2. Электрочайник (2кВт), СВЧ, пароварка и скороварка (примерно по киловатту каждая) - всего примерно 5кВт. По второй группе устройств - не очень часто, но бывает, что одновременно будут включены пароварка и скороварка и, ещё реже, вместе с ними и электрочайник. Вчера был разговор с электриком из ЖЭКа - он поставит отдельный автомат и подключит линию (возможно, что и обрыв линии найдет, но это не торопит). Он сказал, что необходимо автомат на 25А и провод ПВС 3х4. Предполагается, что от щитка провод войдет в квартиру и над входной дверью должен разойтись на две линии: маломощная - для освещения прихожей (наверное, даже, сечением 0,75 квадратов подойдёт?) и основная - на кухню. На кухне провод снова делится на две линии: опять же, маломощная - для первой группы используемых на кухне устройств и основная для всего остального. Вот и пришло время для первого вопроса 1. Какой лучше, удобнее или правильнее использовать мощный провод: один трехжильный 3х4 или три отдельных одножильных провода каждый сечением в 4 квадрата? Ну, если первый вопрос ни такой уж сложный, то над второй проблемой я очень долго завис. Я знаю, что всегда (или почти всегда) мощные линии необходимо разветвлять в раздаточных (распаячных) коробках в местах удобных для монтажа/демонтажа и контроля. Но, в своём варианте, я предполагал, что над дверью, куда подойдет эта доп.линия для кухни, можно будет установить последовательно одну мощную розетку и две маломощные (для освещения и для всякого другого "ненапряжного"). От мощной розетки протянуть линию (такую же 3х4) на кухню, где, также, будет разделение на две розетки: маломощную и мощную. И, окончательно, уже от этой мощной розетки, довести линию (опять же - 3х4) до основного места использование этой линии - под подоконником. Предполагаю, что всю линию буду убирать в кабель-канал. 2. Поэтому второй вопрос: разветвлять линию лучше, всё-таки, в раздаточных коробках или, всё же, можно и через розетки? Прощупывая розеточный вариант, пытался найти в интернет-магазинах розетку на 25А (на 16А думаю, что будет маловато), но так и не нашёл - искал по простецки на Яндекс-Маркете. 3. Если через раздаточную коробку, то что лучше использовать для разветвления? Клеммы, Ваго, сжимы, "орешки" и ещё что-то? И, ещё, один вопрос. 4. Как лучше организовать розетки на место их основного использования (на кухне под подоконником)? Есть 4 мощных устройства (1-ая группа) - разбить на 3 розеточные группы: электрочайник (2кВт); пароварка + скороварка (около 2кВт); СВЧ (1,2кВт) + одна или две розетки для дополнительных устройств (миксер, блендер или электромясорубка, которые используются очень редко)? Можно это сделать на базе розеточных колодок на 16А (2 или 3 гнезда)? Или лучше собирать из отдельных розеток? Это, пока, основные вопросы по этой теме. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Многа буков!
![]() Все сводится к тому, что ваше "разветление" на линию меньшего сечения надо организовать через АВ соответствующего наминала. Да, и розетки под подоконником, на мой взгляд, не самое удачное и безопасное решение... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Искра, спасибо, что ответили.
Да, текст большой, но и вопросов много - хотелось объяснить свою ситуацию внятно и понятно. По автомату у меня не было особых вопросов (кроме как - какого производителя взять - думаю ABB) - электрик обозначил номинал (25А) исходя из моих нагрузок. Хотя, после Ваших слов, они появились. Есть два разветвления: в прихожей - на 3 лампочки освещения и на кухне - для маломощных потребителей, то получается, что на каждом разветвление нужно ставить свой АВ? Рядом с подоконником основная концентрация используемых на кухне мощных устройств. Но подоконник широкий - из окна под него ничего не попадет. От батареи отопления до места предполагаемых розеток будет 40 см. Насколько это небезопасно? И, конечно, остались два основных вопросов: 1. Что лучше для такой мощной линии (для удобства монтажа и использования) - один трехжильный провод или 3 одножильных провода - уже нужно покупать. 2. Может кто посоветовать по способу разветвления: коробка или можно, всё-таки, и через розетки; если в коробке, то каким способом соединять провода (склоняюсь к Ваго, но много читал, что для такой нагрузки (макси - 4 кВт) такое соединение ненадежно). --------- Если что, то на этом форуме я очень много прочитал тем для чайников, но они все "старинных годов" - может быть появились какие-нибудь новые современные рекомендации? ========================= Что-то у меня не получается создать два сообщения (второе - для «Из России») - оно цепляется к первому. Так и должно быть? Из России, электрик из ЖЭКа - представитель народа из Средней Азии. Это, сейчас, распространенное явление. Мне от этого электрика нужно будет только, чтобы поставил АВ и соединил с ним провода; хорошо, ещё бы, чтобы нашёл место обрыва линии. До этого, много читал по электропроводам и склонился к этой маркировке (ВВГ) - все самодельные удлинители у меня с этими проводами. Из России, всё-таки, прочтите дальше мой текст - может быть у Вас будут ответы на мои вопросы. Сообщение отредактировал Tigrik - 18.8.2022, 15:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Если вас тянет на коробки ставьте их но вам же посоветовали уже все соединения проводить через автоматы. Продаются 2фазные. Фаза и ноль. Этот автомат ставится в блокбокс коробочка такая. На освещение у меня стоит 1 Ампер. Ввг покупать только в электротехнических магазинах. Автомата должно хватить и на 16А. Если уж будет выбивать поставите на 20. Розетки на 16. Уфф.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Электромонтёр, Благодарю за ответ.
Как раз, для меня удобнее было бы, если можно вместо коробок поставить розетки - в линию 3х4 (от щитка до конечной розетки (блока розеток) под подоконником) "врезать" две розетки (в прихожей - для освещения и при входе на кухню - для маломощной нагрузки). А доп. автоматы можно уже и, непосредственно, у розеток поставить при входе на эти маломощные линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разрешить некоторые вопросы, которые у меня возникли. Коротко о себе в плане электрики - "чайник чайником". Несколько дней назад "пропала" розеточная линия на кухне. От этой линии были запитаны 3 освещения в прихожей (нагрузка очень маленькая) - естественно это также, сейчас, не работает. И я решил провести на кухню отдельную линию для розеток от щитка с отдельным автоматом. По этой линии будут питаться следующие устройства: 1. Маломощные: холодильник, морозильник, компьютер (часто на целый день) и зарядки для гаджетов - по моим подсчётам не более 0,5кВт максимальной мощности.; 2. Электрочайник (2кВт), СВЧ, пароварка и скороварка (примерно по киловатту каждая) - всего примерно 5кВт. По второй группе устройств - не очень часто, но бывает, что одновременно будут включены пароварка и скороварка и, ещё реже, вместе с ними и электрочайник.... У Вас газ в квартире есть? Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.8.2022, 18:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Dimka1, газа нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Dimka1, большая часть проводки, естественно, замурована - можно только предполагать как она проходит.
Если разговор о том, что подоконник не очень хорошое место для розеток, то это единственное место на кухне где можно разместить большую часть (кроме СВЧ) мощных устройств. И по поводу конфигурации проводки, вообще, нет никаких вопросов-проблем. У меня есть вопросы (они озвучены выше в моих комментариях), которые задерживают выбор и покупку основных материалов (проводов, розеток). С маркой трехжильного провода я определился - ВВГнг(А)-LS 3х4, но есть вариант и с тремя одножильными проводами - ПуВ 4 (ПВ-1 4). --------- Дому скоро будет 50 лет, поэтому вся электрика (как и всё остальное) в нем это прошлый век, в прямом смысле. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, большая часть проводки, естественно, замурована - можно только предполагать как она проходит. Если разговор о том, что подоконник не очень хорошое место для розеток, то это единственное место на кухне где можно разместить большую часть (кроме СВЧ) мощных устройств. И по поводу конфигурации проводки, вообще, нет никаких вопросов-проблем. У меня есть вопросы (они озвучены выше в моих комментариях), которые задерживают выбор и покупку основных материалов (проводов, розеток). С маркой трехжильного провода я определился - ВВГнг(А)-LS 3х4, но есть вариант и с тремя одножильными проводами - ПуВ 4 (ПВ-1 4). --------- Дому скоро будет 50 лет, поэтому вся электрика (как и всё остальное) в нем это прошлый век, в прямом смысле. А зачем три одножильных? Подключение множества розеток " паровозом" это плохой тон, но работает некоторое время пока не сильно греется контакт между лепестком розетки и штырем вилки. Вы бы схему нарисовали, подписали номиналв, сечения. Сфоткали и выложили в виде ссылки для просмотра. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.8.2022, 19:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Одножильные, вроде бы, удобнее для монтажа - потом соединил их вместе в некоторых местах хомутами и в кабель-канал.
Сильных розеток, на конце линии, мне нужно, как минимум, 4(четыре) - по количеству часто используемых мощных устройств (а лучше, конечно, 5 розеток). Какое решение Вы предлагаете для этого варианта? Одну розеточную колодку на 4-5 входов? Или две (или три) двойные розетки "паровозом"? Я, сам для себя, пытаюсь нарисовать внятную схему, чтобы было всё понятно. Если получится, то, конечно, выложу в теме. Dimka1, в любом случае, Благодарю Вас за помощь мне, за попытку разобраться в этой теме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Одножильные, вроде бы, удобнее для монтажа - потом соединил их вместе в некоторых местах хомутами и в кабель-канал. Если удобно, то делайте так. Сильных розеток, на конце линии, мне нужно, как минимум, 4(четыре) - по количеству часто используемых мощных устройств (а лучше, конечно, 5 розеток). Какое решение Вы предлагаете для этого варианта? Одну розеточную колодку на 4-5 входов? Или две (или три) двойные розетки "паровозом"? Ну сделай для начала так, как Вам удобно и очень хочется - "паровозом", но как временное решение( на соплях). Попользуйся этим решением 1-2 недели, посмотри как оно будет вести себя в реальных условиях нагрузки. Если все будет нормально, не будет греться, вонять, выбивать, то сделай это решение себе на постоянку. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.8.2022, 20:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Dimka1, Благодарю.
Вроде бы, получилось простенькую схему нарисовать. Остались ещё вопросы по организации разветвления. Первый вариант - это через розетки. можно ли в местах разветвлений поставить по две розетки: первая - для основной цели разветвлений (освещения, маломощных устройств) и, ещё, одну - помощнее (возможно, с защитной крышкой), если будет необходимость использовать от неё более мощное устройство? Второй вариант - если, всё-таки, не подойдёт вариант с розетками, то через раздаточные коробки. Какой из современных и безопасных способов лучше для "разделения" основной линии, с учётом максимального сечения провода в 4 квадрата? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#15
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, Благодарю. Вроде бы, получилось простенькую схему нарисовать. Остались ещё вопросы по организации разветвления. Первый вариант - это через розетки. можно ли в местах разветвлений поставить по две розетки: первая - для основной цели разветвлений (освещения, маломощных устройств) и, ещё, одну - помощнее (возможно, с защитной крышкой), если будет необходимость использовать от неё более мощное устройство? Вы в 16 амперные розетки сможете засунуть в одну клемму и закрепить 2 жилы по 4квадрата и одну по 1.5 кв? Не уверен. Возьми распредкоробки с клеммами. Там есть винты и сделай разветвление нормально. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.8.2022, 21:57 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Dimka1, а как соединяют розетки в блок при проводе в 4 квадрата?
Видел в статьях - 3 одноименных провода (входной провод, с клеммы розетки, на клемму следующей розетки) скручивают какими-то колпачками. Или при таких толстых жилах так не делается? А в варианте с разпред.коробками - можно использовать Ваго для соединения проводов 4 квадрата? --------- И, честно говоря, я не вижу принципиальной разницы: соединить 3 провода в разпред.коробке или 3 провода при варианте с розеткой (2 провода от основной линии, третья - провод от клеммы розетки). При втором варианте можно уложить в ту же разпред.коробку. Как мне думается, при варианте с розеткой улучшается использование этой розеточной линии. Сообщение отредактировал Tigrik - 18.8.2022, 22:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, а как соединяют розетки в блок при проводе в 4 квадрата? Видел в статьях - 3 одноименных провода (входной провод, с клеммы розетки, на клемму следующей розетки) скручивают какими-то колпачками. Или при таких толстых жилах так не делается? Есть круглые клеммы нужного диаметра. В нее вставляют один или несколько проводов, обжимают пассатижами и саму клемму надевают на винт в розетке и зажимают. Таким образом можно построить "лестницу" из розеток. Если розетки будут рядом друг с другом, то можно взять не 4 а 2 или 1.5 квадрата. Dimka1, а как соединяют розетки в блок при проводе в 4 квадрата? Видел в статьях - 3 одноименных провода (входной провод, с клеммы розетки, на клемму следующей розетки) скручивают какими-то колпачками. Или при таких толстых жилах так не делается? А в варианте с разпред.коробками - можно использовать Ваго для соединения проводов 4 квадрата? --------- И, честно говоря, я не вижу принципиальной разницы: соединить 3 провода в разпред.коробке или 3 провода при варианте с розеткой (2 провода от основной линии, третья - провод от клеммы розетки). При втором варианте можно уложить в ту же разпред.коробку. Как мне думается, при варианте с розеткой улучшается использование этой розеточной линии. Все зависит от Ваших рук. Если сможешь реализовать надежное соединение при плотном расположении толстых проводов в узком пространстве корпуса розетки, то делай так. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.8.2022, 22:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Есть круглые клеммы нужного диаметра. В нее вставляют один или несколько проводов, обжимают пассатижами и саму клемму надевают на винт в розетке и зажимают. Таким образом можно построить "лестницу" из розеток. Если розетки будут рядом друг с другом, то можно взять не 4 а 2 или 1.5 квадрата. Я видел такие клеммы - кольцевые клеммы, кажется, называются. Но показалось как-то стрёмно для толстых жил. И два провода (основная линия) обязательно будут 4 квадрата. Немного неожиданный вопрос - можно соединять эти кольцевые клеммы вне корпуса розетки? Собрать все одноименные провода и соединить их винтом с гайкой под шайбами. Если немного проводов, то, наверное, можно и в термоусадку "замуровать". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я видел такие клеммы - кольцевые клеммы, кажется, называются. Но показалось как-то стрёмно для толстых жил. И два провода (основная линия) обязательно будут 4 квадрата. Немного неожиданный вопрос - можно соединять эти кольцевые клеммы вне корпуса розетки? Собрать все одноименные провода и соединить их винтом с гайкой под шайбами. Если немного проводов, то, наверное, можно и в термоусадку "замуровать". Можно. Так делают, когда распредкоробка без клемных колодок, а скрутка из-за большой мощности недопустима. Все насаживают на один болт, закручивают гайкой изолируют изолентой или термоусадкой и прячут в распредкоробку или в пластиковый кабельный канал. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.8.2022, 23:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 ![]() |
Dimka1, понял.
Благодарю за ответы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |