Проблема с проводкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Проблема с проводкой |
9.2.2022, 10:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59357 |
Добрый день! Ситуация следующая: имеется проводка в доме, на одной линии запитано 9 розеток и на каждой из них на заземляющем проводе висит напряжение (соизмеримое с фазой). В щитке заземляющий провод отсоединен от общей колодки заземления (т.е. сейчас висит в воздухе). Скорее всего где-то имеет место быть разрыв изоляции фазного и заземляющего провода.
Вопрос: можно ли каким-то прибором/методом определить место данного контакта фазы и земли без разбора всей проводки ? (т.к. уже выполенена вся внутрянка) За ранее спасибо за совет! Сообщение отредактировал Sushi - 9.2.2022, 10:20 |
|
|
|
|
9.2.2022, 10:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
9.2.2022, 10:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59357 |
Да, горит
|
|
|
9.2.2022, 11:32
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
|
9.2.2022, 12:32
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18399 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
9.2.2022, 13:01
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59357 |
есть варианты диагностики ? приборы какие-нибудь ?
|
|
|
9.2.2022, 15:07
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Sushi) есть варианты диагностики ? приборы какие-нибудь ? Есть - пригласить специалиста!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
9.2.2022, 15:07
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
9.2.2022, 15:09
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
приборы какие-нибудь ? а толку? у Вас сейчас фаза из двух проводов, разбирайте коробки, начиная с середины, рассоединяйте землю т.к. уже выполенена вся внутрянка) коробки залиты бетоном, заклеены?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.2.2022, 15:51
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59357 |
коробки заштукатурены и заклеены... ну что ж.. ломать не строить
всем спасибо, по итогу напишу как найду причину |
|
|
|
|
9.2.2022, 16:25
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Думаю детектор скрытой проводки с генератором поможет.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
9.2.2022, 16:53
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59357 |
|
|
|
9.2.2022, 19:08
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18399 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
9.2.2022, 19:11
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
а как он сможет определить место соприкосновения проводов ? Отключаешь от сети (в щитке), вешаешь на L и PE генератор, приёмником ведёшь вдоль линии, он пищит-мигает. Как замолчал, значит прошёл место замыкания, можно ковырять стену. Если конечно провод не ушёл вглубь стены или за металл. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
13.2.2022, 22:44
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2022 Из: Украина Пользователь №: 59415 |
Действительно, соглашусь с вышеприведенным мнением: лучший способ – работать с детектором скрытой проводки. Когда зазвенит – это значит, что определилась фаза.. А дальше на время ремонта необходимо все обесточить.
Но имейте в виду: ПРАВИЛЬНО, когда в каждой комнате стоит своя распредкоробка на розетки и осветительную группу. НЕПРАВИЛЬНО, когда из одного щитка протянута проводка на все комнаты, на розетки и на осветительные группы. Из-за этого обычно и возникают проблемы. Мне показалось, что у вас именно такая ситуация. |
|
|
14.2.2022, 4:07
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Но имейте в виду: ПРАВИЛЬНО, когда в каждой комнате стоит своя распредкоробка на розетки и осветительную группу. НЕПРАВИЛЬНО, когда из одного щитка протянута проводка на все комнаты, на розетки и на осветительные группы. Из-за этого обычно и возникают проблемы. Мне показалось, что у вас именно такая ситуация. Документ? Пункт? -------------------- |
|
|
14.2.2022, 5:34
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата вешаешь на L и PE генератор, приёмником ведёшь вдоль линии, он пищит-мигает. Как замолчал, значит прошёл место замыкания, Это ваши фантазии. От генератора верещит вся линия а не только до места контакта. Иначе не пришлось бы эти линии жечь. Ну а автор да пусть попробует найдёт всё это и запустит. Нам расскажет потом.
|
|
|
14.2.2022, 10:19
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Это ваши фантазии. От генератора верещит вся линия а не только до места контакта. Иначе не пришлось бы эти линии жечь. С тёплым полом не путаете? ) -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
14.2.2022, 12:09
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
При чём тут тёплый пол? При поиске мест повреждений кабельных линий какие только генераторы не перепробуешь. Пока не будет её обрыва фиг ты это место обнаружишь.
|
|
|
14.2.2022, 12:55
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
При чём тут тёплый пол? При поиске мест повреждений кабельных линий какие только генераторы не перепробуешь. Пока не будет её обрыва фиг ты это место обнаружишь. В тёплом полу геной не выявишь коротышку. Можете подробнее описать аналогичный случай, когда у вас не сработал предложенный мной метод? -------------------- I⚡⚡U/R