Выключатель. Как это работало?!

Jeam
сообщение 24.4.2022, 14:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2022
Пользователь №: 59652



Перестал включаться свет на кухне. В светильнике - энергосберегающая лампа.
Разобрал провода которые торчат из бетонной панели - оплавленный коротыш. Автомат не сработал. Развел провода - напряжение 50 Вольт.
Разобрал блок выключателей (туалет-ванная-кухня-розетка).
На проводах кухонного выключателя напряжение 50 Вольт. На розетке 230 Вольт.
Как такое может быть?
Как лампа светила при 50В?


Сообщение отредактировал Jeam - 25.4.2022, 9:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.4.2022, 15:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252




Укажите точно между какими точками напряжение 50В
И мерили с вкрученной лампочкой или выкрученной?




Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.4.2022, 15:14


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 24.4.2022, 15:33
Сообщение #3





Гости






Цитата(Jeam @ 24.4.2022, 14:35) *
Как такое может быть?
Как свет вообще горел?

Отгорел, расплавился контакт - заурядное явление..
Пока не горел, всё было нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 24.4.2022, 15:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Скорее всего дело в соединении нолей в распредкоробке. Надо всё рассоединять и замерять. Выключатель без подсветки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jeam
сообщение 25.4.2022, 8:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2022
Пользователь №: 59652



Цитата(Viktor2004 @ 24.4.2022, 15:13) *
Укажите точно между какими точками напряжение 50В
И мерили с вкрученной лампочкой или выкрученной?

Вставил фото в начальный пост.
Люстры пока нет, два голых провода из потолка.

Цитата(в горле кость @ 24.4.2022, 15:33) *
Отгорел, расплавился контакт - заурядное явление..
Пока не горел, всё было нормально

50 вольт вообще не смущают? icon_wink.gif

Цитата(Электромонтёр @ 24.4.2022, 15:47) *
Скорее всего дело в соединении нолей в распредкоробке. Надо всё рассоединять и замерять. Выключатель без подсветки?

Кухонный выключатель со светодиодом, парный - без (добавил фото в первый пост).
На что влияет наличие подсветки?

Сообщение отредактировал Jeam - 25.4.2022, 9:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 25.4.2022, 9:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Наличие подсветки как раз даёт это напряжение от 50 до 100 и более вольт. По вашей фотке совсем непонятно между чем и чем это напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.4.2022, 10:12
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Изоляцию крутить надо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 25.4.2022, 18:30
Сообщение #8





Гости






Цитата(Jeam @ 25.4.2022, 8:22) *
50 вольт вообще не смущают? icon_wink.gif

нисколько
измеряешь китайским мультиком? он ещё много чего намеряет.. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 25.4.2022, 19:30
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Однако, надо нормального электрика позвать!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.4.2022, 19:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.4.2022, 20:00
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



На сберегающей лампочке провода плавятся? Это жжж неспроста. Утечка на сторонние проводящие части как версия подходит?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jeam
сообщение 26.4.2022, 18:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2022
Пользователь №: 59652



Цитата(Электромонтёр @ 25.4.2022, 9:51) *
Наличие подсветки как раз даёт это напряжение от 50 до 100 и более вольт. По вашей фотке совсем непонятно между чем и чем это напряжение.
Выключатель снят и напряжение меряется на проводах кухонного выключателя, которые показаны на фото. Сверху два провода соединены вместе
Цитата(в горле кость @ 25.4.2022, 18:30) *
нисколькоизмеряешь китайским мультиком? он ещё много чего намеряет.. icon_smile.gif
В соседней розетке показывает нормальные 230 В
Цитата(Roman D @ 25.4.2022, 10:12) *
Изоляцию крутить надо.
Никакой изоляции уже нет.
Есть ещё идеи?
Цитата(Roman D @ 25.4.2022, 20:00) *
На сберегающей лампочке провода плавятся? Это жжж неспроста. Утечка на сторонние проводящие части как версия подходит?
Спасибо, поищу
Цитата(sasha4312 @ 25.4.2022, 19:30) *
Однако, надо нормального электрика позвать!

Контакты московского электрика есть?

Сообщение отредактировал Jeam - 26.4.2022, 19:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.4.2022, 19:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Jeam @ 26.4.2022, 20:18) *
Контакты московского электрика есть?

http://government.ru/gov/persons/187/events/


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 26.4.2022, 19:53
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Разобрал провода которые торчат из бетонной панели - оплавленный коротыш.
Где этот коротыш? Коротыш это короткий провод или короткое замыкание? Где оно?
Коробку соединительную смотрели? Разбирали?
Про изоляцию перевожу на русский надо измерять сопротивление изоляции мегаомметром но может и обычным мулитиметром получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.4.2022, 20:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Да в любом жилом доме в лифте есть наклеенная реклама где телефон электрика и сантехника.
Уж с этим любой электрик разберется на месте. А так на форуме испорченный телефон. То ли провода торчат из стенки у автора, тогда почему в коробке выключателей какие-то не подключенные провода. Выкрутил он лампочку перед измерениями или нет. И масса других. Из ЖЭКа вызвать электрика и все дела

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.4.2022, 20:13


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jeam
сообщение 26.4.2022, 20:47
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2022
Пользователь №: 59652



Цитата(Viktor2004 @ 26.4.2022, 19:44) *

Смешно

Цитата(Электромонтёр @ 26.4.2022, 19:53) *
Где этот коротыш? Коротыш это короткий провод или короткое замыкание? Где оно?
Коробку соединительную смотрели? Разбирали?
Про изоляцию перевожу на русский надо измерять сопротивление изоляции мегаомметром но может и обычным мулитиметром получится.

Коротыш - это Короткое Замыкание.
Соединительной коробки нет, все провода приходят непосредственно в этот блок выключателей.
Опять же повторюсь: на нижней розетке в этом блоке меряются нормальные 230В.
Изоляцию попробую измерить, спасибо.

Сообщение отредактировал Jeam - 26.4.2022, 20:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инженер Гарик_*
сообщение 26.4.2022, 21:38
Сообщение #16





Гости






Цитата(Jeam @ 24.4.2022, 14:35) *
оплавленный коротыш. Автомат не сработал. Развел провода - напряжение 50 Вольт.
Как лампа светила при 50В?

Настораживает именно несработавший автомат. Да и провод не слишком сильно оплавился. Лампочку менять пробовали? Возможно, через неё (в выключенном состоянии) Вы и намерили 50 вольт...

Цитата(Jeam @ 26.4.2022, 20:47) *
Соединительной коробки нет, все провода приходят непосредственно в этот блок выключателей.

Она точно присутствует. Но найти её бывает очень сложно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.5.2022, 22:32
Сообщение #17





Гости






Здравствуйте! Не хочу создавать новую тему, скажите, пожалуйста, существуют переключатели трехфазные типа такого DigiTOP PS-63A, но что бы действительно автоматические, т.е. если например в течение 5 мин на какой-то фазе напряжение больше чем на остальных на 10в(настраиваемое), то на эту фазу и переключается, ну и хорошо бы чтоб нагрузку показывало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2022, 7:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чем Вам указанный Вами не подходит?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.5.2022, 9:14
Сообщение #19





Гости






Хочу вот так чтобы было: например в течение 5 мин на какой-то фазе напряжение больше чем на остальных на 10в(настраиваемое), то на эту фазу и переключается
А на этом реле например выставил мин порог 200В и пусть на фазе которая подается на потребители 205В, на другой 220В, на третьей 230В, а реле так и подает 205В вместо того что бы переключиться на 230В. Если выставить порог 210В так оно может все фазы в какой-то момент отрубить, если на них по 205В будет, хотя 205В вполне нормально... Короче бесполезное реле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2022, 13:36
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у Вас что за оборудование, что такие требования?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения