![]() Найти где кз , Периодически срабатывает АЗС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Найти где кз , Периодически срабатывает АЗС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2022 Пользователь №: 59691 ![]() |
Добрый день!
Загородный дом. Раз в день-два срабатывает АЗС на 16 а , к которому подключены потребители только внутри дома на одном этаже: холодильник, котел, компьютер, освещение. Никакого треска, искрения нет. После перевключения АЗС работа всех потребителей тут же восстанавливается. Заменил АЗС, не помогло. Если это не кз, то что? А если кз, как найти место, где оно происходит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Добрый день! Загородный дом. Раз в день-два срабатывает АЗС Вероятно,не АЗС, а УЗО. Вы уж уточните надписи на приборе - они разные бывают. Вероятности проблемы - от воровства до пожара. Сообщение отредактировал Roman D - 9.5.2022, 22:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
АЗС это автозаправочная станция а автоматический выключатель это АВ. Который на КЗ реагирует. УЗО на токи утечки. Дифавтомат и на то и на это. У вас что?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ARDL_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
С терминологией разобрадись, спасибо! У меня АВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
АВ заменить лучше на 10А и наблюдать. Если также будет вышибать то отключать потребители поочереди. В авиации не служил только в космических войсках (стройбат на Байконуре ). ))
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
В авиации не служил только в космических войсках (стройбат на Байконуре ). )) А я на подводной лодке. У нас основная силовая сеть 380V без нуля. Нейтраль изолированная. Для бытовых нужд стоят трансформаторы 380/127 тоже без нуля. В розетки идет межфазное 127В. Самая большая проблема, как на боевом посту вскипятить стакан чая обычным кипятильником. Включать его в 127В, получается закипает очень долго, даже забыть можно что кипятильник включил, а тут и до пожара не далеко. У меня на торпедной палубе был ЛАТР (из дома притащил). Так что 220В у меня было. А вот некоторые хитрецы берут фазу от 380 и провод от корпуса лодки и кипятят. Но при этом на пульте управления энергосистемой лодки загорается "Низкое сопротивление изоляции", идет доклад в центральный пост, объявляется учебная тревога для поиска низкого сопротивления изоляции, начинают обесточивать щиты по очереди что бы локализовать пробой, но за это время чай успевает вскипеть и кипятильник отключают. Электрики получают люлей и продолжается тихая размеренная жизнь, пока злодей снова чаю не захочет. Так вот когда это стала появляться периодически, электрики уже не начинали локализацию сначала, а продолжали от ранее накопленной информации и поймали злодея. Им оказался мичман-радиометрист с поста БП-39. Теперь уже люлей получили не электрики, а он. И очень основательно. Кипятильник был изъят и четвертован. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
А мы кипятильник делали из двух алюм вилок на 380 т.к. на 220 было долго и ктото мог заметить. Получалась мутнотермоядерная смесь но для чифира какраз.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А мы кипятильник делали из двух алюм вилок Значит электролит пили, а не чай -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А картошку не жарил на примусе, на глубине 100 метров? ![]() У нас тоже был сказочник.. правда после выяснилось, что он на берегу служил, но в байках был матерым подводником.. Хочешь меня подловить на вранье? Пожалуйста. Задавай вопросы. Только сам не облажайся Вот тут я готовлю торпеду к выстрелу https://www.youtube.com/watch?v=W5cUgHVUBuE Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.5.2022, 16:29 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
тролей не кормлю
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
тролей не кормлю Троллей? Я на этом форуме с 2005 года (вернее с 2004 я был не зарегистрирован) А кто тут ты никто не знает -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2022 Пользователь №: 59691 ![]() |
позвать электрика Здесь таких не водится? АВ заменить лучше на 10А и наблюдать. Если я правильно понимаю, если кз на потребителе , то или оно должно повторяться немедленно после перевключения АВ, или этот потребитель выходит из строя. А в моем случае выходит, что сразу после срабатывания АВ кз прекращается и происходит снова через день-два. Что это может быть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Все ещё на празднике.
Вы бы привели пока мощности оборудования в этой группе, особенно котла. Не теплый ли автомат после отключения (рукой) ? Какая букавка стоит перед "16" на автомате ? Не совпадает ли отключка АВ с моментом включения одного из оборудования ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
холодильник, котел, компьютер, освещение Если котел газовый настенный, тогда максимальное подозрение на холодильник. Часто перед смертью компрессора у него "утяжеляется" запуск, на слух это заметно, включается со старческим кряхтением и обычно при этом немного свет несильно притухает. Если котел электрический, АВ на 16 А на всю группу потребителей как-то не по фен шую. Котел отделять надо на отдельный АВ. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 11.5.2022, 6:11 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
... Раз в день-два срабатывает АЗС на 16 а , к которому подключены потребители только внутри дома на одном этаже: холодильник, котел, компьютер, освещение. ... Если это не кз, то что? А если кз, как найти место, где оно происходит? По указанным симптомам не КЗ, а срабатывание тепловой защиты АВ. Может срабатывать от перегрузки в данной группе. Попробуйте отключить котёл и понаблюдайте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день! Загородный дом. Раз в день-два срабатывает АЗС на 16 а , к которому подключены потребители только внутри дома на одном этаже: холодильник, котел, компьютер, освещение. Никакого треска, искрения нет. ....А если кз, как найти место, где оно происходит? Холодильник, компьютер, котел... Ну возьмите три автомата, номиналом чуть меньше, временно "на соплях" повесте их возле розеток, в которые включены эти потребители и посмотрите, какой из них отработает, там и ищите кз. Если никакой, то вероятнее перегрузка на группе. Токовые клещи в руки и одновременно включить все потребители. Особое внимание на момент пуска холодильника. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.5.2022, 6:56 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 18:33 |
|
![]() |