Несколько разных вопросов по подключению кабелей в клеммы.
1) Электрик из управляющей компании подключил электроплиту в такую клемму. Насколько правильное это подключение? Надо ли было многопроволочные кабеля обжимать НШВ? Если надо обжимать то какие пресс-клещи купить? С другой стороны в клеммы зажаты одножильные кабеля. Фото подключения в моем профиле как картинка профиля. По другому изображения не вставляются в сообщения и куда их загружать не понятно, в правилах форума устаревшая информация, ссылки на другие изображения на других сайтах не дает вставить. 2) Для подключения люстр к электросети буду использовать колодку клеммную винтовую. Кабеля электросети одножильные. Кабеля от люстры многопроволочные, от каждого плафона с патроном свой кабель. Чтобы подключить 2-3 патрона в одну клемму надо обжимать НШВ/НШВИ? Если надо обжимать то какие пресс-клещи купить? КВТ ПКВк-10 подойдут? Сообщение отредактировал с2н5он - 29.4.2022, 13:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Фотку на сторонний файлообменник, сюда ссылку без хттп.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в правилах форума устаревшая информация, ссылки на другие изображения на других сайтах не дает вставить. просто у Вас мало сообщений, нужно 5-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Несколько разных вопросов по подключению кабелей в клеммы. ... 1. нормальное подключение и нормальная клемма для любого вида проводника, если нормально протянута. 2. используйте "люстровые" клемники WAGO 224-111 и не надо никаких клещей... или "рычаговые" клеммы серии WAGO 222, если рожков более трёх (если не влезут скрученные проводники в одно отверстие). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.4.2022 Пользователь №: 59666 ![]() |
1. нормальное подключение и нормальная клемма для любого вида проводника, если нормально протянута. При установке в такую клемму многопроволочную жилу надо скручивать? Насколько сильно затягивать винт? Электроплита потребляет максимум 5,5 кВт. Спасибо. Сообщение отредактировал terms6ead - 29.4.2022, 21:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата сильно затягивать винт Динамометрическая отвёртка е? ))
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... 1) Электрик из управляющей компании подключил электроплиту в такую клемму. Насколько правильное это подключение? Надо ли было многопроволочные кабеля обжимать НШВ? ... 2) Для подключения люстр к электросети буду использовать колодку клеммную винтовую. Кабеля электросети одножильные. Кабеля от люстры многопроволочные, от каждого плафона с патроном свой кабель. Чтобы подключить 2-3 патрона в одну клемму надо обжимать НШВ/НШВИ? ... Не ломайте голову, облудите жилы припоем и подключите в клеммы. "Зверствовать" над усилием зажатия не стоит, достаточно раз в год проверять затяжку винтов клеммника (подтянуть при ослаблении). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Не ломайте голову, облудите жилы припоем и подключите в клеммы. "Зверствовать" над усилием зажатия не стоит, достаточно раз в год проверять затяжку винтов клеммника (подтянуть при ослаблении). "Лужение многопроволочной жилы при монтаже розеток и выключателей вредно и опасно. Опытные монтажники это знают. Особенно нежелательно лудить провода при монтаже розеток, где возможны большие токи нагрузки. Дело в том что оловосодержащие припои, которыми производится лужение, имеют неприятную особенность. С течением времени они "текут" под давлением, которое в данном случае оказывает на залуженный конец провода зажим розетки. Если розетка обладает подпружиненным зажимом(типа "Ваго") то ничего страшного не произойдет, пружина автоматически "выберет слабину" образовавшуюся в результате "утекания" олова. Но если это винтовой зажим, как на большинстве популярных розеток, контакт со временем ослабнет и начнет нагреваться под нагрузкой. Если этого вовремя не заметить, контакт и провод, под воздействием нагрева, начнет окислятся, что может привести к перегреву и возгоранию." |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
"Лужение многопроволочной жилы при монтаже розеток и выключателей вредно и опасно. Опытные монтажники это знают. ... Сынок! У меня 37 лет опыта работы электромонтажником. И тот способ. что я описал и делал до сих пор работает. Можете себе представить дробильный корпус тракта топливоподачи ГРЭС (уголь)? Работу вагоноопрокидывателя здесь же? Слова-то такие слышали? Вибрацию такую встречали? Так вот, выполненные такими способами "оконцеватели" до сих пор работают без проблем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
44 года стажа, "папашка". ... И что? Квалификации нет и не вижу! А я ещё в СА ВВС с этим сталкивался (1971-1973) и ни каких предпосылок к лётным происшествиям! И надёжность мы обеспечивали без военпредов. Просто грамотно эксплуатировали самолёты. А у Вас бардак, как мы шутили: " Где начинается авиация - там кончается порядок"! Вы, со своими "порядками" и военпредами, не можете даже датчик в правильной позиции закрутить, только вверх ногами! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
И что? Квалификации нет и не вижу! Я уже увидел ваш "высочайший" уровень, этого достаточно. Все остальное из этого :" закрутить, только вверх ногами!" комментировать смысла нет. И еще - причем здесь авиация и ваших два армейских года? Я о ПУ БРПЛ, о ШУОТ и АБП - это не дробилки конечно, но тоже вещи серьезные. https://files.stroyinf.ru/Data1/7/7809/index.htm Технический циркуляр №32/2012 - https://profsector.com/media/catalogs/57ea204e635c6.pdf Сообщение отредактировал Steppe - 30.4.2022, 21:37 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если убрать писькомеры... Что, другого способа нет?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А если зажать многопроволочный проводок в гильзу? Ясно, что под винт нельзя.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
... Что, другого способа нет? Да есть, конечно, предложил самый простейший, при котором не надо покупать наконечники и клещи для обжима. Облудить жилы можно на газовой плите, даже зажигалкой. А о дискуссии с "воякой" - ежегодно сдавая экзамены в комиссии Ростехнадзора, сталкивался на экзаменах с ними, видел их уровень знаний. ПУЭ и ПТЭЭП для них - тёмный лес! Не знают они не только этих документов, но и основ электротехники. В своих дисциплинах они может и сильны (спорить не буду), а здесь - слабаки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
А так опусы интернетно-диванных рукосуев наполняют форум жизнью.. ![]() Наполнитель вы наш, форумный, возможно и не только форумный, не судите о людях, которых вы никогда не видели и не знаете, исходя из своего опыта по обслуживанию дробилки. И уж судить о том, кто знает ПУЭ, а кто нет, то же не вам, "папашка". Кстати, а где этот "папашка" вдруг увидел погоны и вояку. Померещилось? Мы в составе НПО и СКТБ конструировали, разрабатывали и производили вышеуказанную продукцию, сдавали ее военпредам и Заказчику, поставляли на объекты и вводили в рабочие режимы Дробилки мы не делали, это точно. Roman D, вы получили разные ответы на ваш вопрос. В приведенном мною документе (пост http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...p;p=578119)есть ответ на Ваш вопрос. Принимать его или нет - дело за вами. Сообщение отредактировал Steppe - 1.5.2022, 21:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цитата Roman D, вы получили разные ответы на ваш вопрос. В приведенном мною документе (пост № ![]() Я не сильно удручён. Я в другой стране живу. Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2022, 20:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Сынок! У меня 37 лет опыта работы электромонтажником. И тот способ. что я описал и делал до сих пор работает. Однажды повёлся на такое авторитетное мнение и юзал некоторое время эту технологию для подключения розеток. Пока не пришёл к выводам, описанным в #8. Самое лучшее (разовое, простое и дешёвое) решение мы и видим на фотке. Жилы скручены (предположительно), чтобы не разбегались проволочки, и вставлены в клемму без дополнительного сопротивления в виде штыревых наконечников. Сообщение отредактировал Инк - 1.5.2022, 20:58 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |