Вобщем так.
Дано: 1. Станок ЧПУ. 2. Блок питания 24В постоянного тока. 3. Кабельная линия проложенная в пучке длиной 14 метров, кабель с медными жилами. 4. Гидровлический клапан с катушкой 24В мощьностью 4,5 Вт. Нужно выбрать сечение проводников, считал в разных программах показывает от 0,5 до 1,5 мм2, какое сечение лучше подобрать? ![]() Сообщение отредактировал Митяй_ - 10.2.2022, 19:09 -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Ток катушки клапана 4,5W:24V=0,18А Чего тут высчитывать ? Любой шнурок подойдет. А падение напряжения? -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Митяй_) Нужно выбрать сечение проводников, считал в разных программах Вручную считать нужно, тогда и не будет расхождения в результатах.Цитата(Митяй_) А падение напряжения? А данные разве есть?Ну если их нет, тогда: Цитата(eugevict) Любой шнурок подойдет.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Вручную считать нужно, тогда и не будет расхождения в результатах.А данные разве есть? Ну если их нет, тогда: Данные: Напряжение - 24В Мощьность потребителя - 4,5 Вт Ток потребителя - 0,18А Длина линии - 14 м -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну и? Теперь посчитай потери напряжения
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше 1,5 и найти проще и запас
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
лучше 1,5 и найти проще и запас Где найти эту уже пусть комерческий отдел думает, мне главное чтобы работало нормально и монтировать удобно было, 1,5 дофига, 0,75 норм. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |