Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Протекание фазы по нулевому прводнику

rosck
сообщение 14.8.2022, 12:46
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



В системе ТТ все линии должны быть под ДИФ защитой. Если ставить одно общее на ввод, это очень не удобно, при малейшей утечки, все разом будет отключатся и порой очень сложно найти проблему, даже электрику. Через некоторое время, страх перед электричеством, будет побежден необходимостью пользоваться благами цивилизации и ДИФ защита будет исключена из схемы, а перемычка между N и PE как правило не поставлена. А делать так нельзя.
В указанном случаи, когда фаза , продолжительное время подключена к ЗУ, возникает очень не хорошая ситуация, когда потенциал земли становится где то по середине между нулем и фазой и проблемы начинаются у всех кто подключен к этой ТП и у кого система TN C S. Возникает ощутимая разница потенциалов, между PEN и землей, особенно у кого нет повторного заземления.
В системе ТТ большую роль будет играть надежность ДИФ защиты, здесь не стоить экономить и выбирать более надежные электромеханические устройства. Ну и чисто мое мнение, нужно делать две ступени: на отходящие линии ставить ДИФ автомат или УЗО с срабатыванием 10-30мА. На ввод селективное УЗО 300 мА. Далеко не каждому такое решение будет по карману.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PavelCh
сообщение 14.8.2022, 13:27
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.8.2022
Пользователь №: 59998



Цитата(sasha4312 @ 14.8.2022, 11:38) *
Поставь на вводе реле напряжения и не парься.


Реле будет

Цитата(sasha4312 @ 14.8.2022, 11:38) *
Размыкают N, вместе с фазами.


Насколько я погружался в вопрос выбора трехфазного реле напряжения (особенно под вниманием был DigiTop 3F-63 и Евроавтоматика CP-723)
ни в одной из моделей не рвется ноль, даже если визуально у него вход и выход с разных сторон(как у DigiTop-a), внутри там просто перемычка-пластина, насколько я знаю

Цитата(rosck @ 14.8.2022, 12:46) *
Ну и чисто мое мнение, нужно делать две ступени:


Снова соглашусь, все так и задумано.
Будет общее трехфазное узо 300мА или 100мА(вероятнее всего селективное) и на отходящий фазах по 30мА. Соответственно никаких электронных диф аппаратов, только эл-мех.

Но если мы рассматриваем ошибки при монтаже ТТ, я думал речь пойдет о системе уравнивания потенциалов, а не только о диф защите ( по ней все более менее очевидно).



А что скажете по комбинации с TNCS(к повторному заземлению у опоры) в щите на опоре + ТТ в щите дома со своим повторным заземлением? (схема выше в моем сообщении)

Сообщение отредактировал PavelCh - 14.8.2022, 13:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 15.8.2022, 0:06
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 672
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(PavelCh @ 14.8.2022, 13:27) *
Насколько я погружался в вопрос выбора трехфазного реле напряжения
ни в одной из моделей не рвется ноль, насколько я знаю

Поставьте еще одно реле, чтобы разорвать ноль при отключении реле напряжения, Вы ведь хотите защитить себя от:
1. От замыкания фазы на ноль или на землю на воздушной линии.
2. От обрыва нуля на воздушной линии.
Короче, чтобы на N проводнике внутри дома не появилось напряжение больше 50 вольт. (230 - 50 = 180 вольт) ставите уставки реле напряжения верхнюю 240, нижнюю 190 и всё.
За любое - дополнительное хочу, на что УЗО и АВ не реагируют, надо платить.
Хотя, системы ТТ обычно бывает достаточно, а реле напряжения ставят исключительно для защиты оборудования от перенапряжения и недонапряжения, чтобы оборудование не горело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 2:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены