Добрый день!
Это реле, которое Вам жить не даёт, ABB CM-PFS.P - 1SVR740824R9300 (ныне снятое с производства) предназначено для контроля наличия и порядка чередования фаз в трехфазных сетях 3х200...500В, 50/60Гц.
Оно срабатывает при снижении напряжения на одной из фаз ниже 60% относительно остальных. (Думаю, что с чередованием фаз у Вас никто не балуется).
Никаких уставок или регулировок реле не имеет.

Ссылка на каталог для более полного ознакомления -https://www.profsector.com/media/catalogs/5996d4426a581.pdf

Полагаю, срабатывание происходит, когда у Вас на производстве что-то где-то включают мощное однофазное, и это оборудование создает просадку по фазе, приводящую к срабатыванию реле.

Хорошо бы установить данное устройство и подумать, как обеспечить его работу без сильного влияния на сеть.

Если же это сделать не представляется возможным, то нужно как-то придумать и промониторить - на сколько именно просаживается фаза (фазы)?, сколько времени длится просадка?, а после принимайте решение - способен ваш станок (или что там защищает это реле..?) работать с такими перебоями в качестве напряжения?
Если способен и/или пофиг Вам на всё и Вы не боитесь выхода из строя оборудования или пожара - то перемкните исполнительные контакты (11-14 или 21-24) реле.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 3.8.2022, 7:39
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(ab111 @ 2.8.2022, 18:30) *
Если способен и/или пофиг Вам на всё и Вы не боитесь выхода из строя оборудования или пожара - то перемкните исполнительные контакты (11-14 или 21-24) реле.


У меня на одном станке стоит подобное реле. Станок использует систему DCS (Dual Check Safety)
так вот там проще найти и купить новое реле чем закорачивать неисправное. Система не позволит этого сделать

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.8.2022, 7:54


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 3.8.2022, 9:12
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Viktor2004 @ 3.8.2022, 7:39) *
У меня на одном станке стоит подобное реле. Станок использует систему DCS (Dual Check Safety)
так вот там проще найти и купить новое реле чем закорачивать неисправное. Система не позволит этого сделать


Не спорю.
Но я же написал условия, при которых считаю блокировку защиты приемлемой icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы