![]() Протекание фазы по нулевому прводнику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Протекание фазы по нулевому прводнику |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В системе ТТ все линии должны быть под ДИФ защитой. Если ставить одно общее на ввод, это очень не удобно, при малейшей утечки, все разом будет отключатся и порой очень сложно найти проблему, даже электрику. Через некоторое время, страх перед электричеством, будет побежден необходимостью пользоваться благами цивилизации и ДИФ защита будет исключена из схемы, а перемычка между N и PE как правило не поставлена. А делать так нельзя.
В указанном случаи, когда фаза , продолжительное время подключена к ЗУ, возникает очень не хорошая ситуация, когда потенциал земли становится где то по середине между нулем и фазой и проблемы начинаются у всех кто подключен к этой ТП и у кого система TN C S. Возникает ощутимая разница потенциалов, между PEN и землей, особенно у кого нет повторного заземления. В системе ТТ большую роль будет играть надежность ДИФ защиты, здесь не стоить экономить и выбирать более надежные электромеханические устройства. Ну и чисто мое мнение, нужно делать две ступени: на отходящие линии ставить ДИФ автомат или УЗО с срабатыванием 10-30мА. На ввод селективное УЗО 300 мА. Далеко не каждому такое решение будет по карману. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.8.2022 Пользователь №: 59998 ![]() |
Поставь на вводе реле напряжения и не парься. Реле будет Размыкают N, вместе с фазами. Насколько я погружался в вопрос выбора трехфазного реле напряжения (особенно под вниманием был DigiTop 3F-63 и Евроавтоматика CP-723) ни в одной из моделей не рвется ноль, даже если визуально у него вход и выход с разных сторон(как у DigiTop-a), внутри там просто перемычка-пластина, насколько я знаю Ну и чисто мое мнение, нужно делать две ступени: Снова соглашусь, все так и задумано. Будет общее трехфазное узо 300мА или 100мА(вероятнее всего селективное) и на отходящий фазах по 30мА. Соответственно никаких электронных диф аппаратов, только эл-мех. Но если мы рассматриваем ошибки при монтаже ТТ, я думал речь пойдет о системе уравнивания потенциалов, а не только о диф защите ( по ней все более менее очевидно). А что скажете по комбинации с TNCS(к повторному заземлению у опоры) в щите на опоре + ТТ в щите дома со своим повторным заземлением? (схема выше в моем сообщении) Сообщение отредактировал PavelCh - 14.8.2022, 13:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 672 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Насколько я погружался в вопрос выбора трехфазного реле напряжения ни в одной из моделей не рвется ноль, насколько я знаю Поставьте еще одно реле, чтобы разорвать ноль при отключении реле напряжения, Вы ведь хотите защитить себя от: 1. От замыкания фазы на ноль или на землю на воздушной линии. 2. От обрыва нуля на воздушной линии. Короче, чтобы на N проводнике внутри дома не появилось напряжение больше 50 вольт. (230 - 50 = 180 вольт) ставите уставки реле напряжения верхнюю 240, нижнюю 190 и всё. За любое - дополнительное хочу, на что УЗО и АВ не реагируют, надо платить. Хотя, системы ТТ обычно бывает достаточно, а реле напряжения ставят исключительно для защиты оборудования от перенапряжения и недонапряжения, чтобы оборудование не горело. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 2:21 |
|
![]() |