Запутался, ай нид хелп! , Расчет сечения кабеля для напряжения 24В.

Митяй_
сообщение 10.2.2022, 19:08
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Вобщем так.

Дано:
1. Станок ЧПУ.
2. Блок питания 24В постоянного тока.
3. Кабельная линия проложенная в пучке длиной 14 метров, кабель с медными жилами.
4. Гидровлический клапан с катушкой 24В мощьностью 4,5 Вт.

Нужно выбрать сечение проводников, считал в разных программах показывает от 0,5 до 1,5 мм2, какое сечение лучше подобрать? help.gif

Сообщение отредактировал Митяй_ - 10.2.2022, 19:09


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 10.2.2022, 22:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2331
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Митяй_ @ 10.2.2022, 19:08) *
4. Гидровлический клапан с катушкой 24В мощьностью 4,5 Вт.

Нужно выбрать сечение проводников, считал в разных программах показывает от 0,5 до 1,5 мм2, какое сечение лучше подобрать? help.gif

Ток катушки клапана 4,5W:24V=0,18А
Чего тут высчитывать ?
Любой шнурок подойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 10.2.2022, 22:40
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(eugevict @ 10.2.2022, 22:21) *
Ток катушки клапана 4,5W:24V=0,18А
Чего тут высчитывать ?
Любой шнурок подойдет.


А падение напряжения?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 10.2.2022, 23:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Митяй_)
Нужно выбрать сечение проводников, считал в разных программах
Вручную считать нужно, тогда и не будет расхождения в результатах.
Цитата(Митяй_)
А падение напряжения?
А данные разве есть?
Ну если их нет, тогда:
Цитата(eugevict)
Любой шнурок подойдет.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 10.2.2022, 23:32
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Rezo @ 10.2.2022, 23:21) *
Вручную считать нужно, тогда и не будет расхождения в результатах.А данные разве есть?
Ну если их нет, тогда:


Данные:
Напряжение - 24В
Мощьность потребителя - 4,5 Вт
Ток потребителя - 0,18А
Длина линии - 14 м


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2022, 5:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну и? Теперь посчитай потери напряжения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.2.2022, 12:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2331
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Костян челябинский @ 11.2.2022, 5:12) *
Ну и? Теперь посчитай потери напряжения

Костян - разве можно так пугать ТС, это-же почти кандидатская.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 11.2.2022, 15:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1375
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Митяй_ @ 10.2.2022, 19:08) *
какое сечение лучше подобрать? help.gif

Ставь 0,75 мм2.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.2.2022, 17:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше 1,5 и найти проще и запас


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 11.2.2022, 17:05
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(чукча @ 11.2.2022, 15:28) *
Ставь 0,75 мм2.


Тоже так думаю, 0,75 заложил.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 11.2.2022, 20:05
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(с2н5он @ 11.2.2022, 17:02) *
лучше 1,5 и найти проще и запас


Где найти эту уже пусть комерческий отдел думает, мне главное чтобы работало нормально и монтировать удобно было, 1,5 дофига, 0,75 норм.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему