Здравствуйте, товарищи Электрики и разбирающиеся. Нужна ваша помощь.

Сразу скажу, являюсь не очень разбирающимся человеком в проводке и работе УЗО, АВДТ ( только в теории с Гугла ).


Есть проблема, Которая является довольно странной и непонятной для меня.

Начну сначала. Переехал в кв. На ванну и на часть кухни была выведена проводка,еще до меня (Алюминий) На один автомат ( Автомат поменяли на новый с АВДТ при переезде).
В ванную был выведен Переключатель ( черный советский, Визуально выглядящий как автомат, но это обычный выключатель) Этот выключатель служил для того чтобы включать и выключать старый титан.
На часть кухни выведено на 2 розетки, к которым я подключил Стиральную машину ( Сразу скажу, мощности сечения кабеля хватает для работы)
Предыдущий титан работал нормально, но уже время дало о себе знать, выкинули его и решили поменять на новый.

К Слову, старый титан был подключен напрямую к проводам, без УЗО.

Поставил новый титан, Сделал Розетку, подключил все как надо, первые несколько месяцев титан работал исправно, Потом начало выбивать УЗО при полном нагреве титана, Первое время выбивало редко, потом стало чаще, Думал плохо соединил розетку - когда ставил розетку, Кабель заземления не доставал до розетки, я его удлинил с помощью Ваго. Купил Другую Розетку, поменял.
Снова заработало нормально, первые две недели - Потом снова начало выбивать. Сначала выбивало УЗО, Без АВДТ, потом стало выбивать автомат, ТО просто автомат ( УЗО включалось при включении АВДТ).

Решил проверить УЗО, думал дело в нем, Подключил в другие розетки в квартире ( На других автоматах) - Ничего не выбивает. Думаю, ну может проводка до АВДТ, где-то утечка, но запуская стиральная машина работает исправно и ничего не вырубает.

Думаю вести в сервис титан, но раз УЗО работает с других розеток, значит титан то исправен, но почему нет неисправностей, когда стиральная машина работает от этой же сети.

Не могу найти причину проблемы, нужна помощь советом, мыслями.

Спасибою.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.2.2022, 8:17
Сообщение #2





Гости






Цитата(SakhBludik @ 20.2.2022, 6:44) *
...
Сначала выбивало УЗО, Без АВДТ, потом стало выбивать автомат, ТО просто автомат ( УЗО включалось при включении АВДТ).
...

Т. е. у Вас последовательно включено УЗО+ АВДТ? Что Вы подразумеваете под аббревиатурой АВДТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.2.2022, 8:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(SakhBludik @ 20.2.2022, 6:44) *
Здравствуйте, товарищи Электрики и разбирающиеся. Нужна ваша помощ

Не могу найти причину проблемы, нужна помощь советом, мыслями.

Спасибою.

Отключи узо, разогрей титан до максимума и измерь ток в земляном проводе возле титана. Если он более 5..8 мА, то проблема в спиралях титана.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.2.2022, 8:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.2.2022, 8:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
странной и непонятной для меня
Что тут странного если тэн начинает коротить? Замерить сопротивление изоляции мегаомметром когда разогретый или как выше сказали ток замерить. Ну или заменить его сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 20.2.2022, 9:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



У любого чайника найдётся в кладовке амперметр переменного тока и мегер icon_biggrin.gif
Если ответ на первый вопрос Сочувствующего утвердительный, то можно сдавать по гарантии.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.2.2022, 9:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Инк @ 20.2.2022, 9:29) *
У любого чайника найдётся в кладовке амперметр переменного тока

В мультиметрах бывает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.2.2022, 11:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Странный у вас какой-то юмор по поводу кладовки. Человеку подсказаны два проверочных теста. А как уж он их будет проводить и будет ли это уже его дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.2.2022, 14:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SakhBludik)
Сделал Розетку, подключил все как надо....Кабель заземления
Не могу найти причину проблемы
Рассказали бы сначала, как всё это сделали и как и куда (в каком месте) подключились "кабелем заземления".


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 20.2.2022, 19:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Dimka1 @ 20.2.2022, 8:39) *
В мультиметрах бывает

Бывает в продвинутых, в самых дешёвых нет. Каковы шансы, что у рандомного чайника, не увлекающегося электрикой, есть такой мультик?
Цитата(Электромонтёр @ 20.2.2022, 10:22) *
Странный у вас какой-то юмор по поводу кладовки. Человеку подсказаны два проверочных теста. А как уж он их будет проводить и будет ли это уже его дело.

«Что делать, если к вам пришли гости, а в доме нет продуктов?»
— «Пошлите кухарку в погреб, пускай она нарежет холодной буженины, лососины, добавит мочёную клюкву, посыплет свежей зеленью и подаст на стол...»


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.2.2022, 20:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Всё понятно. Сам смешу и сам смеюсь.
А автор если бы вы были повнимательнее просит помощи и не указывает какой имено.
Цитата
Нужна ваша помощь
Цитата
нужна помощь советом, мыслями.

Так что данный юмор как минимум нескромен. И уж кто имел бы право шутить по этому поводу примерно в таком стиле так это тот же автор.Но он ведёт себя черезчур уж скромно и за целый день не удосужился ничего написать. И только от этого пошли в ход подобные смехуечки. Извините за прямоту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.2.2022, 20:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Инк @ 20.2.2022, 19:46) *
Бывает в продвинутых, в самых дешёвых нет.

Ну не будет амперметра, расскажу как без него обойтись. Думаю, что обычный светодиод на 10 mA он сможет достать.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.2.2022, 20:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 20.2.2022, 21:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Dimka1 @ 20.2.2022, 19:49) *
Думаю, что обычный светодиод на 10 mA он сможет достать.

Вот это интересный варик


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SakhBludik
сообщение 21.2.2022, 3:51
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.2.2022
Пользователь №: 59446



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.2.2022, 16:17) *
Т. е. у Вас последовательно включено УЗО+ АВДТ? Что Вы подразумеваете под аббревиатурой АВДТ?

Автомат дифференциального тока.
У меня идет из подъезда автомат Дифференциальный, далее на КВ (ванную комнату) и УЗО титана с ним самим

Цитата(Электромонтёр @ 20.2.2022, 16:43) *
Что тут странного если тэн начинает коротить? Замерить сопротивление изоляции мегаомметром когда разогретый или как выше сказали ток замерить. Ну или заменить его сразу.


Спасибо, Попробую сделать согласно Ваших рекомендаций. Просто я не понимаю, почему если что-то не так с титаном, автоматы и в другой розетке не выбивает, и Узо ничего не видит.

Цитата(Rezo @ 20.2.2022, 22:19) *
Рассказали бы сначала, как всё это сделали и как и куда (в каком месте) подключились "кабелем заземления".


С подъезда в ванную проведен кабель. Далее выходит из стены 2 медных и заземления ( Медные цельные ( если верно называю, фаза и ноль), а вот земля пучок )

Земля оказался короче, и не доставал до розетки ( где планировал ставить ) Поэтому я купил Ваго и удленил землю через него, Стало Земля из стены - ВАГО - Медный кабель - Розетка.

Сообщение отредактировал SakhBludik - 21.2.2022, 3:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 21.2.2022, 9:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
почему если что-то не так с титаном, автоматы и в другой розетке не выбивает, и Узо ничего не видит.
Вы опишите это более подробно а то ваши изыскания малопонятны. А лучше на схеме отобразить. А то может у вас всё дело в контактах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.2.2022, 15:46
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SakhBludik)
С подъезда в ванную проведен кабель. Далее выходит из стены 2 медных и заземления....земля пучок .....Земля оказался короче, и не доставал до розетки
Я и добиваюсь узнать где и откуда у Вас подключено заземление. В какой точке?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....