![]() вопрос про частотники , помогите пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() вопрос про частотники , помогите пожалуйста |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Товарищи, я молодой электрик. Нужна помошь.
Мне надо выбрать частотный преобразователь(для не скольких целей, и они разные: вентилятор, насос, может еще что-то будет) . Есть два вида преобразователей которые я могу использовать это : EI-7011 или EI-7002 Но чем они отличаются я не знаю Помогите пожалуйста, скажите чем они отличаются, я читал по ним информацию, но ничего не понял. Вот ссылка на сайт где продают эти регуляторы --------- http://www.vesper.ru/catalog/invertors/ Заранее спасибо. Сообщение отредактировал YoungProfi - 19.6.2008, 6:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Дак там же написано что серия 7002 для двигателей с вентиляторной нагрузкой (дымососы, вентиляторы, насосы),а 7011 для любых (читай дороже)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Дак там же написано что серия 7002 для двигателей с вентиляторной нагрузкой (дымососы, вентиляторы, насосы),а 7011 для любых (читай дороже) dimbas, да это я читал. Дело в том что начальник говрит, что разница между ними не только в этом, но вот в чем еще разница я не знаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Если у Вас нагрузка "вентилятор, насос", то берите специализированный на основании назначения и рекомендаций производителя.
Кроме тех различий, что указаны на сайте, "вентиляторные" ПЧ еще имеют характеристику "равнопроизводительного" управления. Суть в том, что производительность вентилятора пропорциональна квадрату скорости вращения. Для получения линейной зависимости производительность-частота в ПЧ производится коррекция по обратно-квадратичному закону. При этом вольт-частотная зависимость сохраняется. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Взводатор, правильно ли я понял ?
Пример, есть экструдер(механизм, который подогревает и выдавливает пластик), нагрузка на нем может меняться, в зависимомти от марки пластика, температуры нагрева пластика, и т.п., и есть конвейер, его нагрузка зависит от количества материала который на него положат. Эти механизмы нельзя подключать на преобразователь "с насосной и вентиляторной нагрузкой" ? А вот градирню получается можно ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
А я бы посоветовал почитать книжек по электроприводу.
Там электромеханические и нагрузочные характеристики. И всё станет на свои места. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
По частотным преобразователям есть хороший сайт: "Все про частотные преобразователи". Там есть информация и по выбору част. преобразователей.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 11255 ![]() |
На самом деле, 7011-й дороже выйдет. И по мощности диапазон больше, и функциональность широкая, еще и мониторить его можно. А первый по схеме еще и тормозной реостат имеет, может до 400 В на выходе иметь, в отличие от 380 7002-го, диапазоны частот на выходе ПЧ: у 7011 - 0,1-400 Hz, а у 7002 - 1,3-50 Hz; Также у первого (7011) можно соотношение U/f менять, а у 7002 - нет. По защите тоже отличия малые, но имеются..... Лучше покупать 7011, но он дороже выйдет.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 11:51 |
|
![]() |