Добрый день!
Купил маме обогреватель. Работает 5 минут - вырубает в щитке, как я полагаю, автомат. Ясно, что переключатели постарели (раньше и от утюга вырубало). Решил пока сбросить на другой переключатель, где ампераж вроде побольше (он первый слева из моей тройки). Делаю так:
(на фото мой отсек это три самые правые)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
Прикрепленное изображение
1632 x 918 (201.62 килобайт)

1) Вырубаю рубильник (третий слева, первый справа)
2) Меняю местами провода первого слева (он зеленый) и второго слева выключателей (автоматов-пробок?) местами.
3) Выходит сосед icon_eek.gif и спрашивает, что я делаю. Я говорю, что его щиток и рубильник совсем не трогаю icon_cool.gif . Он у него второй.
4) Поменяв местами провода, врубаю свой рубильник.
5) Все подключается у него и у меня.
6) Обогреватель вроде пока тянет - автоматы не вырубает.

Собственно вопрос.
Почему вырубая свой рубильник - вырубается какая-то фаза (не все) и у соседа icon_confused.gif ? Сосед не знает почему. Мы с ним уже лет 30 живем и я этот первый провод слева (который теперь стал вторым) 30 лет не трогал.
Года 2 назад, когда тоже пробки вылетали, заметил, что в моей квартире подпитаны только 2 провода, тот первый-зеленый, не знал зачем.
Нужно вызвать электрика. Но они у нас за 30 лет не раз были. Неужели не заметили этой странности? Или я чего-то не понимаю? Сейчас выходные, не терпится узнать причину. Помогите пожалуйста понять.
Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 20.3.2022, 9:54
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Шарик налево, шарик направо - под каким стаканчиком шарик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 20.3.2022, 10:09
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



соседский нулевой провод подключен к вашей нулевой шинке ..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей123321
сообщение 20.3.2022, 10:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2022
Пользователь №: 59527



Цитата(элкъ @ 20.3.2022, 10:09) *
соседский нулевой провод подключен к вашей нулевой шинке ..

Скажите, а где это видно? И почему он к моему нулю подключен? У него что, свого нуля нету?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 20.3.2022, 11:14
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



не забивайте себе голову пригласите электрика icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей123321
сообщение 20.3.2022, 11:21
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2022
Пользователь №: 59527



Цитата(элкъ @ 20.3.2022, 11:14) *
не забивайте себе голову пригласите электрика icon_biggrin.gif

Спасибо большое. Конечно приглашу на этой неделе. Но мне прям жутко интересно. Еще интересно, не страшно, что я те два провода поменял? Они же вроде как параллельно идут?
Еще хотелось бы знать, если сосед, как вы говорите, подключен нулем ко мне, плачу ли я за него?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2022, 11:39
Сообщение #7





Гости






Цитата(Сергей123321 @ 20.3.2022, 10:56) *
Скажите, а где это видно? ...

Внимательно, не касаясь проводов отследите всю схему подключения. Должно быть:
1. От толстых проводов (стояк) два провода идут на то, что Вы называете "рубильник", на самом деле это "пакетный выключатель". Он отключает всю квартиру, в том числе Ваш счётчик.
2. От пакетного выключателя (с противоположной стороны) уходят два чёрных провода (фаза и ноль) на Ваш счётчик.
3. Со счётчика уходят тоже два провода (фаза и ноль). Чёрный провод подключен на верхние клеммы автоматических выключателей (автоматов), там где стоят перемычки между автоматами.
4. С нижних клемм автоматов фаза уходит на Вашу квартиру, три белых провода.
5. Нулевой провод с Вашего счётчика должен приходить на клеммник, к которому должны быть подключены нулевые провода только Вашей квартиры. К сожалению мне не видно, как подключены провода на клеммнике.
Всё, что я написал, это КАК ДОЛЖНО быть.
Ну и напоследок, вызовите электрика из Вашей управляющей компании, пусть подтянет все винтовые зажимы: на пакетнике, на автоматах, на клеммнике. Заизолирует поплавившуюся изоляцию на проводах или поменяет их.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 20.3.2022, 11:42
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



1 не страшно 2 не платите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей123321
сообщение 20.3.2022, 12:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2022
Пользователь №: 59527



Цитата(элкъ @ 20.3.2022, 11:42) *
1 не страшно 2 не платите

Спасибо большо! Успокоился icon_smile.gif

Цитата(Гость сочувствующий @ 20.3.2022, 11:39) *
Внимательно, не касаясь проводов отследите всю схему подключения. Должно быть:
1. От толстых проводов (стояк) два провода идут на то, что Вы называете "рубильник", на самом деле это "пакетный выключатель". Он отключает всю квартиру, в том числе Ваш счётчик.
2. От пакетного выключателя (с противоположной стороны) уходят два чёрных провода (фаза и ноль) на Ваш счётчик.
3. Со счётчика уходят тоже два провода (фаза и ноль). Чёрный провод подключен на верхние клеммы автоматических выключателей (автоматов), там где стоят перемычки между автоматами.
4. С нижних клемм автоматов фаза уходит на Вашу квартиру, три белых провода.
5. Нулевой провод с Вашего счётчика должен приходить на клеммник, к которому должны быть подключены нулевые провода только Вашей квартиры. К сожалению мне не видно, как подключены провода на клеммнике.
Всё, что я написал, это КАК ДОЛЖНО быть.
Ну и напоследок, вызовите электрика из Вашей управляющей компании, пусть подтянет все винтовые зажимы: на пакетнике, на автоматах, на клеммнике. Заизолирует поплавившуюся изоляцию на проводах или поменяет их.


Спасибо большое.
Вот это нижний отдел, со счетчиками.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
Прикрепленное изображение
918 x 1632 (135.79 килобайт)

Мой счетчик самый нижний. Не знаю где там клемник с нулевыми проводами.
В приципе мне вроде все понятно. Только вот непонятно, если эти 3 провода, с нижних клемм автоматов, должны уходить в мою квартиру, то почему, методом исключений я обнаружил, что на мою квартиру задействовано только 2. А тот 3-й, о котором я писал выше (который сейчас песередине), при отключении – отключает свет у соседа?
Вот в принципе в этом то и весь вопрос был.
Как позову электрика – напишу что сделали.
Спасибо огормное!
Вот на такие выключатели хочу заменить - недавно купил.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
979 x 550 (48.13 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2022, 13:46
Сообщение #10





Гости






Цитата(Сергей123321 @ 20.3.2022, 12:36) *
...
Вот это нижний отдел, со счетчиками.
...

Цитата
Не знаю где там клемник с нулевыми проводами.

Клеммник находится над автоматами, вверху.
Цитата
А тот 3-й, о котором я писал выше (который сейчас песередине), при отключении – отключает свет у соседа?

Неправильное подключение. Вы платили за соседа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.3.2022, 3:33
Сообщение #11





Гости






Автоматы слишком большого номинала! Сгорит проводка! Максимум что можно ставить на Ваш алюминий это !6 ампер!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 23:46
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены