Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Добрый день!
Это реле, которое Вам жить не даёт, ABB CM-PFS.P - 1SVR740824R9300 (ныне снятое с производства) предназначено для контроля наличия и порядка чередования фаз в трехфазных сетях 3х200...500В, 50/60Гц. Оно срабатывает при снижении напряжения на одной из фаз ниже 60% относительно остальных. (Думаю, что с чередованием фаз у Вас никто не балуется). Никаких уставок или регулировок реле не имеет. Ссылка на каталог для более полного ознакомления -https://www.profsector.com/media/catalogs/5996d4426a581.pdf Полагаю, срабатывание происходит, когда у Вас на производстве что-то где-то включают мощное однофазное, и это оборудование создает просадку по фазе, приводящую к срабатыванию реле. Хорошо бы установить данное устройство и подумать, как обеспечить его работу без сильного влияния на сеть. Если же это сделать не представляется возможным, то нужно как-то придумать и промониторить - на сколько именно просаживается фаза (фазы)?, сколько времени длится просадка?, а после принимайте решение - способен ваш станок (или что там защищает это реле..?) работать с такими перебоями в качестве напряжения? Если способен и/или пофиг Вам на всё и Вы не боитесь выхода из строя оборудования или пожара - то перемкните исполнительные контакты (11-14 или 21-24) реле. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Если способен и/или пофиг Вам на всё и Вы не боитесь выхода из строя оборудования или пожара - то перемкните исполнительные контакты (11-14 или 21-24) реле. У меня на одном станке стоит подобное реле. Станок использует систему DCS (Dual Check Safety) так вот там проще найти и купить новое реле чем закорачивать неисправное. Система не позволит этого сделать Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.8.2022, 7:54 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
У меня на одном станке стоит подобное реле. Станок использует систему DCS (Dual Check Safety) так вот там проще найти и купить новое реле чем закорачивать неисправное. Система не позволит этого сделать Не спорю. Но я же написал условия, при которых считаю блокировку защиты приемлемой ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |