Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема с проводкой

Sushi
сообщение 9.2.2022, 10:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2022
Пользователь №: 59357



Добрый день! Ситуация следующая: имеется проводка в доме, на одной линии запитано 9 розеток и на каждой из них на заземляющем проводе висит напряжение (соизмеримое с фазой). В щитке заземляющий провод отсоединен от общей колодки заземления (т.е. сейчас висит в воздухе). Скорее всего где-то имеет место быть разрыв изоляции фазного и заземляющего провода.

Вопрос: можно ли каким-то прибором/методом определить место данного контакта фазы и земли без разбора всей проводки ? (т.к. уже выполенена вся внутрянка)

За ранее спасибо за совет!

Сообщение отредактировал Sushi - 9.2.2022, 10:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.2.2022, 10:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Sushi @ 9.2.2022, 10:16) *
Скорее всего где-то имеет место быть разрыв изоляции фазного и заземляющего провода....

Лампа накаливания, подключенная между землей розетки и нулем горит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sushi
сообщение 9.2.2022, 10:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2022
Пользователь №: 59357



Да, горит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.2.2022, 11:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Sushi @ 9.2.2022, 10:55) *
Да, горит

Плохо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.2.2022, 12:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sushi @ 9.2.2022, 10:16) *
можно ли каким-то прибором
Сначала надо вспомнить - где были забиты гвозди, шурупы, саморезы в ближайшее время. И проверить индикатором с неонкой, пошляпочно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sushi
сообщение 9.2.2022, 13:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2022
Пользователь №: 59357



есть варианты диагностики ? приборы какие-нибудь ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 9.2.2022, 15:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sushi)
есть варианты диагностики ? приборы какие-нибудь ?
Есть - пригласить специалиста!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.2.2022, 15:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Sushi @ 9.2.2022, 13:01) *
есть варианты диагностики ? приборы какие-нибудь ?

Нет. Есть метод тыка - вешаешь контрольную лампу и начинаешь последовательно отключать/ разбирать вероятное место или участок. Как только лампа гаснет, то участок с КЗ найден.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.2.2022, 15:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Sushi @ 9.2.2022, 13:01) *
приборы какие-нибудь ?

а толку? у Вас сейчас фаза из двух проводов, разбирайте коробки, начиная с середины, рассоединяйте землю

Цитата(Sushi @ 9.2.2022, 10:16) *
т.к. уже выполенена вся внутрянка)
коробки залиты бетоном, заклеены?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sushi
сообщение 9.2.2022, 15:51
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2022
Пользователь №: 59357



коробки заштукатурены и заклеены... ну что ж.. ломать не строить
всем спасибо, по итогу напишу как найду причину
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.2.2022, 16:25
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Думаю детектор скрытой проводки с генератором поможет.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sushi
сообщение 9.2.2022, 16:53
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2022
Пользователь №: 59357



Цитата(Инк @ 9.2.2022, 16:25) *
Думаю детектор скрытой проводки с генератором поможет.


а как он сможет определить место соприкосновения проводов ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.2.2022, 19:08
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Старый способ на яндексе, для понимания принципа.

Сообщение отредактировал Олега - 9.2.2022, 19:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.2.2022, 19:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Sushi @ 9.2.2022, 15:53) *
а как он сможет определить место соприкосновения проводов ?

Отключаешь от сети (в щитке), вешаешь на L и PE генератор, приёмником ведёшь вдоль линии, он пищит-мигает. Как замолчал, значит прошёл место замыкания, можно ковырять стену. Если конечно провод не ушёл вглубь стены или за металл.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master_Al
сообщение 13.2.2022, 22:44
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2022
Из: Украина
Пользователь №: 59415



Действительно, соглашусь с вышеприведенным мнением: лучший способ – работать с детектором скрытой проводки. Когда зазвенит – это значит, что определилась фаза.. А дальше на время ремонта необходимо все обесточить.

Но имейте в виду: ПРАВИЛЬНО, когда в каждой комнате стоит своя распредкоробка на розетки и осветительную группу. НЕПРАВИЛЬНО, когда из одного щитка протянута проводка на все комнаты, на розетки и на осветительные группы. Из-за этого обычно и возникают проблемы. Мне показалось, что у вас именно такая ситуация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2022, 4:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Master_Al @ 14.2.2022, 0:44) *
Но имейте в виду: ПРАВИЛЬНО, когда в каждой комнате стоит своя распредкоробка на розетки и осветительную группу. НЕПРАВИЛЬНО, когда из одного щитка протянута проводка на все комнаты, на розетки и на осветительные группы. Из-за этого обычно и возникают проблемы. Мне показалось, что у вас именно такая ситуация.

Документ? Пункт?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.2.2022, 5:34
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
вешаешь на L и PE генератор, приёмником ведёшь вдоль линии, он пищит-мигает. Как замолчал, значит прошёл место замыкания,
Это ваши фантазии. От генератора верещит вся линия а не только до места контакта. Иначе не пришлось бы эти линии жечь. Ну а автор да пусть попробует найдёт всё это и запустит. Нам расскажет потом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 14.2.2022, 10:19
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Электромонтёр @ 14.2.2022, 4:34) *
Это ваши фантазии. От генератора верещит вся линия а не только до места контакта. Иначе не пришлось бы эти линии жечь.

С тёплым полом не путаете? )


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.2.2022, 12:09
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



При чём тут тёплый пол? При поиске мест повреждений кабельных линий какие только генераторы не перепробуешь. Пока не будет её обрыва фиг ты это место обнаружишь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 14.2.2022, 12:55
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Электромонтёр @ 14.2.2022, 11:09) *
При чём тут тёплый пол? При поиске мест повреждений кабельных линий какие только генераторы не перепробуешь. Пока не будет её обрыва фиг ты это место обнаружишь.

В тёплом полу геной не выявишь коротышку.
Можете подробнее описать аналогичный случай, когда у вас не сработал предложенный мной метод?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 11:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены